Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 14.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 168
#3679020

Здравствуйте, знатоки!

В новую квартиру будем устанавливать мультисплит, 2 внутренних блока для кухни+гостиной.
Подумываю о самостоятельном выполнении подготовительных работ для последующего подключения кондея.
А по сему - вопросы:

  1. Электрическую линию питания нужно подводить к
    -только наружному блоку
    -к обоим внтуренним
    -ко всем?
  2. На какой автомат вешать эту систему? 16 или 25А?
  3. Если делать дренаж в домовую канализацию, то:
    • какие трубки для этого используются?
    • Нужно ли их утеплять?
    • какой должен быть уклон
      -нужна ли помпа, если длина трассы дренажной будет порядка 5-7 метров?
      -дренаж нужен от обоих внутренних блоков в случае мультисплит?

Буду благодарен за советы!

питание к наружному(инвертер) 3*2.5 и автомат25А. трубки есть специальные, можно 16 металлопласт. утеплять не надо.уклон минимум 2 см на метр. помпа не нужна, если дренаж самотеком. дренаж от обоих блоков.

Регистрация: 14.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 168

AV52629, спасибо

AV52629 написал :
трубки есть специальные

это какие?
Если выводить дренаж не в каналью, а на улицу, как обеспечить незамерзание дренажной линии зимой? Если на нагрев кондей будет работать.

Регистрация: 15.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 267

питание на наружку 3х2.5мм, автомат лучше поставить по максимальному току кондиционера а не на 25А

Есть специальный дренаждый ПВХ шланг такой спиральный, но если не жалко можно металлопластом! Но зачем вам запариваться?! с дренажом если он идёт вместе с трассой его проложат монтажники!
при работе на нагрев конденсат образуется в наружном блоке

Eugen написал :
AV52629, спасибо

Если выводить дренаж не в каналью, а на улицу, как обеспечить незамерзание дренажной линии зимой? Если на нагрев кондей будет работать.

если работает на обогрев, то капать будет снизу уличного блока. замерзать естественно будет при минусовых температурах. решать эту проблему проще использованием другого источника тепла вместо кондиционера.

Eugen, рядом есть ветка, где дают правильные советы. Лучше обратитесь к специалистам!
Иначе ремонт потом встанет в копеечку!
AV52629, не стоит давать советы по вопросам в которых слабо разбираетесь! Например с подбором автомата и кабеля на питание.

phixos написал :
AV52629, не стоит давать советы по вопросам в которых слабо разбираетесь! Например с подбором автомата и кабеля на питание.

напомню, что речь не о группе розеток с возможностью плавного изменения нагрузки, а об стационарно подключенном электроприборе у которого может быть только два состояния: рабочий ток( примерно10-12А) или ток короткого замыкания. и если вы смоделируете ситуацию, когда по кабелю для кондиционера вдруг начнет протекать ток например 40А в течении часа ,то я перестану давать свои советы.

AV52629 написал :
а об стационарно подключенном электроприборе у которого может быть только два состояния: рабочий ток( примерно10-12А) или ток короткого замыкания.

Да что Вы говорите ???

А Вы в курсе, что у мульта инверторного потребляемый ток может варьироваться от 0,5А до 16А, и это вполне рабочие режимы ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

до 17А

две бесконечные, неумирающие темы: сечение кабеля и нужна ли земля в межблочке.

Регистрация: 14.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 168

AV52629 написал :
две бесконечные, неумирающие темы

Это точно.
Никто не будет спорить с тем, что вести 3*2,5? А 16 или 25 А -на этот вопрос наверное стоит искать ответ в мануале мультисплита.

Кто знает, допустимо ли прокладывать трассы фреоновые в запотолочном пространстве, если сам внутренний блок будет стоять ниже по уровню?

AV52629 написал :
две бесконечные, неумирающие темы: сечение кабеля и нужна ли земля в межблочке.

Да-а-а ???

А мы то тут думали, что в ПУЭ все детально разложено ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Eugen написал :
Никто не будет спорить с тем, что вести 3*2,5? А 16 или 25 А -на этот вопрос наверное стоит искать ответ в мануале мультисплита.

А Вы хотя бы модель блоков скиньте, тогда более предметный разговор пойдет ...

