GEO-Tr написал:
одно отвевление есть наверх (перед уходом горизонтально в стену) ... его не видно на всех фото
Вот тут 2 ответвления наверх - указал
Кроме этого больше ничего нет ?? Может еще какое нибудь маленькое рядышком ???
У же то что вспомнили про это ответвление все предположения отлетели. Начинаем заново.
Теперь Вам предстоит не один эксперимент, а как минимум два.
Открыть полностью клапан и послушать что получиться (если этот клапан реально существует)
Закрыть полностью этот клапан и так же послушать что получиться.
Эксперименты проводить на скорости не ниже второй. А лучше на номинальной. Ну а там как получиться - га той где более понятно будет что и где шумит.
Процентов 80 ставлю на то что шумит место присоединения воздуховода на отводе перед клапаном. Клапан только добавляет шум. А основной источник это связка вертикального воздуховода и отвода который уходит в стену.
Так делать категорически нельзя.
Так что начните проверку с этих двух мест
В предыдущем посту что, а точнее где то место где сделан этот до конца не доделанный воздуховод ???
эксперимент на 2 или 3й скорости - проведу
Вверх от этого горизонтального канала - точно уходит только в 2х местах - на схеме № 1 и № 2
Отвод № 1 (перед стеной) даже разглядел на фото (красным выделли)
заслонка после этого отвода стоит за стенкой...
Ким написал:
В предыдущем посту что, а точнее где то место где сделан этот до конца не доделанный воздуховод ???
Это вы проч что - не понял ?
Это фото было, до присоединения установки ... после выглядит так
Ким написал:
тогда остается услышать результат экспериментов.
Обратите внимание на место где присоединяется сток.
Ким,
начали регулировать заслонку , а она вообще сломалась
Короче, буду ставить глушитель у стены, а заслонку переносу после глушителя (отодвину от стены и от тройника на 2 метра)
GEO-Tr написал:
начали регулировать заслонку , а она вообще сломалась
Что значит сломалась ??? Там ломаться то нечему...
GEO-Tr написал:
буду ставить глушитель у стены, а заслонку переносу
Не спешите ставить глушитель, вполне возможно что он не поможет. Надо найти источник шума. Только после этого поймете что делать. И возможно что никакой глушитель не нужен будет.
в заслонке, как я понял, к штырю приварена точечно сама заслонка.
Начали крутить ручку штыря, штырь начал свободно ходить и чувствовалось, что заслонка никак не реагирует на это. А потом и штырь провалился внутрь воздуховода
Как так сделали, хз
GEO-Tr написал:
Начали крутить ручку штыря, штырь начал свободно ходить и чувствовалось, что заслонка никак не реагирует на это. А потом и штырь провалился внутрь воздуховода Как так сделали, хз
Брак... В любом случае, надо снимать клапан и менять на новый. Может есть смысл и немного дальше его установить от стояка
вобщем, поставил шумоглушитель и новую заслонку на сварке (старая была на саморезах и с одной стороны саморезы выпали и поэтому заслонка не фурычила).
После работ - все стало гораздо лучше. Сейчас шумиит на 3й скорости так, как ранее на 1й.
Когда ставили шумоглушитель обратил внимание, что есть еще в стене вокруг канала свободные (непропененные) места и звук с соседнего помещения проникает в это... надо пенить...
GEO-Tr написал:
Сейчас шумит на 3й скорости так, как ранее на 1й. ..... вокруг канала свободные (непропененные) места и звук с соседнего помещения проникает в это ...
Наверное надо загерметизировать чтобы не проникал шум.
НО это, скорее всего, не тот источник который создает шум в вентиляции ???
Ищите по той же схеме что и в начале описывали. Не должно быть лишнего шума. Должно быть так чтобы и на номинальной производительности все работало так как надо ...
кстати, в этом новом варианте ставил заслонку в разные положения. Стоя рядом с ней, никакой разницы в уровне шума в разных ее положениях (что открыта, что закрыта,что в среднем положении) - не услышал....
И пена... будет ли шумоизолятором ?