Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2495139

serzch - а всё-таки , какую инженерную роль в будущем будет выполнять этот колодец ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 03.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 93

Трубу не зарывать, а сделать сифон между озером и колодцем.

SIS написал :
Трубу не зарывать, а сделать сифон между озером и колодцем.

это как? Рисуйте...

Регистрация: 21.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 79

serzch - а всё-таки , какую инженерную роль в будущем будет выполнять этот колодец ?

пожарный колодец, согласованый с пожарником

serzch написал :
пожарный колодец

..как в воду глядел Как там у Вас дела с траншеей? ..приступили к не легкому делу?

serzch написал :
пожарный колодец, согласованый с пожарником

А не легче ли пожарнику на лапу дать?

*abс* написал :
А не легче ли пожарнику на лапу дать?

А пожар тушить чем будем?

Палецкий написал :
А пожар тушить чем будем?

Из озера
Столько денег - колодец, труба, и всё ради удовольствия пожарного инспектора... Я бы удавился, если честно, лучше бы пропил! А инспектору бы дал на пузырь, что бы отстал

*abс* написал :
Из озера

Помпа сдохнет от растительности и песка из озера ..в результате сгорит дача

Пожарный колодец говорите сделаю вид , что поверил , потому как для пожарного колодца , нет острой необходимости соединять его с озером , эта функция больше для септика годиться

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Палецкий написал :
Помпа сдохнет от растительности и песка из озера ..

Наверно, это легче отфильтровать, чем построить колодец.

Палецкий написал :
в результате сгорит дача

Это бывает так редко... Проще застраховать

Tehnik-san написал :
эта функция больше для септика годиться

Септик там не получится ..все нечистоты будут в колодце

Регистрация: 21.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 79

Существует некий поселок ИЖС, в котором около 10 пожарных гидрантов, 2-е скважины по 200м - но пожарные гидранты не выдают воды в должном объеме, дебета 30м3 на поселок из 35 домов мало. Пожарная инспекция предложила локально установить пожарный колодец соединив его с озером, с возможностью подъезда пожарных машин. Завтра начнем копать под водой

serzch написал :
Завтра начнем копать под водой

Отпишитесь пожалуйста по результату, желательно с фото

serzch написал :
Пожарная инспекция предложила локально установить пожарный колодец соединив его с озером, с возможностью подъезда пожарных машин.

А просто кинуть шланг в озеро никак (всего на 2 метра дальше)? А на берегу - площадка....

Существуют же просто пожарные пруды.... накуа именно колодец в ДВУХ метрах от пруда?

Регистрация: 21.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 79

пожарный пруд - необходимо отдать кусок свсем не дешовой земли, копать, грунт утилизировать - большие фин затраты. Проще локально выкопать колодец , с объемом воды не менее 5м3 по требованию пожарника и соединить его с озером для постоянного притока воды в случае экстренной откачки т.е. пожарной машиной. Малая площадь по сравнению с прудом + простота последующего благоустройства, девственный ландшафт один люк не портит

Существующее озеро не может служить пожарным прудом?

BV
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, допускается предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
Пожарные водоемы должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием и размерами не менее 12×12 м, для свободного подъезда и установки пожарных автомобилей в любое время года или приемные колодцы также обеспеченные свободным подъездом с возможностью установки пожарных автомобилей.

То есть для колодца размеры площадки не нормируются?

BV написал :
То есть для колодца размеры площадки не нормируются?

Получается, что для колодца нужна лишь фактическая возможность подьезда транспорта, а в случае с озером, видимо исключается возможность проваливания пожарного транспорта в мокрый прибрежный грунт

Регистрация: 21.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 79

озеро промерзает на глубину 1м, а пожарный колодец на зиму можно утеплить

serzch написал :
озеро промерзает на глубину 1м,

тогда по уму надо делать трубу на уровне дна колодца, а не 1 метр от поверхности озера

BV написал :
тогда по уму надо делать

Регистрация: 21.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 79

Вот оно СЧАСТЬЕ !!!!!!!!

serzch написал :
Вот оно СЧАСТЬЕ !!!

Отличная и работа! ...и парни у Вас прикольные

serzch написал :
Вот оно СЧАСТЬЕ !!!

СЧАСТЬЕ - есть !!! ... и оно не может не есть ... приятно видеть что и у исполнителей счастливые лица , только они их почему то под масками прячут ))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 21.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 79

не стал выкладывать "лица", а исполнители - "грамотная" узбекская бригада с которыми работаю уще давно - другие на такой геморрой не подписались бы

serzch написал :
Вот оно СЧАСТЬЕ !!!!!!!!

не всплывёт?

Регистрация: 21.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 79

не всплёвёт?

нет, в конце будет вбит кол к которому труба прикрепится, а берег озера обратно засыпется вместе с трубой