#2158102

alexil , вам требуется установить П образный компенсатор (я бы делал его в правую сторону, обводами через второй стояк). Перемычка П образного, компенсатора должна быть длиной минимум 10 диаметров трубы (если 32 труба, то 320 мм). Патрубки горизонтальные для 32 трубы около 250 мм (меньше не желательно, можно длинней).

Как заставить сантехника сделать вам компенсатор. При любом раскладе, был ли кап ремонт или же вы заплатили деньги сантехнику за замену стояков, не важно (только если вам не делала работы сторонняя организация или шабашник). Дайте заявку в жэк и пусть вам скажут её номер. Если действий не будет, напишите заявлении на имя начальника (усчастка или УК или ООО) в двух экземплярах, одно отдайте им, одной заверьте у секретаря. В заявлении опишите проблему и попросите, что бы приняли меры. Также желательно получить от начальника письменный ответ на вашу проблему. Я думаю, что компенсатор появится, на стадии письменного ответа начальника.

А вот у меня такой вопрос про эти случае всегда возникает. Как при ПП-стояках, правильно организовывать отвод на квартирную разводку. Ведь видно же что стояк перекосил отвод и кран, а еслиб была квартирная разводка, то и ее бы потянуло за стояком. А ведь при этом могло что и порваться уже после отсечного крана, и тогда вина жильца была бы. Как обезопасить себя от этого?

alexil написал :
Все ясно. Не подскажите, можно ли как-то (и как лучше?) задокументировать это дело, если сантех намертво откажется компенсатор ставить?

Заява в ДЭЗ с фото и приложенной инструкцией по монтажу труб от производителя трубы (найдете в инете).

alexil написал :
И есть ли смысл от компенсатора установленного на одном этаже (труба между прочим жестко замоноличена в стяжку, да и похоже перекрытие - гильз мне кажется нет) ?

Нехорошо.
Сверху и снизу расширения трубы будут пытаться двигать трубу сквозь перекрытия.
Если труба начнет там ездить, то может через время протереться о цемент.
Можете отметить это как нарушение монтажа - труба должна быть в мягкой гильзе - не металл. Или пластик, или например пергамин и тд

Регистрация: 24.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Все ясно. Не подскажите, можно ли как-то (и как лучше?) задокументировать это дело, если сантех намертво откажется компенсатор ставить? И есть ли смысл от компенсатора установленного на одном этаже (труба между прочим жестко замоноличена в стяжку, да и похоже перекрытие - гильз мне кажется нет) ? И еще - существуют ли сильфонные (гармошкой) компенсаторы для ПП?
Кстати, а что насчет крепления с шагом в 50см - не будет ли только хуже?

Мирный написал :
Да и затратно оно- бублики ставить.

Четыре угла и кусок трубы - затратно?

Сантех не прав.
Компенсатор нужен.
Ставит ДЭЗ.
Собственнность общая дома, ответственность эксплуат. орг-ции, т.е. ДЭЗа

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

Думаю, что надо Вам успокоиться, так как большого криминала тут нет, хотя и грамотно выполненного монтажа тоже. Много об этом здесь писали, много таких кривых труб повидал и я по адресам. Стоят себе. Что бы не было изогнутости трубы , надо ставить компенсатор. И ставить надо его на каждом этаже. Кто же из монтажников знает об этом? Да и затратно оно- бублики ставить.

Регистрация: 24.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 210

Господа, прошу совета по сложившейся ситуации. На стояке горячего водоснабжения сильно изогнуло полипропиленовую трубу (см. фото). Сантехник из ТСЖ утверждает, что ставить компенсатор не имеет смысла, и все что необходимо сделать это закрепить трубу с шагом 50см. Вопрос - верно ли это? Я считаю нужно ставить компенсатор температурного расширения. Основной вопрос - что делать, если сантехник просто отказывается выполнять эту работу? За чей счет должен проводиться ремонт стояка? Стояк это чья собственность? В случае наступления негативных последствий от прорыва трубы - на кого ляжет ответственность за них?