Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6201735

dokar написал:

samsong написал:
В наборе НИО-07 вместо отверток PH есть отвертки PZ1 и PZ2.

Но лучше и то и другое вместе.
Ценник на него вполне бюджетный. Всего лишь пару тройку трезвых дней на новогодние каникулы .

dokar, Так я все праздники дежурю на телефоне и я трезвый надо прикупить. Тока вот вопрос где? У нас в сети магазинов одной представлен КВТ но там их нет. Надо будет узнать может под заказ привезут. Так чисто для того что бы в запасе был.

КВТешник написал:
пользуясь случаем поздравляю всех с наступающим новым годом.

Спасибо , взаимно

И это пройдёт ...

Регистрация: 31.12.2017 Кривой Рог Сообщений: 36

Добрый день! Объясните мне, пожалуйста, некоторые нюансы пресс-клещей ПКГ-50, а именно - в описании указано, что они только для медных гильз, а что будет если я ими обожму алюминиевые гильзы? Нужно буквально четыре-пять гильз 35 мм2 обжать. Кто-то пробовал это делать?

Death51, у меня Штоковский аналог. Обжимал им несколько алюминиевых наконечников от безысходности. Пол года уже под моим наблюдением. Полёт нормальный. Правда матрицу брал на ступень больше. То есть для 35 квадрат брал 50 из-за увеличенного внешнего диаметра алюминиевого наконечника

Костян челябинский, С пастой прессовали ?

Регистрация: 31.12.2017 Кривой Рог Сообщений: 36

Костян челябинский, Спасибо за ответ! Значит можно брать их и не переживать за алюминиевые гильзы? А как насчет усилия при обжатии? Сильно надо напрягаться или более-менее терпимо? Обжимать буду на весу.

dokar написал:
Костян челябинский, С пастой прессовали ?

dokar, без забыл про её необходимость

Death51, ну как сказать? То, что я сделал это соединение и оно какое то время работоспособно ещё не значит, что это правильно.
Насчёт усилия... Мой третий юношеский по штанге аннулирован килограмм 30 тому назад.

Костян челябинский написал:
С пастой прессовали ?

dokar, без забыл про её необходимость

а я вот не забываю , но не суть, конечно:

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Добрый день. Скажите имея набор пресс-клещи квт ств + матрицы можно ли обжимать ГМЛ и одножильный кабель (например жилы в ввг нг лс) матрицей мпк-05? Или нужны пресс-клещи пк-16у?

Fenix2017,
А в поиске не видно ?

dokar написал:
Fenix2017,
А в поиске не видно ?

dokar, видно, но не указан тип кабеля одножильный или многожильный

Как это не указан? Все написано русским по белому. Для каких наконечников применять. Далее смотреть для чего каждый вид наконечников

А вообще, какой смысл в установке наконечников на ВВГ? Кольца крутить уже запретили?

Костян челябинский, может я как-то не верно выразился. Соединение в распаячной коробке. Опрессовкой. Кабель ввг нг лс. О каких кольцах идёт речь?

Fenix2017 написал:
Добрый день. Скажите имея набор пресс-клещи квт ств + матрицы можно ли обжимать ГМЛ и одножильный кабель (например жилы в ввг нг лс) матрицей мпк-05? Или нужны пресс-клещи пк-16у?

Fenix2017, Можно но вот не задача только до 10мм2 если объемы большие то соверую приобрести ПК-16у (все кому советовал ни кто не сказал что плохие) ими работать легче. Ну и не всегда в коробках идут гильзы до 10мм2 бывают и на 16 нужны.

Fenix2017 написал:
Костян челябинский, может я как-то не верно выразился. Соединение в распаячной коробке. Опрессовкой. Кабель ввг нг лс. О каких кольцах идёт речь?

Fenix2017, ГМЛ, ТМЛ, и прочее по ссылке - это НАКОНЕЧНИКИ. На ВВГ до тех же 10 квадратов, на которые и рассчитана эта матрица, наконечники нужны как зайцу стоп-сигнал

Костян челябинский написал:

Fenix2017 написал:
Костян челябинский, может я как-то не верно выразился. Соединение в распаячной коробке. Опрессовкой. Кабель ввг нг лс. О каких кольцах идёт речь?

