мы как то от темы отвлеклись. вот я и думаю пусть тс подырявит на кухне дыру или форточку на время откроет. подрежет двери и проверит функционирование естественной тяги. если всё нормально. не надо будет городить вентилятор. и уж если совсем обезопасить себя поставить колонку с закрытой камерой сгорания забор воздуха организовать извне.
Ну чтобы не было бурных споров приблизительно нарисовала часть плана квартиры с кухней (14 кв.м) и с/у.
И я больше соглашусь с тем, что у меня проблемы с приточкой в с/у, чем могут возникнуть проблемы с колонкой.
Glasser написал :
Говорят некоторые "спецы" , что ... вентиляторы и вытяжку при наличии газкотла и ( или ) колонки тоже можно ...
Не поверите... Я ведь ломала стенку (объединяла кухню и комнату), и конечно перед этим согласовывала проект этой планировки. Так мне там прописали в обязательном порядке поставить вытяжку принудительную на кухне (это при наличии колонки). И согласовали ВСЕ! У меня визы стоят.
mash1405 написал :
Так мне там прописали в обязательном порядке поставить вытяжку принудительную на кухне (это при наличии колонки). И согласовали ВСЕ! У меня визы стоят.
mash1405 написал :
И я больше соглашусь с тем, что у меня проблемы с приточкой в с/у, чем могут возникнуть проблемы с колонкой.
Проблема с с/у не убьёт Вас , а проблема с колонкой может ... Хорошо , что дали схему . Туалет с ванной соединяют , в таком случае , коробом . Вентотверстие туалета делают меньше , чем в ванной , из-за меньшего влаговыделения . Все двери , кроме входной и на балкон ( лоджию ) , должны иметь подрез или переточную решётку в стене . И , конечно , приток в комнаты . Кухню Вы объединили с жилой комнатой , думаю , что и сюда делайте постоянный приток 365/24 . Он нужен для нормального горения газа , а также для работы вентканала в случае утечки газа , это его основное предназначение . Вытяжной зонт над плитой Вам можно только в режиме рециркуляции . Но , между нами говоря , даже без этого зонта , при нормально работающей естественной вентиляции , дым ЛЮБОЙ интенсивности уходит весь в вентканал за 5 минут , не заходя в комнаты и коридор . Проверено на себе .
Glasser написал :
А чем такое решение они обосновали ?
А там какой-то расчет приведен и на его основе обоснование:
"Вентиляция кухни:
а) общая - естественная через фрамугу окна;
б) забор над кухонной плитой - вытяжка рециркуляционная;
в) принудительная общая - через существующий вентканал (в отверстие вентканала установить бытовой вентилятор производительностью 100-150 куб.м/час).
mash1405 написал :
а) общая - естественная через фрамугу окна;
Правильно . Приток в комнаты .
mash1405 написал :
б) забор над кухонной плитой - вытяжка рециркуляционная;
Правильно . Очистка воздуха угольными фильтрами без внешнего выброса .
mash1405 написал :
в) принудительная общая - через существующий вентканал (в отверстие вентканала установить бытовой вентилятор производительностью 100-150 куб.м/час).
Они сядут и потом выйдут , а у Вас и родных жизнь одна ... Поговорите с разными газовщиками , кто на земле работает , а не в конторе , про свою колонку и вентиляторы с вытяжкой . Всё встанет на свои места . Нормальные специалисты есть .
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.