Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480
#2030633

adsad2da написал :
у меня вентилятор на скорости в 350кубов в час при 300ПА давлении, выдает при установленном EURO7 фильтре поток на уровне 80кубов в час.

Какой у вас вентилятор ? Может ваши 300 кубов он может обеспечить только когда к нему ни чего не прикручено, и понятно что при нагрузке он выдаст меньше.
Я сначала использовал вентилятор ВК200, при 2-х фильтрах, 3-го и 7-го класса очистки. Да падение давления на фильтре 7-го класса было большое, крышку фильтра неслабо присасывало, так все равно приходилось снижать производительность снижением напряжения до 120В, иначе дуло сильно.

Регистрация: 01.11.2009 Челябинск Сообщений: 86

adsad2da написал :
тут большинство теоретиков. когда будешь практиком поймешь, что 250кубов это много.

Это расчетный максимум. Регулировать в меньшую сторону, хотя бы ступенчато, все же надеюсь.

adsad2da написал :
у меня вентилятор на скорости в 350кубов в час при 300ПА давлении, выдает при установленном EURO7 фильтре поток на уровне 80кубов в час.

Это наверно смотря какой фильтр и смотря насколько он грязный. Если поставить перед ним грубый, то может и лучше EURO7 будет прокачиваться даже время спустя. Фильтр EURO7 карманный?

DmKG написал :
Забор воздуха максимальный 250 м^3/час (считал, вроде оптимальная цифра в моем случае).

тут большинство теоретиков. когда будешь практиком поймешь, что 250кубов это много.

зимой лишние деньги за нагрев воздуха обогревателем.
летом лишние деньги за охлаждение воздуха кондиционерами в комнатах.

Потом быстро поймешь, что снизив обороты в два раза, не отличишь в комнатах разницы, если бы вентилятор работал в 100%.

По крайней мере я не заметил.

StanislavZ написал :
Автоматика установлена над входной дверью в комнату

комп на базе intel atom и то меньше по размеру, как и взлкшная автоматика.
не гуд...

DmKG написал :
Забор воздуха максимальный 250 м^3/час

DmKG написал :
Фильтр EU7 (1200 руб).

чтобы был приток 250кубов с фильтром euro7 тебе нужно покупать вентилятор можностью не менее 1000кубов в час...

у меня вентилятор на скорости в 350кубов в час при 300ПА давлении, выдает при установленном EURO7 фильтре поток на уровне 80кубов в час.

так что не мечтай...

Сопротивление его намного больше нежели жести ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

DmKG написал :
роме фильтров будет еще глушитель и собственно воздуховоды

Проще в качестве воздуховодов использовать гибкий шумоглушащий воздуховод - и меньше по размерам и те же функции выполняет, пусть и чуть (как пишут) хуже характеристики но с монтажем и как спрятать проще намного.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

DmKG написал :
Кроме фильтров будет еще глушитель и собственно воздуховоды. Для глушителей часто вижу пишут, что падение давления брать такое же, как для простого канала той же длиной. Странно. Думаю там сопротивление воздуху все равно должно быть больше.

А он и есть труба, стенки которой сделаны из сетки обтянутой тканью. Наверное сопротивление в нем при его длине настолько незначительно, что им пренебрегают.

Регистрация: 01.11.2009 Челябинск Сообщений: 86

Спасибо. Тоже думаю заказать с другого города. Склоняюсь к модели TD500/160.

Кроме фильтров будет еще глушитель и собственно воздуховоды. Для глушителей часто вижу пишут, что падение давления брать такое же, как для простого канала той же длиной. Странно. Думаю там сопротивление воздуху все равно должно быть больше.

Примерно если взять что каналы да глушитель - это падение 50 Па. Плюс фильтры минимум 100 Па. В сумме примерно должно подойти, судя по диаграмме. Модели менее производительные там вообще для 150 Па производительность на нуле.

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

Посмотрите TD500/160. По номограммам можно оценит производительности в зависимости от нагрузки
Если общее сопротивление фильтров оценивать 100-200 Ра (чистый-грязный) то он лучше всего подходит.
Я свой покупал в Москве, получилось гораздо дешевле, у нас в магазине TD800 стоит около 10 т.р., а там вышло около 6500 + доставка 300 руб.