Fenix2017, ГМЛ, ТМЛ, и прочее по ссылке - это НАКОНЕЧНИКИ. На ВВГ до тех же 10 квадратов, на которые и рассчитана эта матрица, наконечники нужны как зайцу стоп-сигнал

Костян челябинский, разве гмл это не гильза медная луженая? Чем тогда проводить соединение в распредкоробке?

Костян челябинский написал:

Fenix2017 написал:
Костян челябинский, может я как-то не верно выразился. Соединение в распаячной коробке. Опрессовкой. Кабель ввг нг лс. О каких кольцах идёт речь?

Fenix2017, ГМЛ, ТМЛ, и прочее по ссылке - это НАКОНЕЧНИКИ. На ВВГ до тех же 10 квадратов, на которые и рассчитана эта матрица, наконечники нужны как зайцу стоп-сигнал

Костян челябинский, ГМЛ это не наконечник это гильза. И она нужна для соединения проводов.

Fenix2017, Все верно ГМЛ это гильзы есть и ГМЛ -П

Ну да. Чёт запарился

Регистрация: 18.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 698

Контактная проводящая паста КПП

Пригодна для набивания клемм ваго для соединения ал-медь?

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

gesund, Навряд ли, её лучше для шин и наконечников использовать. В смысле в местах болтовых соединений оных, где плотный контакт получается.

gesund написал:
Контактная проводящая паста КПП

Пригодна для набивания клемм ваго для соединения ал-медь?

gesund,
Нет.

gesund написал:
для набивания клемм ваго

От пасты жилы меди в Wago почему-то окисляются и изоляция жилы разлезается

И это пройдёт ...

serj12 написал:
От пасты жилы меди в Wago почему-то окисляются и изоляция жилы разлезается

вы сейчас именно про КПП от КВТ, как в вопросе:

gesund написал:
Контактная проводящая паста КПП
Пригодна для набивания клемм ваго для соединения ал-медь?

или про заводской ваговский вазелин?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
про заводской ваговский вазелин?

конечно про него , после этого Ал исчез из моей скромной практики "на хрен с пляжа" (с)

И это пройдёт ...

serj12 написал:

ZooZoo написал:
про заводской ваговский вазелин?

конечно про него , после этого Ал исчез из моей скромной практики "на хрен с пляжа" (с)

serj12, А СИП куда делся ? В море - остался ?

dokar написал:
А СИП куда делся ?

туда же

serj12 написал:
из моей скромной практики

serj12 написал:
"на хрен с пляжа" (с)

И это пройдёт ...

dokar, и там , кстати , сжимы , а не WAGO а сжимы - это кошерно

И это пройдёт ...

serj12 написал:
про заводской ваговский вазелин?
конечно про него

это радует, а то я уж после ваших слов подумываю в какую урну КПП выбросить... ̶и̶л̶и̶ ̶з̶у̶б̶ы̶ ̶е̶ю̶ ̶ч̶и̶с̶т̶и̶т̶ь̶ ̶п̶о̶ ̶у̶т̶р̶а̶м̶ ̶?̶

serj12 написал:
а сжимы - это кошерно

там тоже вазелин какой-то

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
там тоже вазелин какой-то

Ээээ, там православный ой

И это пройдёт ...

Регистрация: 18.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 698

Rumato написал:

gesund написал:
Контактная проводящая паста КПП

Пригодна для набивания клемм ваго для соединения ал-медь?

gesund,
Нет.

Rumato, думаете сильно от пасты вагон отличается ?

gesund,
Понятия не имею.
Я просто знаю, что эти клеммы непригодны для соединения меди и алюминия.

Вот мне просто интересно а с чего вы взяли что кварцевазелиновая паста токопроводящая?

Регистрация: 18.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 698

хунта написал:
Вот мне просто интересно а с чего вы взяли что кварцевазелиновая паста токопроводящая?

