Slava_Sch
Slava_Sch
Новичок

Регистрация: 20.01.2012

Киев

Сообщений: 5

20.01.2012 в 01:45:08

Интересует мнение специалистов, можно ли разделить PEN на вводе в здание после прибора учета?

Счетчик установлен на опоре ВЛ. Спуск с опроры - СИП 4 х 16, в щитке учета PEN не разрывается (идет транзитом), а к нему приклемливается винтовым соединением отвод на ноль счетчика. На вводе в здание PEN разделяется на ГШЗ и туда же подключается контур ЗУ и СУП.

  1. Можно ли таким образом подключать прибор учета?
  2. Будет ли это правильное заземление по TN-C-S ?
  3. Существуют ли какие-либо нормативные документы, запрещающие так делать?
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.01.2012 в 01:47:52

Сам спрашивал, может поможет http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=68994&p=2847757&viewfull=1#post2847757

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.01.2012 в 02:52:02

Slava_Sch написал :

  1. Можно ли таким образом подключать прибор учета?

Нужно смотреть РЭ конкретного счетчика. Обычно трехфазные счетчики подключаются к нулю именно ответвлением.

  1. В данном случае, когда PEN [механически] неразрывен, а равно, если PEN хотя бы и "перекушен", но соединен при помощи соединений, соответствующих сечению и материалу жил и не разбираемых без помощи инструмента и в рассечку PEN не включены коммутационные аппараты, токоизмерительные катушки или шунты (т.е., PEN является электрически непрерывным) - несомненно.
  2. Нет.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

20.01.2012 в 15:05:38

Kamikaze написал : Обычно трехфазные счетчики подключаются к нулю именно ответвлением.

Обычно так подключаются счётчики непрямого включения (через ТТ). Для прямого есть обязательная схема включения, где обычно никаких ответвлений нет. Включение такого счётчика ответвлением есть несоблюдение указаний производителя со всеми вытекающими. И неважно, что фактически эта шина является банальной перемычкой, счётчик и с ответвлением работает

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.01.2012 в 15:19:35

См. ранее:

Kamikaze написал : Нужно смотреть РЭ конкретного счетчика.

Тут в свое время приводились сканы из РЭ счетчиков прямого включения с подключением Н ответвлением.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Slava_Sch
Slava_Sch
Новичок

Регистрация: 20.01.2012

Киев

Сообщений: 5

20.01.2012 в 17:19:25

Является ли верным утверждение: "При TN деление PEN должно быть до счётчика" ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2012 в 17:43:13

Slava_Sch Вопрос задайте более конкретный. Есть TN-C, TN-C-S, TN-S. Вы про какую систему спросили? TN - глухозаземлённая нейтраль, если по старинке, а PEN совмещённые ( рабочий и защитный ) нули.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.01.2012 в 17:45:59

Slava_Sch, НМВ, верным является утверждение "деление ПЕН д.б. во ВРУ дома / на ГЗШ"

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Slava_Sch
Slava_Sch
Новичок

Регистрация: 20.01.2012

Киев

Сообщений: 5

20.01.2012 в 17:56:55

avmal написал : Вопрос задайте более конкретный. Есть TN-C, TN-C-S, TN-S. Вы про какую систему спросили? TN - глухозаземлённая нейтраль, если по старинке, а PEN совмещённые ( рабочий и защитный ) нули.

OK, Вопрос задам по другому: Можно ли обеспечить заземление по системе TN-C-S, разделив PEN после счетчика на опоре, на вводе в дом (четырехпроводный кабель от опоры, достаточного для PEN сечения)?

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

22.01.2012 в 02:39:04

Slava_Sch Да.

0
Slava_Sch
Slava_Sch
Новичок

Регистрация: 20.01.2012

Киев

Сообщений: 5

22.01.2012 в 04:41:16

Правильный ли такой ответ?

YUKS написал : Сейчас обязывают ставить счетчики на КТП, которое может быть в 100м и более от дома. Как в этом случае правильно организовать заземление, если к дому подходит кабель с 4 жилами, как у ТС ? Или нужно вести новый кабель от КТП с 5-тью жилами (3ф+N+PE) ?

sanykrimea написал : Только 5 жил или система ТТ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу