Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556
#6789667

GEO-Tr написал:
одно отвевление есть наверх (перед уходом горизонтально в стену) ... его не видно на всех фото
Вот тут 2 ответвления наверх - указал

Кроме этого больше ничего нет ?? Может еще какое нибудь маленькое рядышком ???

У же то что вспомнили про это ответвление все предположения отлетели. Начинаем заново.

Теперь Вам предстоит не один эксперимент, а как минимум два.

  1. Открыть полностью клапан и послушать что получиться (если этот клапан реально существует)
  2. Закрыть полностью этот клапан и так же послушать что получиться.

Эксперименты проводить на скорости не ниже второй. А лучше на номинальной. Ну а там как получиться - га той где более понятно будет что и где шумит.
Процентов 80 ставлю на то что шумит место присоединения воздуховода на отводе перед клапаном. Клапан только добавляет шум. А основной источник это связка вертикального воздуховода и отвода который уходит в стену.

Так делать категорически нельзя.

Так что начните проверку с этих двух мест

В предыдущем посту что, а точнее где то место где сделан этот до конца не доделанный воздуховод ???

Это мое мнение и его не навязываю

эксперимент на 2 или 3й скорости - проведу
Вверх от этого горизонтального канала - точно уходит только в 2х местах - на схеме № 1 и № 2
Отвод № 1 (перед стеной) даже разглядел на фото (красным выделли)

заслонка после этого отвода стоит за стенкой...

Ким написал:
В предыдущем посту что, а точнее где то место где сделан этот до конца не доделанный воздуховод ???

Это вы проч что - не понял ?
Это фото было, до присоединения установки ... после выглядит так

как вариант, может заслонку перенести на другой конец этого участка, ближе к отводу № 2.
И еще глушитель поставить к стене ?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

имел в виду отмеченный фланец. Теперь вроде бы понятно.
Если правильно понял то это присоединение к установке.

Если это так то "воздуховод вверх" присоединен практически рядом с отводом на котором стоит клапан ?? Так ??

Остается только услышать результаты "экспериментов"

GEO-Tr написал:
как вариант, может заслонку перенести на другой конец этого участка

Может и такое придется сделать. Посмотрим.
Для начала результаты

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:
Если правильно понял то это присоединение к установке.

да, это место присоединение к корпусу приточки

И также "да", насчет того, что отвод № 1 практически рядом с заслонкой (она через стену)

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

тогда остается услышать результат экспериментов.

Обратите внимание на место где присоединяется сток.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:
тогда остается услышать результат экспериментов.

Обратите внимание на место где присоединяется сток.

Ким,
начали регулировать заслонку , а она вообще сломалась
Короче, буду ставить глушитель у стены, а заслонку переносу после глушителя (отодвину от стены и от тройника на 2 метра)

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

GEO-Tr написал:
начали регулировать заслонку , а она вообще сломалась

Что значит сломалась ??? Там ломаться то нечему...

GEO-Tr написал:
буду ставить глушитель у стены, а заслонку переносу

Не спешите ставить глушитель, вполне возможно что он не поможет. Надо найти источник шума. Только после этого поймете что делать. И возможно что никакой глушитель не нужен будет.

Это мое мнение и его не навязываю

в заслонке, как я понял, к штырю приварена точечно сама заслонка.
Начали крутить ручку штыря, штырь начал свободно ходить и чувствовалось, что заслонка никак не реагирует на это. А потом и штырь провалился внутрь воздуховода
Как так сделали, хз

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

GEO-Tr написал:
Начали крутить ручку штыря, штырь начал свободно ходить и чувствовалось, что заслонка никак не реагирует на это. А потом и штырь провалился внутрь воздуховода Как так сделали, хз

Брак... В любом случае, надо снимать клапан и менять на новый. Может есть смысл и немного дальше его установить от стояка

Это мое мнение и его не навязываю

Вскрытие покажет ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

вобщем, поставил шумоглушитель и новую заслонку на сварке (старая была на саморезах и с одной стороны саморезы выпали и поэтому заслонка не фурычила).
После работ - все стало гораздо лучше. Сейчас шумиит на 3й скорости так, как ранее на 1й.
Когда ставили шумоглушитель обратил внимание, что есть еще в стене вокруг канала свободные (непропененные) места и звук с соседнего помещения проникает в это... надо пенить...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

GEO-Tr написал:
Сейчас шумит на 3й скорости так, как ранее на 1й. ..... вокруг канала свободные (непропененные) места и звук с соседнего помещения проникает в это ...

Наверное надо загерметизировать чтобы не проникал шум.
НО это, скорее всего, не тот источник который создает шум в вентиляции ???

Ищите по той же схеме что и в начале описывали. Не должно быть лишнего шума. Должно быть так чтобы и на номинальной производительности все работало так как надо ...

Это мое мнение и его не навязываю

кстати, в этом новом варианте ставил заслонку в разные положения. Стоя рядом с ней, никакой разницы в уровне шума в разных ее положениях (что открыта, что закрыта,что в среднем положении) - не услышал....
И пена... будет ли шумоизолятором ?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

GEO-Tr написал:
пена... будет ли шумоизолятором

Пена это утеплитель но не шумоизолятор.

Это мое мнение и его не навязываю

А что, у тех кто монтировал нормального межфланцевого уплотнителя не было ?
Зачем на фланец Магнофлекс налепили ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

колхоз

Ким написал:

GEO-Tr написал:
пена... будет ли шумоизолятором

Пена это утеплитель но не шумоизолятор.

Ким,
тогда что засунуть в щель 10 на 3 см ?
или в щель 15 на 1 см ?
Пеной-то , понятно, удобно... а как в такие щели вату пихать ?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

GEO-Tr написал:
в стене вокруг канала свободные (.....) места и звук с соседнего помещения проникает в это...тогда что засунуть в щель ....

Да как Вы же и предполагали - пеной и только ею. Вполне достаточно будет.

Это мое мнение и его не навязываю

GEO-Tr написал:
И пена... будет ли шумоизолятором ?

Речь о проходке сквозь стену?
В данном случае - будет шумоизолятором...
Второй вариант - запихать в щель ротбанд, и раствор и тд

да,эти щели в стене бетонной (где с одной стороны приточка, с другой - мой шумоглушитель)