хунта, думаете не проводит?

gesund написал:
хунта, думаете не проводит?

Напротив изолирует .

gesund написал:

хунта написал:
Вот мне просто интересно а с чего вы взяли что кварцевазелиновая паста токопроводящая?

хунта, думаете не проводит?

gesund, Задача кварцевой пыли содрать оксидную пленку с алюминия а щадача вазелина не дтпустить воздух.

хунта написал:
а щадача вазелина не дтпустить воздух.

Итого - газонепроницаемое соединение .

А какова цена на кабельный тестор 6816

(проводящая паста) и кварце-вазелиновая паста это две большие разницы (уже видно из названия). Если по кварцевой пасте Хунта все популярно объяснил, то про свою пасту мы более подробно пишем здесь

хунта написал:
А какова цена на кабельный тестор 6816

хунта, 2672,00 рекомендованная розничная цена у партнеров

КВТешник написал:

хунта написал:
А какова цена на кабельный тестор 6816

хунта, 2672,00 рекомендованная розничная цена у партнеров

КВТешник, Простите , по поводу цен на многие ваши приборы - "новинки" , вы б для начала что ль, поисковикам занесли, что бы они ослепли, оглохли . .
А если на Али найдется , то наверно и прямо в почтовый ящик телепортируют - бесплатно .

dokar написал:

КВТешник написал:

хунта написал:
А какова цена на кабельный тестор 6816

хунта, 2672,00 рекомендованная розничная цена у партнеров

КВТешник, Простите , по поводу цен на многие ваши приборы - "новинки" , вы б для начала что ль, поисковикам занесли, что бы они ослепли, оглохли . .
А если на Али найдется , то наверно и прямо в почтовый ящик телепортируют - бесплатно .

dokar, Если хотите покупайте у них. Каждый выбирает самостоятельно.

Регистрация: 31.12.2017 Кривой Рог Сообщений: 36

Мужики, растолкуйте мне, пожалуйста, одну непонятку, а именно - Алюминиевые гильзы обжимать матрицей на размер больше или нет? То есть, гильзу 16 мм2, обжимать матрицей 25 мм2? Типа из-за толстых стенок алюминиевой гильзы. Или это бред?

Death51 написал:
Алюминиевые гильзы обжимать матрицей на размер больше или нет? То есть, гильзу 16 мм2, обжимать матрицей 25 мм2? Типа из-за толстых стенок алюминиевой гильзы.

да, именно так

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar написал:
по поводу цен на многие ваши приборы - "новинки" , вы б для начала что ль, поисковикам занесли, что бы они ослепли, оглохли . .

КВТешник написал:
dokar, Если хотите покупайте у них.

КВТешник,
кстати, "да"!
А можно пояснить различия между оригиналом от MS и т.н. вашими изделиями? Чем обусловлена такая разница в ценах? В чем причина? Характеристики ведь одинаковые.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 31.12.2017 Кривой Рог Сообщений: 36

ZooZoo, Спасибо!

ZooZoo написал:

dokar написал:
по поводу цен на многие ваши приборы - "новинки" , вы б для начала что ль, поисковикам занесли, что бы они ослепли, оглохли . .

КВТешник написал:
dokar, Если хотите покупайте у них.

КВТешник,
кстати, "да"!
А можно пояснить различия между оригиналом от MS и т.н. вашими изделиями? Чем обусловлена такая разница в ценах? В чем причина? Характеристики ведь одинаковые.

ZooZoo, Постараюсь очень кратко. 1 фактор это уровень продавца: его ресурсы, потенциал и ответственность. (данный клиент вышел из тени черного рынка пару лет как и то я глубоко сомневаюсь в чистоте и пушистости схем по которым работает данная компания. На том же рынке я знаю еще 3 компании которые занимаются теми же приборами)
2 фактор это качество приборов. Есть такое понятие как "кукла" то есть корпус либо один и тот же либо хорошая копия, различия все внутри (данное понятие тоже как раз с митинского рынка. Есть разный класс электронных ингридиентов.
Это два основополагающих фактора на которые стоит обращать внимание при выборе поставщика.
Что касается цены: мы не торгуем напрямую а только через сеть своих партнеров (благодаря чему купить наш товар намного удобнее и доступнее) естественно наши отпускные цены для партнеров сильно отличаются от цен которые засвечены на сайте ка рекомендованные розничные цены.
Ну и наконец не в последнюю очередь коль мы ставим свой бренд на товара мы и несем полную ответственность за все.

