Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2362981

У меня тоже ПС из нержавейки потек примерно через 3 года после установки. Помню что на паспорте было написано производство Электросталь. Симптомы уже описаны - есть как бы ржавчина, а есть просто дырочка, из которой сочится вода. Все на швах или в непосредственной близи. Стояк старый чермет, подводка к ПС металлопласт (метра по 1,5 до и после), байпаса нет.
Думаю купить нерж ПС простой М образный без лишних швов.
В продаже есть как бы 2 вида шовный и бесшовный. Это правда или развод?

gugulaki написал :
Люди покажите швы сунержы !!

Вот.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Люди покажите швы сунержы !!

Это хорошо что киборги варят. Видел полотенцесушитель, который варил человек. Швы обычные, а не как у сунержи. Еще он был в форме трапеции(лесенка). 60Х80. Несовпадение верха с низом-4-5мм. У нас где то делают. В заветах ильича, вроде того) Комплектующие в итоге все равно пришлось купить сунержевские, т.к "родные" плохие.

https://t.me/Santehnik_Moskva

gugulaki написал :
в ПС - человеческий фактор влиляет

   Не думаю, что сунержу человек варит. Робот, скорее всего. Иначе им бы аргонщиков со всей России не хватило бы.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

NNN написал :
Делают же кофулсу с такой толщиной, тоже сварную, между прочим.

Кофулсо, стыковая роликом. а ПС - обычно аргоном неплавящимся.
в ПС - человеческий фактор влиляет

gugulaki написал :
Но нужно что б надежно

   Это понятно, что хочется...на самом деле глубины провара в 0,3 должно хватать. Делают же кофулсу с такой толщиной, тоже сварную, между прочим.

Может, Tile_EXP зашунтирует электрически выводы на сушило на самом стояке? Тогда, если всё будет ОК и он не забудет об этом сообщить, мы будем знать как делать...

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

NNN написал :
Не получится. Придётся варить с присадкой, потом механически обрабатывать. Сушило будет стоить столько, за сколько никто не купит.

Ну это да.
Но нужно что б надежно

gugulaki написал :
Интересно с чем такая технология связана.

Чисто с эстетикой. Товарным видом то бишь.

gugulaki написал :
Ну или хотябы с ровным, а не впалым.

Не получится. Придётся варить с присадкой, потом механически обрабатывать. Сушило будет стоить столько, за сколько никто не купит.

master.msk написал :
М-образные они и так без швов, которые могут потечь.

Первая половина утверждения неверна, вторая верна при условии, что неверна первая...

gugulaki Я понял. Вопрос стоит не "зачем", а "чем"( бы заняться)
Удачи

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

master.msk написал :
Зачем мучиться то?

Да в чем мучения
Поиграюсь , жене не понравится - куда-нибудь примастырю

gugulaki написал :
Наверное себе придется на работе самому согнуть

М-образные они и так без швов, которые могут потечь. Зачем мучиться то? Купите готовый.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Ну или хотябы с ровным, а не впалым.
Наверное себе придется на работе самомму согнуть

gugulaki С внешним видом. Видел сушилки с правильным швом. Смотрится не"эстетично"

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

NNN написал :
У них технология такая и других швов не бывает.

Интересно с чем такая технология связана.

Vladimir_sam
Будем считать, что разобрались с ПС. Я ещё про трубы писал. Почему они стоят долго? Десятки лет. Ведь если процесс идёт на всём стояке, то ему тоже хана должна быть, т.к. он из более плохого материала, чем ПС сделан.
Нестыковочка...

И ПС только по швам текут как на самой трубе, так и стыке труб. Про коррозию на резьбе ещё не слышал.

И так:
Труба и ПС соединены в единое целое, на них действуют одни и те же силы. ПС сдыхает одна за одной, а стояк жив. В чём различие ПС и стояка?

стенка на резьбе на старом полотенцесушителе больше, чем на нерже на шве трубы, и тем более больше чем на сварном стыке 32 и 20 трубы на лесенке непример. Там вообще менее 1 мм толщина

Vladimir_sam написал :
Коррозия на фото - электрохимическая коррозия

Помогите объяснить физику процесса. Т.е. на полотенцесушитель наводятся токи? Разные потенциалы у ПС (стояка) и окружающего "мира"? Ошибка сварки?

