HAGER, Решил задать вам вопрос здесь,а не в техотдел.Вы можете прокомментировать эти две страницы,как я понял,получается ,что ваши УЗО могут работать с определёнными автоматами.либо ,должны быть дополнительно защищены предохранителями от КЗ.
ebf написал :
.Вы можете прокомментировать эти две страницы,как я понял,получается ,что ваши УЗО могут работать с определёнными автоматами.либо ,должны быть дополнительно защищены предохранителями от КЗ.
Что значит дополнительно ? Любое УЗО , а это конкретное определение, должно быть защищено от токов перегрузки и КЗ последовательным защитным устройством - АВ или плавкими вставками .
ebf, табличка называется вышестоящая защита узо, а по диагонали приведены токи в килоамперах для связки предохранитель+ узо и автомат+узо. в чем суть вопроса-то?
dokar написал :
Что значит дополнительно ? Любое УЗО , а это конкретное определение, должно быть защищено от токов перегрузки и КЗ последовательным защитным устройством - АВ или плавкими вставками .
Может таблицу посмотрите? А потом прокомментируете
[quote="jaja;5130566"]в чем суть вопроса-то?[/quote
К примеру мне надо 4 полюсное узо 80 А ,судя по таблице,мне надо брать автомат HMC 15 кА?
Это так,меньше,что могут быть проблемы при КЗ?
dokar написал :
А если такой признак отсутствует то низя-а ?
Не передергивайте. Имелось в виду, что простой логичный признак, по которому без подсказок можно определить, можно подключать снизу или нет - тот, который я описал. При этом, этот признак некоторые остроумные (не про Вас) могут трактовать, как "подключать только снизу!" - сверху ведь шиной не соединишь.
dokar написал :
А зачем? Я не применяю защиту УЗО хуже его показателей по номинальному условному КЗ.
Очень исчерпывающий ответ.У Хагера показатели УЗО 6кА,я тоже хотел поставить автомат 63А 6кА,но наткнулся на такую таблицу,появились сомнения,задал вопрос
jaja написал :
вероятно, наоборот. автомат хмц как раз с отключающей способностью в 15кА и чтобы эти 15кА у вас остались после узо, само узо должно быть на 80 ампер
Ага, только в первую очередь выбирается автомат/плавкая вставка по ожидаемому ТКЗ, а потом уже все остальное.
Сначала выбирается защита электроустановки по всем возможным параметрам (ТКЗ, нагрузка, перенапряжение и др.), а потом уже под эту защиту другие защитные или коммутационные аппараты. А Вы начали с середины цепи.
333vs333 написал :
Ага, только в первую очередь выбирается автомат/плавкая вставка по ожидаемому ТКЗ, а потом уже все остальное.
Согласен:выбрали,посчитали получилось предположим 6кА,кабель может держать 63А,надо выбрать УЗО на 80А ,нашли,потом открыли эту таблицу и увидели,Что автомат не проходит.тогда что делать?
ebf написал :
Согласен:выбрали,посчитали получилось предположим 6кА,кабель может держать 63А,надо выбрать УЗО на 80А ,нашли,потом открыли эту таблицу и увидели,Что автомат не проходит.тогда что делать?
Еще раз: Вы выбираете УЗО в соответствии с параметрами электроустановки, а не наоборот.
333vs333, ТКЗ 6кА,УЗИП 15-20 кА,нагрузка 42:заземление ТТ,кабель 25 Al (в земле от столба),три фазы
Что не правильно в моих расчётах,что я не могу поставить 63 А 6кА автомат и Узо 80 300мА S на ввод?Подскажите
ebf написал : 333vs333, ТКЗ 6кА,УЗИП 15-20 кА,нагрузка 42:заземление ТТ,кабель 25 Al (в земле от столба),три фазы
Что не правильно в моих расчётах,что я не могу поставить 63 А 6кА автомат и Узо 80 300мА S на ввод?Подскажите
Я никаких выводов не делал (да и не по чем). Всего лишь подправил логику вашего мышления. А зачем Вы пытаетесь поставить УЗО 80А, если оно Вас еще и "смущает"? 63А вполне подойдет.
jaja написал : HAGER, вот эта VZ850N соединялка щитков гольф в России появится?