КВТешник написал:

ZooZoo написал:

dokar написал:
по поводу цен на многие ваши приборы - "новинки" , вы б для начала что ль, поисковикам занесли, что бы они ослепли, оглохли . .

КВТешник написал:
dokar, Если хотите покупайте у них.

КВТешник,
кстати, "да"!
А можно пояснить различия между оригиналом от MS и т.н. вашими изделиями? Чем обусловлена такая разница в ценах? В чем причина? Характеристики ведь одинаковые.

ZooZoo, Постараюсь очень кратко. 1 фактор это уровень продавца: его ресурсы, потенциал и ответственность. (данный клиент вышел из тени черного рынка пару лет как и то я глубоко сомневаюсь в чистоте и пушистости схем по которым работает данная компания. На том же рынке я знаю еще 3 компании которые занимаются теми же приборами)
2 фактор это качество приборов. Есть такое понятие как "кукла" то есть корпус либо один и тот же либо хорошая копия, различия все внутри (данное понятие тоже как раз с митинского рынка. Есть разный класс электронных ингридиентов.
Это два основополагающих фактора на которые стоит обращать внимание при выборе поставщика.
Что касается цены: мы не торгуем напрямую а только через сеть своих партнеров (благодаря чему купить наш товар намного удобнее и доступнее) естественно наши отпускные цены для партнеров сильно отличаются от цен которые засвечены на сайте ка рекомендованные розничные цены.
Ну и наконец не в последнюю очередь коль мы ставим свой бренд на товара мы и несем полную ответственность за все.

КВТешник, Дополню с вашего позволения. Набор ctf клещи, у коллеги нарисовался косяк производственный. Если бы предположим товар был куплен на том же алике то коллега вряд ли бы их обменял по гарантии. Но он купил КВТ и обратился к поставщику в результате ему набор заменили целиком а не просто клещи. Это к фразе об ответственности: дополнение.
Мне слава богу не приходилось обращатся по каким то проблеммам с инструментом КВТ. Хотя у меня его очень прилично. Хотя мог бы себе много чего приобрести и из китая как "кота в мешке".

КВТешник написал:
очень кратко. 1 фактор это уровень продавца: его ресурсы, потенциал и ответственность. (данный клиент вышел из тени черного рынка пару лет как и то я глубоко сомневаюсь в чистоте и пушистости схем по которым работает данная компания. На том же рынке я знаю еще 3 компании которые занимаются теми же приборами)
2 фактор это качество приборов. Есть такое понятие как "кукла" то есть корпус либо один и тот же либо хорошая копия, различия все внутри (данное понятие тоже как раз с митинского рынка. Есть разный класс электронных ингридиентов.

КВТешник,
т.е. если коротко и не учитывая п.1, то все дело во внутренней начинке и у ваших приборов типа MS она правильная, а выше по ссылке нет? Учту на будущее для себя; и купить, что-ли, дубль (ваш прибор) в дополнение к имеющемуся у меня MS6812 (недорого ведь) и сравнить начинку, разобрав оба? Короче говоря, мне нужно подумать .
Народ, кому нужен любой тестер MS6812 (на выбор), без гарантии (хотя там нет никаких стикеров, т.е. можно аккуратно разобрать корпуса и ничего не будет видно):
от лавки из митино (ссылка выше) (года 2 ему, но как новый, поскольку не так часто пользуюсь и не лапаю его грязными руками )
и от КВТ (новый; если возьму, то к концу следующей недели)
/ /

хунта написал:
Если бы предположим товар был куплен на том же алике то коллега вряд ли бы их обменял по гарантии

речь идет не о непонятках с ali, а исключительно об однотипных электронных приборах, продающихся в России

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 18.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 698

