Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2011750

Добрый день.
Случайно не сталкивались в своей практике с подключением проточного нагревателя STIEBEL ELTRON модель DHF 13 C. Куда подключается "0"? Если подключается без "0", то куда он заводится? На какой автомат(УЗО) вешать? Если есть опыт поделитесь... Вот ссылка

Заранее благодарен. С уважением Вячеслав

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Ноль там не нужен, там три фазы и PE

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

g-romov написал :
Куда подключается "0"? Если подключается без "0", то куда он заводится?

Если ноль не подключается, то он, соответственно, никуда не заводится, а просто изолируется. У вас же там клеммная колодка имеется, на которой всё написано - L1, L2, L3, PE, только РЕ обозначен значком "земля". Кабель нужен 5х4,0 ( на тот случай, если со временем поставите ВН с нулём. Автомат 20-25А.

Это понятно...."0" заизолировал. Но второй конец, тот что в щитке...???? Три фазы через автомат(20-25А трехполюсной), землю на шину...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

g-romov написал :
...."0" заизолировал. Но второй конец, тот что в щитке...????

А в щитке проблемно заизолировать?

т.е. этот провод просто лишний...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

g-romov написал :
т.е. этот провод просто лишний...

Не лишний, а резервный.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Спасибо!