Vladimir_sam написал :
ведь любая нержа, русть и китайская - все равно более стойкая чем черная труба

Где самое тонкое место на чёрной трубе? - резьба. Толщина стенок в этом месте не такая уж и большая. Почему эти трубы стоят лет 10, а ПС за 3 месяца сдулась?
Если следовать логике:

Vladimir_sam написал :
ВОзникает в наиболее тнком месте

То коррозия должна была наступить у трубы лет 6 назад, а она всё стоит!

gugulaki написал :
т.е. шов впалый - это ошибка сварщика

У них технология такая и других швов не бывает.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ТС, дефект шва. снимайте и изготовителю отправляйте. VRR на воде развивается долго, скорей всего пористость корня шва.
Так же похоже отсутсвует усилиние, т.е. шов впалый - это ошибка сварщика

Коррозия на фото - электрохимическая коррозия. ВОзникает в наиболее тнком месте, то есть на сварном шве. Сунержа варит на малом токе без присадочной проволоки, поэтому на них быстрее коррозия идет. Обычные гнутые М образные сушилки сделаны из электросварной трубы, на них соответственно очаги электрокоррозии по шву будут в первую очередь. Электрокоррозии на стояке подвергаются те сушилки, у которых тоньше стенка, то есть если у соседей старые М образные со стенкой 3 мм, а у вас со стенкой 2мм, или как сейчас делают стенку 1,2 мм, с приваренной резьбой, то ваша сушилка первой выйдет из строя. Подделка или не подделка значения не имеет, ведь любая нержа, русть и китайская - все равно более стойкая чем черная труба.

Как тогда снять токи и где гарантии того, что это не повторится вновь?...

Tile_EXP написал :
Почему они оказывают влияние только на швы (в моём случае), нелогично.

   Почему нелогично? Шов-"слабое звено". Там глубина провара измеряется десятыми +меняется химсостав и структура...

Свинец написал :
А сварочный шов магнитится насколько?

Магнита не было. Ничего сказать по этому поводу не могу.

Предполагаю, что при наличии соединения выходов ПС по железу стояка (т.е. стальной байпас и подводка) никаких сложнонаведённых токов в нём не будет.
А как раз при "разрывах" стояка и подводки полипропиленом могут начаться проблемы.

Байпас есть, только он из ПП. И когда это водопроводная вода диэлектриком стала? У электрохим. коррозии должно быть движение электронов, что то должно их создавать, куда то они должны идти. Почему они оказывают влияние только на швы (в моём случае), нелогично.

Регистрация: 13.02.2011 Саяногорск Сообщений: 123

Есть такие термины; заземление, повторное заземление, выравнивание потенциалов. Они придуманы не для сленга электриков, и несут конкретные защитные меры. Применение этих мер на 99 % защитит от поражения эл. током. Для безопасности в своей квартире, если есть проблемы, нужно надежно соединить проводником(в пределах квартиры) все трубопроводы, стояки, ванну, металлоконструкцию дома, раковину (стальную), печь, стиралку, короче все что может представлять опасность и заземлить. Ничего сложного.

Регистрация: 13.02.2011 Саяногорск Сообщений: 123

А сварочный шов магнитится насколько?

Threepwood написал :
Не уверен

я тут вижу только одно фото..на котором ..на мой взгляд.. имеется межкристаллическая коррозия...всё остальное для меня не факт.. да и пс сталь-хром..от ашота тоже доводилось встречать..кстати стоял как надо без вопросов..)
кстати лично я в жизни подобного вообще не встречал..токо на форуме разглядываю время от времени..)
однажды у не случившегося заказчика видел газовые сильфоны после счётчиков.. со слегка поржавевшими стальными оконечниками (гайка).. и всё..
слышал за определённые районы где пс из нерж текут..как правило за мкадом..причину так не кто до кнца и не выяснил..электро это или что то ещё..а может что с водой ..которая там как правило с железом фтором итд..(кусочек ржавого железа в щель непровара на сварном шве..например.. вот вам и электрохимия))

Threepwood суть в чём, первые два, были от "неизвестного" производителя, но приобретались в магазине с хорошей репутацией (по 7800 рублей, за лесенку 600 на 1200), третья была Сунержа, и сейчас так же привезли Сунержу, на обмен. Пока не подключали, даже с магазина не забирали.
Дольше всех прослужила первая, та что совсем от "неизвестного" производителя, 3 месяца, далее потекла вся(и швы и сама труба), причём одномоментно, все последующие не выдерживали и двух недель, но текли уже только швы.

От переменного тока спасает любой разрыв.

По соседям - у двух обычный(родной, советский) змеевик, у третьего так же змеевик, но уже блястючий, соответственно без швов, и проблем никто не испытывает. Четвертого соседа\соседку поймать не реально, квартира пустая, не сдают и не проживают.

сансэй написал :
токи тут не причём..имхо..обычная межкристаллическая коррозия...

Не уверен. Если в каком-то месте четыре ПС подряд текут - это всё-таки не качество изготовления.
Я верю в некоторый процент брака, но не подряд же.