Немецкие пасхальные каникулы закончились, раздаем долги VZ850N производится, можем ее поставлять, цена пока под запрос, так как позиция в наш тариф не входит, пока доступна под заказ.
ebf написал : HAGER, Решил задать вам вопрос здесь,а не в техотдел.Вы можете прокомментировать эти две страницы,как я понял,получается ,что ваши УЗО могут работать с определёнными автоматами.либо ,должны быть дополнительно защищены предохранителями от КЗ.
Наши УЗО должны быть защищены от сверхтоков (в т.ч. от токов КЗ) автоматами или предохранителями. Это рекомендует делать любой производитель (см. инструкцию, выложенную SB3, в ней сказано "защита от сверхтоков: выключатель дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков (далее устройство) должен использоваться совместно с прибором защиты от сверхтоков для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания"). Вообще мы еще не видели квартирных щитов, в которых бы УЗО не защищали автоматами. Для обеспечение защиты УЗО от токов КЗ главное, чтобы автоматический выключатель был верно подобрать по отключающей способности и номинальному току. Вот та же таблица из русскоязычной версии каталога.
ebf написал :
Очень исчерпывающий ответ.У Хагера показатели УЗО 6кА,я тоже хотел поставить автомат 63А 6кА,но наткнулся на такую таблицу,появились сомнения,задал вопрос
Так где противоречие с таблицей? У Вас есть УЗО, для определенности 63А 6000А 30 мА, вы защищаете его автоматом 63А (или 50А, лучше взять автомат с номиналом на ступень ниже) 6 кА или предохранителем аналогичного номинала, дело вкуса. В чем противоречие с таблицей?
Если речь про квартиру, в ней вряд ли при каких-то условиях будут токи КЗ даже в 3000А, да и в 1000А. Даже в серьезных проектах, созданных именитыми организациями, не часто можно найти расчет токов КЗ. Аппараты подбираются просто с запасом.
HAGER, Я прекрасно понимаю, о защите УЗО от сверхтоков,я просто хочу понять,почему в таблицах каталогах которые я выложил,для 80 А УЗО указаны автоматы, аышестоящие, по 15кА ,можно ответить? Меня интересует ввод в дом,купить за 18000 УЗО,которое может сгореть,потому что перед ним стоял автомат на 6кА,меня как то не впечатляет Спасибо Выделил красным ячейку,которая меня интересует
HAGER написал :
Вот та же таблица из русскоязычной версии каталога.
Очень странная таблица . Из неё можно сделать вывод что перед УЗО на 25 А нужно ставить автомат на 63 А . А если на меньший (равный узошному ) ном. ток , то на сумашедшие килоамперы .
ebf написал : HAGER, Я прекрасно понимаю, о защите УЗО от сверхтоков,я просто хочу понять,почему в таблицах каталогах которые я выложил,для 80 А УЗО указаны автоматы, аышестоящие, по 15кА ,можно ответить? Меня интересует ввод в дом,купить за 18000 УЗО,которое может сгореть,потому что перед ним стоял автомат на 6кА,меня как то не впечатляет Спасибо Выделил красным ячейку,которая меня интересует
Во французском каталоге левее артикула HMB, HMC, HMK идут линейки автоматов до 63А, в них просто нет номинала 80А. При этом на французском рынке не представлены автоматы HMF 10 кА, которые представлены на нашем рынке. Поэтому они рекомендуют автомат с наименьшей отключающей способностью с номиналом 80 А, представленный на их рынке. Это серии HMB, HMC 15 кА (характеристики В или С) или HMK 30 кА (хар-ка С).
У нас нет автоматов на 80А с отключающей способностью 6 кА, только 10 кА. Вообще, верхняя граница отключающей способности автоматов HAGER в модульном исполнении - 50 кА, выбирайте любой вариант с разумным запасом, все равно в вашем случае токи КЗ никто не считал (и, наверное, не будет).