Регистрация: 01.11.2009 Челябинск Сообщений: 86

Из вентиляторов S&P из малошумящей серии не вижу подходящих по диаметру канала и по производительности. Может не туда смотрю?

Для потока 250 м^3/час, есть отверстия на 100 (TD 250/100). Вроде как маловато-то.

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

DmKG написал :
Обороты с пульта регулируются плавно?

Долго эксплуатировал с регулировкой плавно используя автотрансформатор, в итоге все свелось к установке регулятора в два положения т.е. фактически скорости регулировались дискретно.
Здесь все специалисты предлагают не заниматься регулировкой, а изначально правильно подбирать вентилятор для оптимальной производительности + с возможностью снижать скорость в зимнее время. Теперь и я сними согласен, это было бы лучше всего !
Чудес от вентиляции не ждите, она предназначена только для подачи свежего воздуха, обогреться в межсезонье или охладиться летом не получится. Если летом жарко то планируйте кондиционер.

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

DmKG написал :
Какая у вас производительность установки? Какой производительности использован вентилятор?

Нужная мне производительность лежит в пределах 250-300 м3/ч. Изначально при подборе комплектующих допустил большой просчет в большую сторону, взял вентилятор икомплектующие диаметром 200 мм, сейчас стоит вентилятор S&P TD800/200. Скорость регулируется ступенчато, предусмотрено 3 фиксированных скорости. Для максимальной использую 2-ю низкую штатную скорость вентилятора (у него производителем предусмотрено две скорости, переключение обмотками) для средней скорости использую обмотку максимальной скорости вентилятора снизив на ней напряжение конденсатором до 160 В, минимальная скорость - также но с напряжением 120В.
При минимальной скорости - в канале скорость воздуха 2-3 м/с (примерно 200 м3/ч)
При средней скорости - 5-6 м/с (примерно 350 м3/ч)
По моим нуждам вентилятор почти всегда работает на минимальной скорости, среднюю включаю очень редко.
Из чего видно, что с вентилятором я переборщил сильно. Не знаю сколько он сможет проработать в таком режиме, если, что буду менять его на 160 мм.

DmKG написал :
У вас клапан типа КВК после фильтра, а не перед, из-за недостаточного места установлен?

Да исходя из этого. Но разницы не вижу т.к. корпус фильтра относительно герметичен.

DmKG написал :
Интересно. Что он из себя представляет?

Ящик, в нижней части стоит калорифер, патрубок с небольшим удлинителем выведен наружу. На калорифер сверху надета "труба" из проволочной сетки, обтянута фильтровочным материалом, промежуток между этой трубой и стенками ящика заполнен минералловатой. В верхней части выход сделан в бок с помощью фасонины "поворот на 90 градусов"

DmKG написал :
Zentec производит неплохое впечатление, но он довольно сложен как сам по себе, так и по подключению

Ни чего сложного, схема подключения приложена, разъемы подписаны - только соединяй Да, к контроллеру необходимо отдельно приобретать твердотельное реле (600 руб) и контактор (1000 руб)

DmKG написал :
Регулятор Лисант проще, но отзывы здесь на форуме меня тоже уже начали смущать.

По внешнему виду вообще не конкурент.

DmKG написал :
Пульсар только для обогревателя. Для оборотов вентилятора придется еще что-то ставить.

Здесь все в одном и красиво аккуратно, не надо голову ломать как сделать управление.

DmKG написал :
Это нечто специфичное для вентиляции? Или пластиковые трубы канализации?

Нет не канализационные, именно для вентиляции. Там же с ними можно взять всякие переходники, повороты, крепления и т.д.

Регистрация: 01.11.2009 Челябинск Сообщений: 86

StanislavZ, отличная у вас система! Мечтаю о нечто подобном.

Какая у вас производительность установки? Какой производительности использован вентилятор? Какой вентилятор у вас? Обороты с пульта регулируются плавно?

У вас клапан типа КВК после фильтра, а не перед, из-за недостаточного места установлен?

StanislavZ написал :
далее самодельный глушитель

Интересно. Что он из себя представляет?

