Сварил половину, выяснил потом для себя что не зашить ГК, потом, разобрал...
Сварил половину, выяснил что не подходит канализуция... разобрал
Сварил половину, выяснил что боллер 3/4, а подводка у меня 1/2...
Очередная проблема:
как правильно закрепить трубу с водорозеткой ( - в качестве которой переход с резьбой 1/2) в отверстии чтоб по ходу дела можно регулировать расстояеие от стены до водорозетки с целью утапливания за подлицо с плиткой. можно ли водорозетку замуровать плиточным клеем, можно ли кусок трубы, которя проходит сквозь стену длиной 5см, замуровать раствором?
Будет времени побольше выложу фотки скоментариями.
подскажите пожалуйста растояние между тубами горячей и холодной воды при паралейной прокладки труб. чтоб перекрещивание подошло, померил перекрещивание вроде 16см. получается
Планируется перенос кранов, грязевика, счетчика в туалет из ванны.
Замена трубы Д20 на Д25 с подводкой к потребителям Д20.
Перепайка стояка – установка тройников 32мм на 25мм
Подводка для раковины со стороны туалета, подводка для смесителя ванны со стороны туалета, разводка для бойлера, переделка подводки к унитазу, переделка подводки к кухонной раковине, и установка водорозетки на кухне для стиральной машине с шаровым краном.
Нет. Кран-грязевик-счётчик-обратный клапан обязательная последовательность. Грязевик отстойником вниз (всегда) или в бок (вертикальное положение). 25 труба после счётчиков на 1/2" не обязательно, но можно. Перед бойлером на схеме нет предохранительного клапана.
Стояк сделан полипропиленовыми трубами и разводка тоже, ООО «Магистраль Пласт»
купить такие нет возможности, можно переварить стояк (с целью чтоб трубы шли не через кухню а через туалет) и поставить в место ООО «Магистраль Пласт» экопластик
сижу рисую схему разводки, может у кого есть простая схема разводки водопровода с бойлером, ванной, туалетом, раковеной на кухне, счетчиком воды
1фот. со стороны ванны, 2,3 со стороны туалета
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.