HAGER, Я вас правильно понял,что вы гарантируете безопасную работу селективного УЗО 80А 300мА 6кА,только при использовании. перед ним.автомата от 15кА.Просто Да или Нет.Чтобы я знал,что мне покупать и как быть,что тогда автомат 80А и Узо 80А,хотя рекомендуется УЗО на шаг выше или у Хагера,нет таких рекомендаций?
dokar написал :
25 А нужно ставить автомат на 63 А . А если на меньший (равный узошному ) ном. ток , то на сумашедшие килоамперы
В первой части таблицы (слева) речь идет о предохранителях (type gG), по центру и справа - о выключателях. Если для УЗО "bipolaire réseau 230 V" на 25 А выбирается автомат MJT или MHT (хар-ка B или C) 25А-40A, то устойчивость к токам КЗ связки автомат+УЗО будет 6 кА. Если берем серию автоматов NFT7, NGT7, то их отключающая способность выше, соответственно, устойчивость к токам КЗ повысится до 10 кА. При этом если дальше повышать отключающую способность автомата, то не следует ждать роста устойчивости к токам КЗ.
На российском рынке автоматы и УЗО имеют другие артикулы, но суть таблицы та же.
Мы гарантируем качество наших автоматов и УЗО и их соответствие заявленным параметрам (как и любой приличный производитель!). При этом мы не гарантируем, что на любом объекте и в любых обстоятельствах при установке автомата от 15 кА наше УЗО типа S 80А 300 мА 6 кА будет нормально работать.
Если у вас частный дом + стоит он не вплотную к ТП + нет других обстоятельств, из-за которых расчетные токи КЗ превышают 10 кА, то при реальных токах КЗ до 10 кА наше УЗО, защищенное автоматом с отключающей способностью 10 кА или выше, должно работать в штатном режиме. Если у вас автомат на 80А, то мы рекомендуем взять УЗО на 100А (на шаг выше).
ebf написал : HAGER, Это хорошая новость.Вообще серия Синий тариф ,просто находка для частного домовладения.Надеюсь,что HDB автоматы тоже появятся и если можно,когда планируются поставки,через 3 месяца,пол года?Спасибо
Итак, по HDB460S вопрос решен, сертификаты есть, тарифная цена есть, можем сразу переслать эту информацию в "Вольту" (напрямую оборудование мы все равно не поставляем), чтобы не удивлять странной позицией местных менеджеров, пересылаем?
Я как-то думал , что для другого - сверху два источника, а выход один)
А мне хочется наоборот), понимаю,что в принципе-то одно и тоже, но люблю перестраховаться, поэтому и спрашиваю)
SB3 написал :
Я как-то думал , что для другого - сверху два источника, а выход один)
А мне хочется наоборот), понимаю,что в принципе-то одно и тоже, но люблю перестраховаться, поэтому и спрашиваю)
Переключатель, он и в Африке - переключатель. У него есть общий контакт и остальные, а что из них - ввод, ему все равно.
На русский язык переведены видео-ролики по плинтусным кабель-каналам серии SL и универсальным модульным диммерам EVN от компании HAGER. Ролики выложены на , позже появятся на www.elec.ru и на нашем сайте www.hagersystems.ru.
HAGER, Я опять к Вам за разъяснением.Вышестоящий автомат MCN 240 нижестоящее УЗО 63А .Смотрю таблицу по защите от КЗ,по каталогу Швейцарии 63 А ставить нельзя(нет защиты),по Польскому каталогу можно.Где правильно и как быть?
И ещё на странице 767 Швейцарского каталога,рекомендуют устанавливать УЗО равному номиналу вышестоящего автомата.Если можно тоже поясните. В Немецком VDE кстати тоже
ebf написал : HAGER, Я опять к Вам за разъяснением.Вышестоящий автомат MCN 240 нижестоящее УЗО 63А .Смотрю таблицу по защите от КЗ,по каталогу Швейцарии 63 А ставить нельзя(нет защиты),по Польскому каталогу можно.Где правильно и как быть?
И ещё на странице 767 Швейцарского каталога,рекомендуют устанавливать УЗО равному номиналу вышестоящего автомата.Если можно тоже поясните. В Немецком VDE кстати тоже
Если Вы поставите УЗО 63А за автоматом 40А, это точно не будет ошибкой, все будет работать как надо. По устойчивости к токам КЗ все будет хорошо аж до 6кА. Если Вы поставите вместо MCN более бюджетный автомат MC, то еще и сэкономите без ухудшения характеристик (имею ввиду MC240A).