Насчет автоматики я в замешательстве. С одной стороны, Zentec производит неплохое впечатление, но он довольно сложен как сам по себе, так и по подключению. Регулятор Лисант проще, но отзывы здесь на форуме меня тоже уже начали смущать. Особенно, если без доработки он иногда вообще не работает. Пульсар только для обогревателя. Для оборотов вентилятора придется еще что-то ставить.

StanislavZ написал :
У себя делал разводку пластиковыми круглыми каналами диаметром 160 мм. По пластику есть замечание, что в нем собирается пыль из-за электризации, но зато недорого и технологично в установке.

Это нечто специфичное для вентиляции? Или пластиковые трубы канализации? :-)

Ким написал :
Шутка ??? Увы немного не в этом варианте эта игрушка..

Конечно немного с иронией, но ведь это ещё проще ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

Бориска66 написал :
Есть ещё проще от REGIN - TTC25 ...

Шутка ??? Увы немного не в этом варианте эта игрушка..

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

Автоматика установлена над входной дверью в комнату, осталось закрыть панелью. В ящике установлен калорифер, сразу за вентилятором, далее самодельный глушитель (калорифер и пространство по бокам заложено минералловатой, по центру металлическая сетка-канал обернута фильтровочным материалом, вход в квартиру слева вверху. Фильтр самодельный из материала 4-го класса.
Под вентилятором установлен клапан КВК, с ручным управлением.

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

Фотографии

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

DmKG написал :
И что именно наблюдалось? :-)

Как и написал выше, при утепленном воздуховоде конденсат был только на металлических решетках. Т.к. влажность зимой в квартире пониженная то ограничивалось все мелкой влагой, ни чего не капало.

Бориска66 написал :
Может я не совсем понимаю. Или имеются нюансы обеспечивающие экономию? Если сравнить два варианта. 1 - подаем небольшой поток и греем постоянно маломощным нагревателем. 2 - периодически загоняем большой поток, используя мощный нагреватель. И тот и другой вариант вроде как обеспечат примерно одинаковую степень проветривания и примерно тот же расход энергии в сумме.

Я рассматривал варианты исходя из калорифера одинаковой мощности во всех вариантах. При низкой температуре за бортом калорифер будет работать на полную мощность, следовательно ограничивая работу установки циклами вкл/выкл вы сэкономите электроэнергию.
Какой бы вы не использовали регулятор температуры (Regin, Zentec, Лисант) потребление электроэнергии будет определяться только разницей температуры нагрева и прокачиваемым объемом. Так что пути снижения энергопотребления это недогрев и уменьшение объема.

Ким написал :
Если поставить в качестве терморегулятора самый распространенный Пульсар

Есть ещё проще от REGIN - TTC25 ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

DmKG написал :
Может я не совсем понимаю....

правильно, Вы не совсем правильно понимаете. Если поставить в качестве терморегулятора самый распространенный Пульсар, то он будет отслеживать температуру в канале и будет или не будет включать в работу тэны. У него если не ошибаюсь дельта по температуре +/- 5К, и вот в этом пределе от заданой температуры и будет поддерживаться выходная температура. И тогда будет по-барабану какая производительность на вентиляторе, все равно выше того что выставлено не будет

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 01.11.2009 Челябинск Сообщений: 86

StanislavZ написал :
Нет, не холодного, установка включается и работает с подогревом, но работает например в течении часа, затем отключается. Закаченного воздуха хватит не некоторое время, затем опять включение и т.д.

Может я не совсем понимаю. Или имеются нюансы обеспечивающие экономию? Если сравнить два варианта. 1 - подаем небольшой поток и греем постоянно маломощным нагревателем. 2 - периодически загоняем большой поток, используя мощный нагреватель. И тот и другой вариант вроде как обеспечат примерно одинаковую степень проветривания и примерно тот же расход энергии в сумме.

По формуле получается для 250 кубов мощность не менее 3 кВт. Много.

StanislavZ написал :
Вентиляционные каналы нужно обязательно утеплять, я делал пенофолом-экофолом 10 мм (вспененный полиэтилен с одной стороны с напылением), тогда в зависимости от влажности в квартире конденсат будет только на решетках, и то только в моменты выключенной вентиляции и не закрытом клапане.

Спасибо, учту.

StanislavZ написал :
Прошлую зиму эксплуатировал без подогрева, наблюдал в процессы в действии

И что именно наблюдалось? :-)

StanislavZ написал :
Фотки с пояснениями завтра выложу.

