Это как?
Вдруг выключается? Или гаснет горелка, т.к. набралась нужная тем-ра, а следом и запальник?
______________
А автоматика, что создаёт циклы на экономию не влияет. Лучше, когда котёл горит постоянно/умеренно, чем на всю катушку, когда тепло вылетает в трубу, не успев отдать тепло, хоть потом и отдыхает. ИМХО.
novikov написал:
но при минимальном открытии газа чтоб держать
Это как? Что открыто минимально?
И чьё производство. И где проживает данный котел. И площадь отапливаемая.
И лучше фото автоматики.
АОГВ 23-2 у. Это никому ни о чем не скажет.
Это общее обозначение: Аппарат Отопительный Газовый Водогрейный.23квт мощность.
Добрый день, всех с наступающим!
Подскажите как решить проблему с котлом КСГК-12,5 с автоматикой Eurosit 630.
Зажигаю запальник и включаю основную горелку, горелка загорается и через некоторое время (от нескольких секунд до нескольких минут) пламя как-бы плавно затухает при этом гаснет и запальник. Причем если основную горелку не запускать запальник работает постоянно.
Котел DANI, автоматика honeywell.
Запальник загорается нормально и горит постоянно. Основная горелка также загорается и горит постоянно, не отключается никогда, но высота пламени очень малая, высота примерно равна ширине прорезей в горелке. Температура воды в котле 34 градуса. Расход газа меньше 4 кубометров в сутки. Регулятор температуры ни на температуру воды в котле, ни на включение/отключение основной горелки никак не влияет и легко крутится в обе стороны. Раньше на увеличение температуры крутился легко, на уменьшение - где то на пол градуса легко, а дальше с усилием (на уменьшение раньше не крутил. Если надо было уменьшить температуру, то крутил после остывания воды в котле, так что не сломал). Давление газа нормальное, и газовая плитка горит нормально, и у соседей на общем стояке все в порядке.
Подскажите - имеется газовый котел на дачи АОГВ 10-1-У (1983 г выпуска ) в работе с 1992 года - выпущен Коломенским тепловозостроительным заводом, все основные узлы автоматики регулирования воды механический - , Электро магнитный клапан унифицирован с котлами типа АГВ 80 судя по фото или аналогичными. Котел сейчас в работе, его автомат или не настроен или не исправен - температуру регулирую краном на котле. Кнопка ЭМК подвязана. Котел не течет греет хорошо. В таком состоянии котел работает около 20 лет. Сейчас заметил что пламя запальника стало в 2-3 раза больше - это Что запальник прогорел???? Можно ли заварить запальник? Из какого материала его делают?? И Где в Москве можно найти место где продают запчасти для котлов - сальники, прокладки, мембраны ЭМК и автомат регулирования????? В интернете ничего не нашел. А там где что то есть отвечают что на мою модель ничего нет!
Прошу помощи, имеется газовый котел Титан Т-27 с автоматикой EUROSIT 710, начал тухнуть, без причин. Бывает долго не могу разжечь, подожгу - пламя горит, поворачиваю колесико - слышно что щелкает но не запускается. Может быть из за засора через дымоход? С улицы сложен кирпичный дымоход, в него ниже входит твердотопливный, а выше в одну и ту же трубу газовый. Пару недель топил углем, а газовый горел не включаясь. Может сажа нелетела? Как решить? Заранее благодарю за помощь.
Доброго дня. Вот такой вопрос волнует, купили автоматику Агу-т-м 20 на котел (котел какой не важно), термобалон не поместился по диаметру в старое посадочное место (т.е. не зашел в сам котел, нарастили с помощью переходников трубку от котла), а возможно ли термобалон поменять, поставить от другой автоматики (более узкий), если например принцип их работы одинаковый или котел надо переделывать под новый баллон? Стал заморачиваться, потому как расход газа бешеный стал, котел не отключается вообще, но температура стабильная держится на термометре котла. Возможно, что датчик меряет температуру не воды в котле, а воздуха в помещении из-за того что он вынесен наружу и вода по нему не циркулирует, потому и не отрубает котел. К слову ставил газовщик автоматику. Думаю он накосячил
DmitriyGor написал:
Возможно, что датчик меряет температуру не воды
Прилепите/замотайте как нить этот баллон к трубе, чтоб баллон реагировал на перепады тем-ры воды, а регулятором тем-ры делайте +/-, какую тем-ру хотите в доме.
Славик64, в доме нормальная температура в том то и дело)), температура регулируется по термометру установленному в котле, и удивительно, но она поддерживается, НО сам котел не отключается вообще, автоматика куплена была 20кВт, а по сути нужна была примерно на 10 кВт (и это с запасом), вот потому и возник вопрос почему котел не отключается.
Думаем с тестем как тепло прийдет срезать старое посадочное место где полдюймовая резба, и переваривать под трубу с бОльшим диаметром с трех четвертной резьбой, чтобы баллон зашел в трубу с водой.
Ну а винигрет получается, наверное не правильно сформулировал, вы верно поправили баллон с трубкой жидкостью ну в общем в сборе.
Примотать не получится на выходе, т.к. труба с обратной стороны котла и баллон не дотянется, в общем получается не подумали при покупке автоматики, теперь головная боль и очумелые руки.
