Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316
#2325384

Вставлю свои 5 коп.
Счетчик 2004 года - пусть стоит в своем щите (будет у вас учетный щит)
От него кинуть провод в распределительный щит

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Novi4ok написал :
ли ИЭК , какой взять ?

не берите иек, щиты кривые, при полной загрузке их корежит под весом оборудования, их шины РЕ и N - еще то порно

Регистрация: 09.07.2010 Раменское Сообщений: 72

Спасибо большое. А зачем мне два счетчика, я собираюсь покупать новый модульный с креплением на Дин-рейку. Он пломбируется и я с него показания снимать могу.
По поводу щитов Иек понял, не буду его брать.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Novi4ok написал :
А зачем мне два счетчика, я собираюсь покупать новый модульный с креплением на Дин-рейку. Он пломбируется и я с него показания снимать могу.

Зачем менять то что работет, и срок поверки не вышел ?

Регистрация: 09.07.2010 Раменское Сообщений: 72

Ну не знаю, надо подумать.

Регистрация: 09.07.2010 Раменское Сообщений: 72

А вот еще почему я хотел менять счетчик- он у меня гудит. Гудит даже если свет выключен. Днем еще ничего, а ночью когда других звуков нет очень даже слышно. А электрический вроде гудеть не должен.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Novi4ok, ну раз гудит то меняйте.
Снчала узнайте какие у вас счетчики любят, а потом выбирайте.
Еще электронные не любят перенапряжения

Регистрация: 09.07.2010 Раменское Сообщений: 72

Лучше поменяю, Да, я уже и выбрал , вернее подсказали avmal Счётчик электроэнергии СЕ 101 R5 145М 5-60А ,1 фаза, 1 тариф на DIN-рейку («Энергомера» Ставрополь) а от перенапряжения тоже поставлю – устройство защиты многофункциональное

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Novi4ok написал :
а от перенапряжения тоже поставлю – устройство защиты многофункциональное

Такие перенапряжения счетчику пофиг.
Я энегормеру не люблю, но они есдинственные лезут в типовые боксы без напильника

Регистрация: 09.07.2010 Раменское Сообщений: 72

Да, тогда вроде все нормально должно быть. Как счетчик мне соберут, я сразу здась отпишусь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Novi4ok написал :
Как счетчик мне соберут, я сразу здась отпишусь.

Счётчик заказали по спецзаказу в Ставрополе?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

avmal написал :
Счётчик заказали по спецзаказу в Ставрополе?

Может с чипом для остановки?

Регистрация: 09.07.2010 Раменское Сообщений: 72

Не счетчик -Щиток.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Novi4ok написал :
Не счетчик -Щиток.

Это выглядит более правдоподобно.