Отлично!

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

DmKG написал :
Если мне надо 250 м^3/час на выходе, то какой производительности должен быть вентилятор?

S&P скорее всего не подойдет, т.к. он всего навсего двухскоростной. А Вы хотите регулировать в широком диапазоне. Так что надо выбирать что-то другое. Тут уже вопрос к Вам - Что реально (какие бренды) из вентиляторов можно у Вас в городе приобрести???

DmKG написал :
Но при морозе -30-35 я думаю смогу обойтись без полных 250 м^3/час......то 220/4=55В. При таком напряжении вентилятор не остановится?...

Это то правильно, зачем гонять на номинале. НО насколько помню на автотрансформаторе минимальное выходное напряжение 90В, а на тиристорном регуляторе конечно меньше но он при снижении оборотов начинает потрескивать. Я бы ставил автотрасформатор, но он прилично дороже.

DmKG написал :
Почему в квартире сечение нужно уменьшить обязательно?

Чтобы более-менее удержать скорость в воздуховоде. У Вас же трасса маленькая, то можно оставить и 160-тый воздуховод но тогда вполне возможно что усилится шум от вентилятора по воздуховоду. Только по этому и все

DmKG написал :
Точка росы она наверно в любом случае будет?

Обязательно. Вообще то надо уйти за градусов 15 - в этом случае никакого конденсата не будет. Но для этого надо греть воздух. Или же подавать холодный воздух но в очень маленьком объеме, чтобы он успевал нагреться за счет тепла в комнате. Максимум что можете получить это на решетке росу.

DmKG написал :
Мне главное иметь возможность перекрывать канал

"Бабочку" на приток ставить нельзя, иначе ветром будет открывать и холодный воздух при стоячей установке будет в квартире.

DmKG написал :
Какие каналы использовать для разводки в комнате, гибкие или из жести?

Трасса короткая - стоит подумать про гибкие, а если все таки хотите использовать холодный воздух с улицы недогретый - то и утепленную, а лучше шумоглушащую. По цене не отличающуюся но в то же время работающую как шумоглушитель. А это не лишнее. А какую именно - тут уж надо знать ассортимент в Вашем городе

StanislavZ написал :
Тут есть еще ограничение, для калорифера допустим минимальный поток 2 м/с, определив сечение, например 160 мм минимальный объем будет около 150 м3/час

Кстати и это тоже забывать нельзя. Поэтому минимальная скорость вентилятора тоже ограничена - а ограничена именно обдувом калорифера

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

StanislavZ написал :
Если можете что-то порекомендовать, буду признателен.

Клапан посмотрите типа КВК, решетки АМР с регулятором расхода (по каталогу Арктос)

StanislavZ написал :
Примерно по названной цифре в 5 кВт для 250 м^3/час получается, что при 1,2 кВт будем иметь 60 м^3/час.

Тут есть еще ограничение, для калорифера допустим минимальный поток 2 м/с, определив сечение, например 160 мм минимальный объем будет около 150 м3/час

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

DmKG написал :
А вот первый вариант... Тут я так понимаю предполагается периодическая подача холодного воздуха?

Нет, не холодного, установка включается и работает с подогревом, но работает например в течении часа, затем отключается. Закаченного воздуха хватит не некоторое время, затем опять включение и т.д. Длительность циклов определите для себя сами. Днем пока все на работе, в школе можно вообще не включать. Для экономии еще поможет наличие двухтарифного счетчика т.к. у вас как и у нас ночной тариф примерно в 2 раза дешевле.
Если просто снижать приток то все равно, при температуре наружного воздуха -25 ..-30 градусов будет накладно. Расчет можно прикинуть вот по такой формуле:
P=Qx0,36x(Tвых-Твх), где Q - метры кубические в час, P - ватт. У нас тоже топят хорошо, поэтому планирую держать подогрев только до +6..+10 градусов
Вентиляционные каналы нужно обязательно утеплять, я делал пенофолом-экофолом 10 мм (вспененный полиэтилен с одной стороны с напылением), тогда в зависимости от влажности в квартире конденсат будет только на решетках, и то только в моменты выключенной вентиляции и не закрытом клапане. Прошлую зиму эксплуатировал без подогрева, наблюдал в процессы в действии
У себя делал разводку пластиковыми круглыми каналами диаметром 160 мм. По пластику есть замечание, что в нем собирается пыль из-за электризации, но зато недорого и технологично в установке. Фотки с пояснениями завтра выложу.

