master.msk написал :
Вы это делали когда нибудь?

Да, делал.

Agnostiq написал :
Если удалить часть стояка (временно, конечно, ), то стояк не просядет.

это смотря где , а для форс-мажора достаточно и 5см подвижки ,но здесь этот момент был предусмотрен ... установкой "компенсатора"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Agnostiq написал :
стоила бы

Скажите пожалуйста, Agnostiq, Вы это делали когда нибудь?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Теоретически трубы должны крепиться на каждом этаже. Если удалить часть стояка (временно, конечно, ), то стояк не просядет. А Вы решили все-таки самостоятельно устранить проблему? Не знаю расценок в Москве, но у нас такая работа стоила бы 50-100 долларов.

Headhunter написал :
P.S. Никто ничего не резал и хомутов не удалял. Трубы старые и когда 50мм-трубу вытаскивали из крестовины, кусок отломился.

вам на самом деле повезло ,что не утонули ,ищите мастера хорошего ,существует много нюансов при демонтаже и монтаже ,трубы старые ,одно неловкое движение и можно гемор отловить

Коллеги, уточните, пожалуйста, а как вся эта система держится?
Т.е. труба - патрубок - труба - патрубок и так до 14го этажа?
Каким образом поднимать систему труб над крестовиной, чтобы ее заменить ? Расчеканивать и домкратить?

Каков порядок стоимости работы по замене крестовины (ориентировочный), без учета стоимости отключения стояков и проч. ?

Спасибо

P.S. Никто ничего не резал и хомутов не удалял. Трубы старые и когда 50мм-трубу вытаскивали из крестовины, кусок отломился.

BV написал :
был хомут, который держал этот участок трубы от падения в муфту ниже.
Вам повезло что вы еще не утонули....

...

Headhunter написал :
Длинная такая муфта это вот эта ? -

Там где вы обвели овалом был хомут, который держал этот участок трубы от падения в муфту ниже.
Вам повезло что вы еще не утонули....

Неплохо-бы перед тем как что-то отрезать подумать - зачем оно предназначено.

Я бы заменил все от сломанного тройника до ревизии включительно. У Вас все на виду, соседей сверху и снизу беспокоить не нужно. Если опыта нет, то лучше найдите профессионала, который за 2-3 часа все сделает. Обратитесь в ЖЭК, но лучше напрямую к сантехникам. Они сами и воду перекроют, когда будут тройник менять (чтобы в это время никто в канализацию не лил ).

2Headhunter Нет сомнений, что Вы являетесь специалистом в другой области , далёкой о сантехники , поэтому неточность специфических формулировок не удивляет и это нормально . Как говорится, не пытайтесь освоить то, к чему не лежит душа , пока не полюбите - это бесполезно. Теперь по делу - компенсирующая муфта - это соединительная муфта с удлинённым раструбом и у Вас она совмещена с боковым 50 отводом. При монтаже удлинённый раструб муфты позволяет опустить в него трубу на большее расстояние ... принцип как у "телескопа"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, большое спасибо!

В Сантехкомплекте есть даже сам тройник: и одноплоскостной (только 100), и двухплоскостной (100 и 50).
Длинная такая муфта это вот эта ? - >

PS вопросы наверное убойные...

Headhunter написал :
... если заменить этот "двойник" (110 и50мм) и повернуть на 90 градусов налево, чтобы под прямым углом из унитаза "содержимое" уходило в канализационный стояк - это будет реально?

При наличии компенсирующей муфты на чуг. стояке (длинная такая ) реально и заменить полностью , вся чугунная фасонина продаётся в Сантехкомплекте

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2Headhunter Картинка мелкая , плохо видно , но как вариант обойтись "малой кровью" - это резиновый манжет от безраструбной чугунной канализации,одеваемый на гладкий участок чуг.трубы , только следует аккуратно обрезать болгаркой расколотый раструб

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Доброго времени суток коллеги-любители и профессионалы.

На форуме уже лет 5, а пишу впервые :yu
Хочу поблагодарить особенно техник-сана, мастера.мск и других за интересные сюжеты и советы.

Вопрос, который заставил и меня обратиться к форумчанам следующий.

После сноса сантех.кабины рабочие, вытаскивая трубу (50мм), раскололи выход тройника - приблизительно 50%.

Так что теперь его как ни затыкай, он подкапывает. Оставлять его таким за стеной на следующие 10 лет боюсь.
Также планирую перенести унитаз на 30см. влево (инсталляцию), чтобы установить стену (смежный СУ -> изолированный).

ВОПРОС: реально ли заменить этот чугунный тройник на такой же? (их еще делают? ) - на фото обведен кругом.

ВТОРОЙ ВОПРОС: если заменить этот "двойник" (110 и50мм) и повернуть на 90 градусов налево, чтобы под прямым углом из унитаза "содержимое" уходило в канализационный стояк - это будет реально? Сразу скажу, туалет используется только по назначению: ни газеты, ни мусор не выбрасываются. За 15 лет никогда никаких засоров не было (10этаж 14этажной башни. Москва).

Очень рассчитываю на Ваши советы, т.к. ремонт встал!