ДОКА написал :
Сам прверял-70 бар выдержал.

Штатному "манометру" доверять нельзя: реальное давление на треть-вполовину ниже (смотрите по контрольному манометру)

in my humble opinion

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

Нормальная труба выдержит. Максимальное рабочее давление на 20 градусах -24 атм .

Kvost написал :
ЗЫ. такое давление моментально рвет любой металлопласт как тузик тряпку.

Не разорвет
Сам прверял-70 бар выдержал.

tiger25 написал :
Уважаемые знатоки, так все же , надо все переделать ?

И да,и нет.Советую опрессовать по-нормальному,давлением 15 бар в течении длительного времени,хотя бы несколько часов.Если после этого нигде подтекать не будет-на 99,9% система будет жить долго и счастливо.
Если же Вы спать спокойно не сможете,конечно переделывайте.

DMC написал :
2@lex

В новой системе, если минимально соблюсти правила монтажа и иметь приличные комплектующие(явно не подделки) - все соединения выглядят нормально.
Все проблемы начианются после некоторого периода эксплуатации, особенно на горячей воде(из-за циклического нагрева-остывания соединений).

2tiger25

Решать, в конечном итоге тебе...

да уже решено-меняем эту магистраль, а гребенка могла пострадать?

Dmc полностью согласен. поэтому и давили 60 очков несколько раз, поэтому будем дальше издеваться с использование высоких температур.
Вообщето эти фитинги планировались на поквартирку, там давление до 3бар.
Я бы и дергаться не стал, но народ то у нас предпочитает подешевле, да с дикими бригадами. А нам куда деваться? Ищем пути существования

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2@lex

В новой системе, если минимально соблюсти правила монтажа и иметь приличные комплектующие(явно не подделки) - все соединения выглядят нормально.
Все проблемы начианются после некоторого периода эксплуатации, особенно на горячей воде(из-за циклического нагрева-остывания соединений).

2tiger25

tiger25 написал :
Я ничего не путаю , на манометре было --60 бар.
Пресс вроде обычный такой , ручной.

Решать, в конечном итоге тебе...

mar6565 написал :
Это что зафуговали на полную шкалу по манометру

Да положили стрелочку как на спидометре
Или вопрос к tiger25?

Это что зафуговали на полную шкалу по манометру

2tiger25
Может оно и ничего не случилось ужасного, но если не переделаете вы будете это вспоминать и не будете спать спокойно...

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

вы не заметите, как тарвит гребенка. имхо- давление сдвигает шарик или уплотнение и избыток давленмия уходит в магистраль(стояк). еще раз- имхо.

C2h5-OH написал :
у нас в ЧГ сделают анализ.в институте ИЭМ, сайт есть в инете. при 60 атмосферах могла травить сама гребенка, кстати, мой пресс позволяет такое давление, только накачать его тяжело.

гребенка вроде не травила, там шаровые краны стоят на ней,( они закрыты были)
цанговое соединение от трубы к гребенке тоже не потекло.

Но как я понял, трубу надо переложить по новой.
( а сантехников заставить сделать харакири)

C2h5-OH написал :
только накачать его тяжело.

Ага на ручке висеть приходится всеми своими 90кг

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

у нас в ЧГ сделают анализ.в институте ИЭМ, сайт есть в инете. при 60 атмосферах могла травить сама гребенка, кстати, мой пресс позволяет такое давление, только накачать его тяжело.

tiger25 написал :
давление падало-это точно, с 60 до 45 атм

Давление близко к разрушающему - наверняка произошли необратимые изменения - по хорошему надо переделывать...
И второй аргумент - падение давления - значит происходило измененение геометрии или была течь...

@lex написал :
Подскажите как состарить фитинг

Точно не знаю, но хорошо бы температурные циклы под давлением - вместе с присоединенной трубой.

@lex написал :
как определить материал фитинга (под слоем никиля светложелтый металл)?

Спектральный анализ - многие делают....
Может Roman (moderator) подскажет где...

Kvost написал :
ЗЫ. такое давление моментально рвет любой металлопласт как тузик тряпку.

Это не совсем так. Буквально неделю назад опробывали новые пресс фитинги (КНР). Труба Prandelli 20х2,0 и 16х2,0. Гидравлический пресс Rems. Испытуемый образец тройник 20х16х20.
Опрессовка 60 бар производилась многократно (более 10). Испытания проводились с целью определения качества и надежности пресс фитинга.
В итоге:
труба 16х2,0 - видимых изменений нет
труба 20х2,0 - видимое увеличение наружного диаметра (раздуло)
фитинг - выдержал испытания.

Подскажите как состарить фитинг, как определить материал фитинга (под слоем никиля светложелтый металл)? Хотим теперь подвергуть той же экзекуции только горячей водой или в горячей ванне.

Уважаемые знатоки, так все же , надо все переделать ?
Или можно оставить эту линию трубопровода как есть, вроде ничего не течет.
Или может со временем потечь?????

DMC написал :
2tiger25

Имхо, но скорее ты чего-то не понял...
60 - это в 10 раз больше чем рабочий режим трубы. И в 4 раза больше штатной опрессовки.
Если оное действительно присутствовало и ты не ошибаешься в цифрах и величинах измерений, то весь участок, на который подавалось это давление необъходимо переделывать.

И вообще интересно - где они такой пресс взяли? )) Это ж гидравлические приводы можно тестировать....

Я ничего не путаю , на манометре было --60 бар.
Пресс вроде обычный такой , ручной.

Kvost написал :
Сказки про белого бычка. Да еще и цанговые соединения

ЗЫ. такое давление моментально рвет любой металлопласт как тузик тряпку.

на манометре было 60 bar !!!!!!!

bv написал :
Долго-ли было 60? Если долго, то падало-ли давление...?

Экстремалы, блин...!!!

минуты 3-4 точно -давление падало-это точно, с 60 до 45 атм.

Экстремалы -это доброе слово.
Я как все это увидел : вспомнил все богатсво русского языка.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2tiger25

Имхо, но скорее ты чего-то не понял...
60 - это в 10 раз больше чем рабочий режим трубы. И в 4 раза больше штатной опрессовки.
Если оное действительно присутствовало и ты не ошибаешься в цифрах и величинах измерений, то весь участок, на который подавалось это давление необъходимо переделывать.

И вообще интересно - где они такой пресс взяли? )) Это ж гидравлические приводы можно тестировать....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Сказки про белого бычка. Да еще и цанговые соединения

ЗЫ. такое давление моментально рвет любой металлопласт как тузик тряпку.

in my humble opinion

Долго-ли было 60? Если долго, то падало-ли давление...?

Экстремалы, блин...!!!

Ну вот, приключения у меня продолжаются, пришли сегодня сантехники опрессовку делать,
закрыли значит гребенку , к первой по порядку линии пресс подсоединили,и -далее просто шоу какое-то
, вместо 6-7 атм , дали 60, они значит 60 бар считали как 6 атм.
Через минуты 3 я увидел это безобразие и их остановил.
На гребенке ничего не потекло, там у гребенки цанговое присоединение ( на разрезном кольце) , на другом конце -пресс-фитинг, но он под плиткой .
Вопрос ,
1))надо в этом месте плитку снимать и смотреть что с пресс-фитингом???
Или как??
2)) надо ли повторно опрессовать при нормальном давлении???
3)) переделывать всю линию надо или как ?? правда плитку жалко(((

труба -металлопласт