Регистрация: 01.11.2009 Челябинск Сообщений: 86

Юра-сварщик написал :
Думается,в бюджет следует заложить еще столько же,т.к. не учтены еще многие работы и материалы.Например бурение отверстий (1500 руб за штуку в среднем),трубы-воздуховоды,крепеж,решётки,фланцы и т.д. и т.п.Еще большой список мелочей.

Бурение наружной стены - да, надо будет заказывать. Причем 1500 руб это еще хорошо если так получится. Между комнатами сделаю сам, толщина не большая, перфоратор имеется. Если прочие комплектующие будут дорого получаться, то буду доделывать вентиляционные каналы уже потом, вместе с остальным ремонтом. А пока хотя бы в центральную комнату воздух пустить.

Юра-сварщик написал :
Вы видели мою темку?Так вот,когда я осознал весь объем работ и гемора,то снова начал поглядывать в сторону готовых решений.ИМХО.

Дайте пожалуйста ссылку. Я посмотрел, но возможно не то. Готовые решения - это какие? Приточные установки готовые? Они слишком дороги по сравнению с самосбором. К тому же, я посмотрел, там все сжато сделано. Сам то я не буду жаться и поставлю нормальные фильтры (с максимально дешевыми сменными кассетами) ну и глушитель установлю.

Если же речь об установках типа "сфера", то это не только дорого (сами устройства и обслуживание), но еще и не совсем то что надо. В частности, фильтры там маленькие. Пыли у меня много за окном, забиваться они будут думаю быстро. Еще у меня три комнаты. Если в каждую ставить по такому устройству - это не просто дорого, а очень дорого. Одно бурение только в районе 10 тыс может выйти. Стена наружная у меня толстая - 45 см.

Ким написал :
Самый тихий это S&P. А какой стоит брать - это надо подбирать

Спасибо. А как подбирается вентилятор? Если мне надо 250 м^3/час на выходе, то какой производительности должен быть вентилятор? Думаю, что по хорошему нужно учитывать сопротивление, которое придется преодолевать при прокачке воздуха через фильтры, глушитель и вентиляционные каналы? Но высокая точность расчета может и не так важна. Может какие-то коэффициенты приблизительно взять? Учитывая размеры комнаты, где будут монтироваться каналы их длина в сумме не превысит 6,5-7 метров.

Ким написал :
Если считать для Москвы, для которой при расчете берется минимальная температура -28,5град, мощность калорифера для 250-ти кубов будет порядка 5 кВт. Но для Челябинска, насколько помню, температура минимальная будет намного ниже 30-ти град. Поэтому и мощность калорифера должна быть выше.

Это да. :-) Но при морозе -30-35 я думаю смогу обойтись без полных 250 м^3/час.

Примерно по названной цифре в 5 кВт для 250 м^3/час получается, что при 1,2 кВт будем иметь 60 м^3/час. Малова-то, конечно, но когда за окном такой мороз, то может и можно обойтись. Наверно микропроветривание пластиковых окон едва ли больше дает, а ведь обходились прошедшей зимой. Интересно только, сможет ли вентилятор обеспечить настолько низкий поток? Ведь почти в 5 раз ниже номинального? Даже если в 4 раза, то 220/4=55В. При таком напряжении вентилятор не остановится?

Ким написал :
Входить в квартиру можно двумя вариантами -

  1. войти диаметром 160 - перейти на диаметр 125 и сделать ветки влево/вправо диаметром 125.
  2. в квартиру войти 2-мя воздуховодами по 125мм а на балконе эти воздуховоды подсоединить к 160-му воздуховоду.
    Уменьшать сечение в квартире обязательно.

Пожалуй первое лучше. Одно отверстие бурить дешевле. Да и ширина стены от оконного проема до угла у меня не большая для двух отверстий. Почему в квартире сечение нужно уменьшить обязательно?

