Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772
#2696054

ribakow.fthj написал :
А почему вентиль нельзя поставить?по направлению подмеса..

Температура подачи до элеватора и после почти одинаковая. Разве это что то изменит?

Поэтому пока не понятно в чем разница шайбы от сопла.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

А почему вентиль нельзя поставить?по направлению подмеса..если надо-то и трубу в месте подмеса расширить..и клапан обратный добавить-если треба.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

пардус написал :
Только вот не работает элеваторный узел без сопла

Безо сопла элеваторный узел-не узел-и не эливаторный тем боле..

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

пардус написал :
Только вот не работает элеваторный узел без сопла, что у Вас и наблюдается

2 недели назад в доме была жара, все батареи отключил. Но уехав в командировку на неделю получил холодный дом и причину (что изменилось) теперь не знаю.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Еще нужно найти сопло, оно где то продается (спец магазины) или нужно заказывать у токаря?

ribakow.fthj написал :
Сделайте несколько шайб с разним диаметром отверстий

Только вот не работает элеваторный узел без сопла, что у Вас и наблюдается

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

ink_mast написал :
Может в шайбе увеличить диаметр отверстия, но на сколько мм?

Сделайте несколько шайб с разним диаметром отверстий-ну и меняйте по обстоятельствам..(шютка)Или 1-но регулируемую.(вентиль)

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

пардус написал :
Ну как Вам еще объяснить?

Шайба применяется для понижения давления. Диаметр отверстия в шайбе должно быть больше чем отверстие у сопло?
Изменение диаметра на 1 мм значительно повышает пропускную способность отверстия?

Сейчас меня пока беспокоит Т1 при морозах минус 45, так как подмешивания обратки почти нет.

Ну как Вам еще объяснить? У valekc, спросите , он тоже на котельной работает

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

пардус написал :
Нет не выполняет!

Вот и не пойму, почему. Дроссельная шайба стоит до перемычки, там же должно стоять сопло. Что в шайбе, что в сопло идет заужение для подмешивания обратки. Температура теплоносителя на подаче до сопла почти равна температуре после сопла, но обратка холодная. Т1=56, Т2=35. То есть либо ТЭЦ повышает Т1, либо нужно увеличивать расход теплоносителя.

пардус написал :
уж лучше тогда поставить заглушку между подачей и обраткой а шайбу на элеваторе вообще снять

Шайбу я убрал (надеюсь это временно), но заглушку на перемычку не ставил. Теперь Т2 примерно равно Т1, в доме тепло. Но кода ударят морозы до 40-45, ТЭЦ реально повысит Т1, вот тут я и попаду. Может в шайбе увеличить диаметр отверстия, но на сколько мм?

ink_mast написал :
Подскажите, дроссельная шайба с отверстием около 3 мм выполняет функцию сопла?

Нет не выполняет!
пройдите по любой ссылке в 4 сообщении и перечитайте внимательней, уж лучше тогда поставить заглушку между подачей и обраткой а шайбу на элеваторе вообще снять

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Подскажите, дроссельная шайба с отверстием около 3 мм выполняет функцию сопла? Если нет, то в чем заключается особенность сопла?
Спасибо.

P.s.
От тепловиков ничего не дождались, они не знают в чем проблема, в доме должно быть жарко, помочь ни чем не могут. Только один осмелился сказать что температура на подаче низкая, но эта проблема ТЭЦ. Перепад 150гр. Т1-57, Т2-36.
Шайбу(стоит до перемычки между подачей и обраткой) демонтировал, пока они будут думать, в доме теплеет.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Переговорили с соседями у них та же картина - холодно. Поставили в известность контроллера, сказала примет меры. Будем ждать.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

пардус написал :
А их тоже чистили, или только сопло?

Меня не было дома, но вроде все чистили. Еще этим летом систему полностью чистили.

Неделю назад Т на улице была 0, все батареи (кроме санузла) были отключены так как хватало тепла от трубы. Уехали в командировку на неделю, приехали - холодно, Т на улице минус 5 - 10.

ink_mast написал :
только еще грязеуловители стоят

А их тоже чистили, или только сопло?

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

пардус написал :
вот так только меньше?

Да так, только еще грязеуловители стоят между задвижками, по-моему тоже 4 шт.

вот так только меньше?

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Косожихин написал :
У вас там, что элеватор стоит?

Название теплового узла не знаю, есть подача (труба 32 + 2 задвижки) и обратка (труба 32 + 2 задвижки) соединены между собой тоже трубой 32. Вечером выложу фото.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Решил проблема в

пардус написал :
А чего там собирать, должны стоять термометры на входе и выходе, плюс там же манометры я так понял стоят, а пол кило маловато , хотя в принципе должно греть

термометров нет и ни у кого не видел, место для них есть. контроллер со своим термометром приходил на подаче чуть больше 50 гр. С. Созванивались с ТЭЦ - выдают 83 гр.С. Жалоба по нашей улице пока только от нас у соседей не знаю, вот контроллер пока и не парится, но она была в шоке.

Зы Вот контроллер и решил, что проблема с соплом.

ink_mast написал :
Сантехники прочистили тепловой узел, он чистый. Но сопла не оказалось, стояла шайба, ее заменили.

У вас там, что элеватор стоит?

А чего там собирать, должны стоять термометры на входе и выходе, плюс там же манометры я так понял стоят, а пол кило маловато , хотя в принципе должно греть

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Спасибо.
Буду собирать инфу что да как у нас.

Не помню, у нас на котельной перепад 2 кг в дальней точке магистрали, прим 10 км, составляет 1 кг, при недостаточном перепаде, как крайнюю меру, можно посоветовать циркуляционный насос на обратку, но тогда Вам вообще элеватор не нужен, при условии что Т подачи не более 70 градусов.

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Спасибо.
А перепад в правилах где то указан?

раз
два
три
перепад емнип должен быть порядка 1 кг

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Сантехники прочистили тепловой узел, он чистый. Но сопла не оказалось, стояла шайба, ее заменили. Контроллера поставили в известность.
Ждем, изменится ли ситуация. С соплом договорились исправить на следующий год.
Может у кого есть какие идеи?
Кто подскажет или ссылкой поделится - как работает центральное отопление? Для чего, где и как применяются заужения?

Зы. Воздуха в системе нет.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Сам сейчас на работе.
Контроллер был, нет циркуляции, вроде забилось сопло. Вызвали сантехника.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Имеется:
дом - 120 м2, 1 этаж, утеплен.
ЦО - однотрубная(магистраль - 32), ленинградка, радиаторы чугун, все радиаторы регулируемые.
Давление на подаче 0,45мПа, давление на обратке - 0,4мПа.
Дома холодно, батареи слегка тепленькие. Сегодня вызвали контроллера с теплосетей.

Вроде причина в низком перепаде давлений. Самостоятельно это как то можно регулировать?
Какие физ. параметры должны быть от поставщика?
Если буду ставить теплосчетчик, то эти параметры как то могут повлиять на счетчик?
Спасибо.