КВТешник когда вы начнете развивать группу в вконтакте? там движуха больше сейчас, чем на форумах

ZooZoo думал я о таком трекере ... но купить пока не знаю, а вот поменяться на ms5902 наверное готов

gesund написал:
купить пока не знаю, а вот поменяться на ms5902 наверное готов

отлично, вы первым дали мне мотивацию...
спасибо

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

gesund написал:
КВТешник когда вы начнете развивать группу в вконтакте? там движуха больше сейчас, чем на форумах

ZooZoo думал я о таком трекере ... но купить пока не знаю, а вот поменяться на ms5902 наверное готов

gesund, Подумаю... спасибо.

ZooZoo написал:

КВТешник написал:
очень кратко. 1 фактор это уровень продавца: его ресурсы, потенциал и ответственность. (данный клиент вышел из тени черного рынка пару лет как и то я глубоко сомневаюсь в чистоте и пушистости схем по которым работает данная компания. На том же рынке я знаю еще 3 компании которые занимаются теми же приборами)
2 фактор это качество приборов. Есть такое понятие как "кукла" то есть корпус либо один и тот же либо хорошая копия, различия все внутри (данное понятие тоже как раз с митинского рынка. Есть разный класс электронных ингридиентов.

КВТешник,
т.е. если коротко и не учитывая п.1, то все дело во внутренней начинке и у ваших приборов типа MS она правильная, а выше по ссылке нет? Учту на будущее для себя; и купить, что-ли, дубль (ваш прибор) в дополнение к имеющемуся у меня MS6812 (недорого ведь) и сравнить начинку, разобрав оба? Короче говоря, мне нужно подумать .
Народ, кому нужен любой тестер MS6812 (на выбор), без гарантии (хотя там нет никаких стикеров, т.е. можно аккуратно разобрать корпуса и ничего не будет видно):
от лавки из митино (ссылка выше) (года 2 ему, но как новый, поскольку не так часто пользуюсь и не лапаю его грязными руками )
и от КВТ (новый; если возьму, то к концу следующей недели)
/ /

хунта написал:
Если бы предположим товар был куплен на том же алике то коллега вряд ли бы их обменял по гарантии

речь идет не о непонятках с ali, а исключительно об однотипных электронных приборах, продающихся в России

ZooZoo, Дак приборы которые на алике продают и в России продают тоже. Вопрос в другом. Если вы купите прибор без рода и племени по дешовке то где гарантия что вы найдете продавца что бы обменять или деньги вернуть?
Как один товарищ сказал когда фонд помощи Новороссии открывал. Что бы было кому "морду бить" в случае чего. Соответственно и ОТК в КВТ работать не будут как альтруисты и грузчики и еще куча народу. Но они и о вечают за свой товар. И ловить их по подворотням не надо вот о чем реч.

Здравствуйте.
Хочу купить систему с выносным прессом для пробивки отверстий (ПГПО-60) и опрессовки наконечников (ПГП-300).
Владеть двумя гидравлическими помпами желания нет. Можно ли как то скомпоновать 1 помпу и 2 пресса для данных задач?

И ещё вопрос, кто пользовался аккумуляторным инструментом для этих целей. Есть смысл рассматривать?
Спасибо.

Songo написал:
Здравствуйте.
Хочу купить систему с выносным прессом для пробивки отверстий (ПГПО-60) и опрессовки наконечников (ПГП-300).
Владеть двумя гидравлическими помпами желания нет. Можно ли как то скомпоновать 1 помпу и 2 пресса для данных задач?

И ещё вопрос, кто пользовался аккумуляторным инструментом для этих целей. Есть смысл рассматривать?
Спасибо.

Songo, к ПГПО приобретите

Songo написал:
Здравствуйте.
Хочу купить систему с выносным прессом для пробивки отверстий (ПГПО-60) и опрессовки наконечников (ПГП-300).
Владеть двумя гидравлическими помпами желания нет. Можно ли как то скомпоновать 1 помпу и 2 пресса для данных задач?