HAGER, Ещё бы до конца понять,почему разные данные в каталогах.Но хоть успокоили.Спасибо.Жаль не ответили почему ВА И УЗО имеют одинаковый номинал,это правило для Hager
dokar,Я виду речь о том,что писано переписано по всему интернету и данный форум не исключение.Если вводной автомат 63А,то рекомендуется установить прямо за ним УЗО на номинал выше(как вы упомянули ПУЭ,совпадает) Либо как вы цитируете дальше,могут быть равны.Я не покупаю ПУЭ,я покупаю Хагер и хочу знать,как Хагер рекомендует подбирать УЗО,на шаг выше или равным автомату.Поэтому, как вы правильно заметили ПУЭ это ПУЭ,но в щетке будет не оно ,а Хагер. И то ,что в разных каталогах,разная информация,немного смущает.
А Хагер заслуживает права продаваться и соотв использоваться на нашем рынке если не соответствует вышеуказанным нормам ?
Без всяких таблиц скажу что ели по номинальному току вы ставите равные аппараты, то и устойчивость к токам КЗ у автомата также должна быть не ниже УЗО .
ebf написал : dokar,Я виду речь о том,что писано переписано по всему интернету и данный форум не исключение.Если вводной автомат 63А,то рекомендуется установить прямо за ним УЗО на номинал выше(как вы упомянули ПУЭ,совпадает) Либо как вы цитируете дальше,могут быть равны.Я не покупаю ПУЭ,я покупаю Хагер и хочу знать,как Хагер рекомендует подбирать УЗО,на шаг выше или равным автомату.Поэтому, как вы правильно заметили ПУЭ это ПУЭ,но в щетке будет не оно ,а Хагер. И то ,что в разных каталогах,разная информация,немного смущает.
Нет такого ни в одном документе. Насчет номинала выше. Выше можно, ниже нельзя. Вот и все правила. А так, один в один...
И, поверьте, производители знают насчет характеристик автоматов.
А на данном форуме можно много всякой лабуды прочитать. Насчет можно и нельзя. Кто-то вот дошел до того чтобы прочитать про характеристики автоматов и понеслось... А до того, что все уже давно продумали до них никому нет дела (включая сами эти характеристики и то как их строили).
dokar написал :
Без всяких таблиц скажу что ели по номинальному току вы ставите равные аппараты, то и устойчивость к токам КЗ у автомата также должна быть не ниже УЗО .
Кто Вам сказал такую глупость?
Устойчивость к току КЗ у всех аппаратов должна быть достаточной для конкретного объекта. И вовсе не обязательно одинаковой. Запас карман не тянет.
dokar написал :
Без всяких таблиц скажу что ели по номинальному току вы ставите равные аппараты, то и устойчивость к токам КЗ у автомата также должна быть не ниже УЗО .
Поверьте рассматривание таблиц.не всегда плохо,особенно в данном случае.Я вот хотел поставить ВА63 и УЗО80 ,не вышло
Номинала чего? Шнайдер рекомендует УЗО выше номинала автомата ,когда они стоят друг за другом(я не правильно понимаю,что написал Шнайдер?) У Хагера в таблице,можно найти когда за 40А автоматом,стоит УЗО 25А и судя по таблице нельзя за автоматом 40А поставить УЗО 63 ????
ebf написал :
Номинала чего? Шнайдер рекомендует УЗО выше номинала автомата ,когда они стоят друг за другом(я не правильно понимаю,что написал Шнайдер?) У Хагера в таблице,можно найти когда за 40А автоматом,стоит УЗО 25А и судя по таблице нельзя за автоматом 40А поставить УЗО 63 ????
А дальше что стоит за тем же УЗО 25А?
Ток по проводнику везде одинаковый... где будет стоять автомат (один или несколько в сумме) за УЗО или перед ним для защиты не имеет значения. Рекомендуют руководствоваться автоматом перед УЗО из тех соображений, что за ним что-то может и поменяться... И если автомат не большего номинала стоит перед УЗО, то это никак не скажется.
ebf написал :
Так он больше, АВ40А ,за ним Узо 25А,что стоит после УЗО 25А в таблице нет.А то что за АВ40А нельзя поставить УЗО 63А,вас не смутило?
Если Вы хотите что-то обсудить, то сначала выложите это что-то... хотя бы в виде ссылки
И немного зная автоматику я лично вполне допускаю, что УЗО на 40А и на 25А имеют абсолютно одинаковые потроха. Те же автоматы у некоторых производителей от 1А и до 40А (хоть В, хоть С, хоть D) внутри идентичны, отличается только отстройка. А на 50А и 63А тоже идентичные между собой от них отличаются...