Eugen написал :
Кто знает, допустимо ли прокладывать трассы фреоновые в запотолочном пространстве, если сам внутренний блок будет стоять ниже по уровню?

При перепаде высот до 5м, не имеет значения ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Eugen написал :
Это точно.
Никто не будет спорить с тем, что вести 3*2,5? А 16 или 25 А -на этот вопрос наверное стоит искать ответ в мануале мультисплита.

Кто знает, допустимо ли прокладывать трассы фреоновые в запотолочном пространстве, если сам внутренний блок будет стоять ниже по уровню?

мануал мультисплита тут ни причем ибо автомат защищает кабель. фреонопровод в запотолочном пространстве самое распространенное решение при двухэтапной установке мультисплита

Бориска66 написал :
Да-а-а ???

А мы то тут думали, что в ПУЭ все детально разложено ...

кто это мы?
на этом же форуме тебе легко докажут что медный кабель 3*2.5 надо защищать 16А автоматом.

Регистрация: 14.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 168

AV52629 написал :
автомат защищает кабель

В таком случае, насколько мне известно, кабель 2,5 защищается автоматом на 25 А?

Бориска66 написал :
При перепаде высот до 5м, не имеет значения ...

Отлично!

А дренаж там пустить нельзя? Или он должен выходить из нижайшей точки внутреннего блока?

Eugen написал :
А дренаж там пустить нельзя? Или он должен выходить из нижайшей точки внутреннего блока?

Можно, если ставить канальник или "кассету", в остальных случаях нужна помпа - ну не течет вода вверх самотеком.

Регистрация: 14.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 168

Бориска66 написал :
А Вы хотя бы модель блоков скиньте, тогда более предметный разговор пойдет ...

Я сделаю это сразу, как только буду знать эту модельку
В процессе выбора...

ЗЫ
пробивал поиском тему про "выбор кондиционера" на предмет мультисплита. Там по результатам поиска сообщений всего на 1 страницу по мультисплитам из 70-и...

Регистрация: 14.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 168

artem 16, т.е. конденсат идет из самой нижней точки блока, так?

А есть ли эти самые помпы, размеры которых позволяют монтировать их в запотолочном пространстве?
Хотя тут возникает вопрос о необходимости дальнейшего обслуживания...

Eugen написал :
artem 16, т.е. конденсат идет из самой нижней точки блока, так?

А есть ли эти самые помпы, размеры которых позволяют монтировать их в запотолочном пространстве?
Хотя тут возникает вопрос о необходимости дальнейшего обслуживания...

сама помпа под потолок. поплавок под блок. между ними кабель и шланг 6мм примерно 1 метр. нужен лючек в потолке. помпа шумит . поэтому только в крайнем случае.

Eugen написал :
пробивал поиском тему про "выбор кондиционера" на предмет мультисплита. Там по результатам поиска сообщений всего на 1 страницу по мультисплитам из 70-и...

Мультисплит оправдан лишь, если проблема с размещением внешних блоков. Если таких проблем нет, то лучше обычный сплит. К тому же учтите один момент - некоторые "мультики" по сути два сплита, у которых "потроха" наружных блоков, "спрятаны" в одном корпусе.

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

artem 16 написал :
Можно, если ставить канальник или "кассету", в остальных случаях нужна помпа - ну не течет вода вверх самотеком.

Канальники далеко не все оборудованы помпой, так что осторожней!

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

Eugen написал :
artem 16, т.е. конденсат идет из самой нижней точки блока, так?

А есть ли эти самые помпы, размеры которых позволяют монтировать их в запотолочном пространстве?
Хотя тут возникает вопрос о необходимости дальнейшего обслуживания...

В последнее время успешно монтируем помпу за внутренним блоком. Таким образом никаких лючков не требуется.

WLM написал :
В последнее время успешно монтируем помпу за внутренним блоком. Таким образом никаких лючков не требуется.

а можно фото смонтированной помпы или ссылку на помпу ну или хотя бы название.

Регистрация: 14.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 168

AV52629 написал :
а можно фото смонтированной помпы или ссылку

+1
А шума намного прибавляется - работа внутреннего блока+помпа?