Спасибо Ким и StanislavZ за информацию. Диффузоры или дроссель-клапан + решетки... Думаю тут определится все ценой. :-) Что дешевле то и возьму.

Ким написал :
Сделать то можно все. Но Вам потом захочется дышать пылью от гипсокартона, особенно бумажной. Разница по высоте между "сделаным нормально" и так как Вы предлагаете - максимум на высоту металлического профиля для гипсокартона. А вот на выходе - эффект разный.

Понятно.

Ким написал :
А если серьезно - то пока температура воздуха на притоке не будет выше температуры точки росы - ничего не сделаете, будет течь

Может немного отодвинуть от батарей, да проложить там теплоизоляционной какой-нибудь ваты?

Точка росы она наверно в любом случае будет? При полном отсутствии обогрева и батарей она бы наверно была на вентиляционных решетках? При наличии мощного обогревателя возле вентилятора - на обогревателе?

Ким написал :
Очень маловероятно, точнее - нереально

Все же хочется попробовать. :-) Ну может накину еще тысяч 5 на бурение да мелочевку.

StanislavZ написал :
Что-то сильно дешево. А не клапан "бабочка" ли имеете ввиду ?

Не знаю честно говоря. Мне главное иметь возможность перекрывать канал. Наверно самый дешевый вариант сгодится.

StanislavZ написал :
Корпуса для фильтров ФВ либо ФВК ? В корпусе ФВК можно разместить сразу два фильтра. Для фильтра EU3 можно просто купить фильтровочный материал 2х1м (т.е. метр погонный) 150 руб.
Фильтр EU7 делают на заказ стоимость около 350 руб.

Спасибо за информацию. По корпусам не в курсе. Точно еще не интересовался. Сейчас как раз начинаю только уже составлять список с точными названиями/моделями комплектующих установки. Если можете что-то порекомендовать, буду признателен.

StanislavZ написал :
Некрасивый внешний вид, трудности с креплением, тиристорный регулятор оборотов вентилятора как следствие сильный гул 50Гц от вентилятора. За эти же деньги можно купить пульт от Zentec (Поищите поиском, на форуме было про него), правда возникнут затраты на доставку из Москвы.

Спасибо, посмотрю что за пульт.

StanislavZ написал :
В таких случаях можно предусмотреть:

  1. работу по таймеру, например час работает, час выключено
  2. до минимума снизить приток
  3. снизить приток и выставить нагрев до минимально приемлемого уровня (зависит от того как работает отопление).
    Если до зимы не соберете, то отчитаюсь помесячно по эксплуатации приточки с нагревателем 2,4 кВт.

Рассматриваю сейчас в основном второй вариант.

А вот первый вариант... Тут я так понимаю предполагается периодическая подача холодного воздуха? Меня беспокоит возможный конденсат где-нибудь в каналах. Так то отопление у меня очень хорошее.

Вспомнил еще волнующий меня вопрос: Какие каналы использовать для разводки в комнате, гибкие или из жести? Мне надо максимум 7 метров. Может что-то конкретное посоветуете? Так чтобы оптимально по результату и по цене.

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

Юра-сварщик написал :
Так вот,когда я осознал весь объем работ и гемора,то снова начал поглядывать в сторону готовых решений.ИМХО.

Готовые будут сильно дороже и все равно -

Юра-сварщик написал :
... не учтены еще многие работы и материалы.Например бурение отверстий (1500 руб за штуку в среднем),трубы-воздуховоды,крепеж,решётки,фланцы и т.д. и т.п.Еще большой список мелочей.

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

DmKG написал :
Живу на Урале (Челябинск). Зимой температура обычно -15-25, но бывает и больше. Прошедшая зима, как известно, была морозной у многих. У меня в городе не одну неделю держалась температура -30-35.

В таких случаях можно предусмотреть:

  1. работу по таймеру, например час работает, час выключено
  2. до минимума снизить приток
  3. снизить приток и выставить нагрев до минимально приемлемого уровня (зависит от того как работает отопление).
    Если до зимы не соберете, то отчитаюсь помесячно по эксплуатации приточки с нагревателем 2,4 кВт.

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

DmKG написал :
Заслонка (300 руб).

Что-то сильно дешево. А не клапан "бабочка" ли имеете ввиду ?

DmKG написал :
Фильтр EU3 (700 руб).
Фильтр EU7 (1200 руб).

