На байпасе вентиля нет.Половина будет циркулировать через радиатор,половина через байпас,вследствие этого последняя секция возможно будет холодной.
Или я не прав?
Интересует мнение форумчан по поводу отсутствие вентиля на байпасе(!)

Chevron написал :
Или я не прав?

Угу. При верхней подаче.

ВТБ! написал :
Угу. При верхней подаче.

Что и было указано автором:

Vadim-Piter написал :
Кстати, узнал про подачу теплоносителя. Она верхняя.

Следовательно нужно дорабатывать?

Chevron

Наоборот - всё хорошо и можно об этом не задумываться.
Прооблема с последней секцией возможна только из-за завоздушивания.
Кран Майевского в этом ракурсе не видно, но надеюсь, что он там есть.

Регистрация: 27.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 116

ВТБ! написал :
Кран Майевского в этом ракурсе не видно, но надеюсь, что он там есть.

Так точно!

Chevron написал :
Почему решили ставить полнопроходные вентиля,а не регулирующие?
Вдруг сильно жарить будет зимой,можно так температуру регулировать..

а можно пример регулирующих вентилей, которые можно в систему отопленя ставить?