Предыдущая автоматика стояла, допотопных годов, с работающим терморегулятором и отключала этот же котел при наборе определенной температуры, в доме было комфортно, примерно раз в 15 минут отключался минут на 15-20, но из-за отсутствии автоматики отключения газа, если вдруг горелки затухнут или подача газа с магистрали прекратится, не было, поэтому местный газовщик сказал сменить, а не то штраф.
Чисто теоретически, если заданна t воды 60 град, котел должен отключится при 65-68 град, а при охлаждении до 55 примерно включиться, т.е. примерно через минут 20 как остынет вода (система естественной циркуляции, кажется не говорил). На практике не могу сказать, так как могу судить только по тому же котлу но со старой автоматикой, т.е не холодно было при отключении котла.
Ну вот. Вот если будет жарко, тогда и хотите отключения (а может и выключится, если будет жарко).
Если что отключение(циклы) котла - это не экономия газа. Экономней, если газ горит умереннопостоянно, кпд больше. Это ИМХО.
А так, конечно, эта автоматика должна быть на чеку, на случай, если уровень воды упустите, чтоб котёл не закипел.
Славик64, спасибо за консультацию, в любом случае в мае буду переделывать котел , отверстие под термобаллон. Сперва правда протестирую, надо будет померить пирометром место, где стоит баллон, затем нагреть его(строительным феном) до температуры выше показания термометра и посмотреть отключится он или нет. А отключения автомата хочу потому как расход газа увеличился в три раза по сравнению со старой и это не есть хорошо, я бы сказал даже что это ненормально.
В любом случае постараюсь отписаться о результатах, будь он положительный или отрицательный.
Господа! Прошу совета. Котёл ЛЕМАКС на 32 кВт. Стояла горелка с автоматикой Арбат. Автоматика закозлила и я поменял горелку. Купил с автоматикой 710 MINISIT с микрофакельными трубками(наверное так это называется). Поставил на котёл. Зиму отработала всё нормально. Выключил весной и естественно не использовал вот до осени. Сейчас похолодало и решил включить отопление. Запальник зажёгся пламя удерживает. Включаю подачу газа на основную горелку. Горелка загорается нормально. НО!!!!! Через 20-30 секунд всё отключается (включая и запальник). Что может быть господа? Заранее благодарен.
Славик64, В общем термобаллон был поставлен на свое место внутрь котла (в трубу с водой) (термобалон был заменен на новый, т.к. было подозрение что из него вышел тосол), теперь автоматика работает как должна, т.е. отключает котел при определенной заданной температуре, а не жгет газ постоянно,как было. Осталась маленькая проблемка, при отключении котла на 2 горелках из трех остается гореть,как бы остаточное, пламя, скорее всего или клапан недозакрывает или прокладки прохудились. Итог такой, причина была в некомпетентном газовщике, который установил автоматику (в частности термобалон) неправильно и после установки не проверил работоспособность системы.
Автоматика АГУТ-М.
Подскажите, пожалуйста!
Задача - заставить стандартный котел Маяк включать горелки на 20 гр воды и выключать при нагреве воды до 25. Ну, лишь бы не размерзлась система. Как ни подбирай положение рег головки, ниже, чем 46 -вкл, 50 - откл не получается... чуть повернуть головку к 1 - совсем не включается котел...
Всех с Новым годом. подскажите котел Росс -15 запальник горит , отпускаешь тухнет , все почистил , термопару заменил новую поставил датчика нет провода провода всегда были заизолированы котел работал лет 15 и резко потух , в чем может причина в автоматике.
ЮРИЙ1708 написал:
все почистил , термопару заменил новую поставил датчика нет провода провода всегда были заизолированы котел работал лет 15 и резко потух , в чем может причина в автоматике.
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, подскажите решение проблемы. Газовый котел Очаг, система автоматики САБК-С-РД. Запальник стал разжигаться дольше обычного, но затем горит без проблем. Включаю подачу газа на горелку и всё быстро гаснет. Пробовал держать кнопку ЭМК, но появляются языки пламя отсюда (картинка не моя)
aleksandrot написал:
Включаю подачу газа на горелку и всё быстро гаснет. Пробовал держать кнопку ЭМК, но появляются языки пламя отсюда
Ирина Вахова написал:
а у нас вот проблема с тягой была в аналогичной ситуации ((((
Запросто. Что-то гасит горелку, и это что-то - автоматика (скорее всего). Если с тягой нормально, посмотрите, не забилось ли отверстие для забора воздуха на горелке - перед выходом из сопел воздух подмешивается в газ, чтобы он сгорал эффективно. Так бывает, особенно если дома есть домашние животные.
Всем привет! Помогите разобраться с котлом! В общем напольный котел -природный газ, "ТеплоРосс" модель: КСГВ 10Т. Стал барохлить. запуская котел -ставлю на определенную температуру, котел набирает заданную температуру и переходит на фитиль и потом гаснет,причем может и не гаснуть-но в данный момент постоянно гаснет. пытался решить но не смог. разобрал все -почистил , датчик тяги отключил, термопару зачистил, форсунки тоже. катушку эл.клапана правда не прозванивал-может в ней дело??? кто скажет куда рыть?
Добрый день такая проблема котёл кебер 12,5 включаю на 1 горит и не отключается начинаю прибавлять на 2 или ставлю на 5 все вырубается вместе с запальником секунд через 5-10. В чем может быть проблема.