Корпуса для фильтров ФВ либо ФВК ? В корпусе ФВК можно разместить сразу два фильтра. Для фильтра EU3 можно просто купить фильтровочный материал 2х1м (т.е. метр погонный) 150 руб.
Фильтр EU7 делают на заказ стоимость около 350 руб.

DmKG написал :
Видел в сети отзывы про систему автоматики MPT220.14-16. Она предназначена для регулировки оборотов вентилятора и может дополнительно управлять нагревателем. Цена вроде бы в районе 3800 руб. Думаю поискать и использовать ее. Как вам такой вариант?

Некрасивый внешний вид, трудности с креплением, тиристорный регулятор оборотов вентилятора как следствие сильный гул 50Гц от вентилятора. За эти же деньги можно купить пульт от Zentec (Поищите поиском, на форуме было про него), правда возникнут затраты на доставку из Москвы.

Ким написал :
использовать диффузоры

Как бы не следили за фильтрами в какой то момент мелкая-мелкая пыль начнет проникать и потолок возле диффузора станет серым. У решеток есть еще плюс - возможность направлять и распределять струю воздуха.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

DmKG написал :
Вентилятор хотелось бы бесшумный ...

Самый тихий это S&P. А какой стоит брать - это надо подбирать

DmKG написал :
Нагреватель 2-3 кВт явно не для меня.....

Если считать для Москвы, для которой при расчете берется минимальная температура -28,5град, мощность калорифера для 250-ти кубов будет порядка 5 кВт. Но для Челябинска, насколько помню, температура минимальная будет намного ниже 30-ти град. Поэтому и мощность калорифера должна быть выше.

DmKG написал :
C учетом того, что для квартир рекомендуется 2-3 м/сек,.....

Вообще-то до 6-ти м/сек, оптимально - 5 м/сек.

DmKG написал :
о лучше чтобы приточная установка имела комплектующие именно такого диаметра, в том числе вентилятор и воздуховод через стену с балкона в комнату? Верно?

Верно

DmKG написал :
после входа канала в квартиру он будет расходиться на две стороны - 1/3 и 2/3. С той стороны, где поток больше (2/3) при диаметре канала 160 мм скорость потока вроде бы получится 2,3 м/сек. Получается и в квартире меньший по сечению канал недопустим? Нужно держать тот же диаметр 160 мм?

Входить в квартиру можно двумя вариантами -

  1. войти диаметром 160 - перейти на диаметр 125 и сделать ветки влево/вправо диаметром 125.
  2. в квартиру войти 2-мя воздуховодами по 125мм а на балконе эти воздуховоды подсоединить к 160-му воздуховоду.
    Уменьшать сечение в квартире обязательно.

DmKG написал :
Скорость потока воздуха из каждого думаю регулировать заслонной размещенной непосредственно на выходном отверстии

Если будете использовать настенные решетки - то лучше на каждой ветке после входа в помещение поставить дроссель-клапан для регулировки. А вот более точно отрегулировать - это уже как раз регулятором расхода воздуха. Если захотите регулировать только регулятором - то может получится что этот регулятор засвистит. Вот для этого нужен дроссель.
Если же использовать диффузоры - то дросселя можно и не использовать.

DmKG написал :
просто сделать канал из гипсокартона по краю?

Сделать то можно все. Но Вам потом захочется дышать пылью от гипсокартона, особенно бумажной. Разница по высоте между "сделаным нормально" и так как Вы предлагаете - максимум на высоту металлического профиля для гипсокартона. А вот на выходе - эффект разный. Но все равно выбирать Вам что и как

DmKG написал :

  1. Возле выходного отверстия "Воздух 2" не будет ли шума?

Что-то все равно будет слышно как бы ВЫ не хотели. Если сделать нормально, да закрыть звукоизоляцией этот тройник - будет все нормально

DmKG написал :
Хотелось бы от этого как-то обезопаситься.

Выключаете установку и все А если серьезно - то пока температура воздуха на притоке не будет выше температуры точки росы - ничего не сделаете, будет течь

DmKG написал :
Хотелось бы уложиться примерно в 15 тыс. руб

Очень маловероятно, точнее - нереально

Это мое мнение и его не навязываю