Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2573655

Bladiclab написал :
У Вас на этой линии УЗО, ДИФ есть?

Будут

если мне то только автоматы на разные группы и один на все

У Вас на этой линии УЗО, ДИФ есть?

в соседних темах говорят что паста для ал окисляет медь

Нужно было нарастить провод для розетки.Соединил старый алюминий и медный клемниками и в штробе загипсовал.
Тряпочек, изоленты и прочих дровишек не подкидывал потому что соединение оказалось и так сильно заизолировано клемой и на случай прогорания чтоб небыло воздуха, чтобы в случае чего просто отгорел алюминий и все(как это случается обычно в жизни). Пастой кашу не испортить.

SHURIKru написал :
предстоит тоже соединение ал и медь, а пасту под медь выкавыривали ? или оставили

А зачем ее выковыровать? Оставте.

предстоит тоже соединение ал и медь, а пасту под медь выкавыривали ? или оставили

раз уж замуровали, то чего воздух колыхать. Одноразовые wago если тряпочной изолентой обвернуть и замуровать ни чего плохого не будет.

1андрей написал :
Замуровал

Можно подробнее сам роцесс?

Замуровал в стене (без коробки или еще чего либо) соединение проводов алюминий-медь на клемнике ВАГО(с пастой)
Прошу отзыва знающих и опытных.
Сразу скажу что много перечитал о ваго и добавлю аргумент-ЗА мое деяние ,что ваго не горит и не обслуживается.