И ещё вопрос, кто пользовался аккумуляторным инструментом для этих целей. Есть смысл рассматривать?
Спасибо.

Songo,

если Вы про это то и электрика и гидравлика уже апробировано (электрика уже 1,5 года, гидравлика 2,5 года) нареканий нет

КВТешник написал:
к ПГПО приобретите

Не перекрывает нужное сечение, хотелось от 10мм2, в идеале вообще от 4мм2
Видать пресс для наконечников придётся брать отдельно, типа ПГРс-70 или ПГРс-300, а для пробивки отверстий ПГПО-60.
Просто непонятно, почему нельзя продавать головы от ПГПО-60 и ПГП-300, или вообще все головы отдельно? У вас помпы продаются отдельно, рукава высокого давления тоже, а голов отдельно от всех моделей нет . Каждый бы сам выбрал что ему нужно, может кто-то потерял голову и вынужден покупать опять всё в сборе.

КВТешник написал:
если Вы про это то и электрика и гидравлика уже апробировано (электрика уже 1,5 года, гидравлика 2,5 года) нареканий нет

А это ?

Songo написал:
Просто непонятно, почему нельзя продавать головы от ПГПО-60 и ПГП-300, или вообще все головы отдельно?

Может Штоковские подойдут ?

Songo написал:

КВТешник написал:
к ПГПО приобретите

Не перекрывает нужное сечение, хотелось от 10мм2, в идеале вообще от 4мм2
Видать пресс для наконечников придётся брать отдельно, типа ПГРс-70 или ПГРс-300, а для пробивки отверстий ПГПО-60.
Просто непонятно, почему нельзя продавать головы от ПГПО-60 и ПГП-300, или вообще все головы отдельно? У вас помпы продаются отдельно, рукава высокого давления тоже, а голов отдельно от всех моделей нет . Каждый бы сам выбрал что ему нужно, может кто-то потерял голову и вынужден покупать опять всё в сборе.

КВТешник написал:
если Вы про это то и электрика и гидравлика уже апробировано (электрика уже 1,5 года, гидравлика 2,5 года) нареканий нет

А это ?

Songo, Могу узнать может и продаст сервисный центр Вам отдельно голову, раньше мы продавали их отдельно, но в лучшем случае 1-2 в месяц это не интересно.
Аккумуляторный пресс ПГРА-240 имеет ту же электрическую базу и голову от ПГРс-240у, на данный момент самый популярный инструмент кроме того с весны мы его будем комплектовать дополнительной матрицей на 6 и 8 мм без изменения цены.

dokar написал:
Может Штоковские подойдут ?

Посмотрю ассортимент.
Спасибо!

КВТешник написал:
Могу узнать может и продаст сервисный центр Вам отдельно голову, раньше мы продавали их отдельно, но в лучшем случае 1-2 в месяц это не интересно.

Я определюсь точно с моделью и тогда напишу в тему, или на форум КВТ.

КВТешник написал:
Аккумуляторный пресс ПГРА-240 имеет ту же электрическую базу и голову от ПГРс-240у, на данный момент самый популярный инструмент кроме того с весны мы его будем комплектовать дополнительной матрицей на 6 и 8 мм без изменения цены.

С матрицами заманчивая вещь получается. Буду определяться между гидравликой и на АКБ.
Спасибо!

Всем доброго дня, как и рекомендовали мне попробую себя и в ВК, Любителей инструмента КВТ, подписывайтесь и общайтесь, там уже есть и новиночка

КВТешник, Что вы там еще районировали ?

dokar написал:
КВТешник, Что вы там еще районировали ?

dokar, не совсем понял Вы про что )) районировали это где )))

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Мож рекламировали? Подозреваю человек с телефона писал, Т9 однако.

volchenok, рекомендовали.

volchenok написал:
Мож рекламировали? Подозреваю человек с телефона писал, Т9 однако.

volchenok, Не , именно "районирование" продуктов китайско-тайваньской селекции, имелось ввиду. ))).

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Вот оно что Мне очередная посылка пришла, ПК35У и НМ-02. Остановите меня кто нибудь

volchenok, Скора как и я будешь.