Tryam написал :
не везде возможно

Разумеется в данном случае надо исходить из возможного, никакого императива тут нет. Но желательно защищать такие совмещённые группы УЗО и автоматами меньшего номинала. А отделённые группы освещения (кроме санузлов) вполне можно будет подключить мимо УЗО.

Спасибо
Проводку переделываю, и не везде возможно (и не только по финансовым соображениям) разделить свет и розетки

Tryam

Если делаете для себя и есть возможность - разделите.
Или делайте покомнатно: свет погаснет - уйдёте в какую-нибудь из 22-ух освещённых комнат.

Tryam написал :
Добрый день
Обычно во всех схемах розеточные группы идут на один автомат, а освещение-на другой. Чем черевато или неудобно подключение "по-комнатно", например? Спасибо

Ничем не чревато, делалось и делается в новых домах,
за ребежом оч. популярно -одна комната один автомат
( боятся эл. смога, а в 3х этажном домике с подвалом
какая куча проводов будет если делить свет и розетки
18-23 комнаты представляете пучок проводов)

Tryam

Типовая схема:
розетки медь 3*2.5, автомат С(В)16, УЗО 30(10)мА, нижняя разводка в стяжке/плинтусе/стене;
освещение 3*1.5, С10, УЗО только входное 100-300мА, верхняя разводка.

Нагрузки тоже разные:
в розеточных группах вплоть до срабатывания защиты от перегрузки;
в осветительной сети ничтожные.

И устранять последствия мелких аварий удобнее при свете, а не в темноте.

Добрый день
Обычно во всех схемах розеточные группы идут на один автомат, а освещение-на другой. Чем черевато или неудобно подключение "по-комнатно", например? Спасибо