Petr., можно ссылочку, откуда взяли номинал ?
11.03.2013 в 23:53:54
Petr., можно ссылочку, откуда взяли номинал ?
11.03.2013 в 23:57:20
АлекСАН_dr написал : Предлагаю ПП.
Это будет полная Ж. :) (Подумав, ....... хотя, и не такая уж и Ж если сварить два П-образных переходника .... ) Я лучше сначала давление измерю :) Думаю, вряд-ли будет более 6. PS Все остальные конвекторы наглухо на сварке без всяких кранов и регуляторов и прочих элементов ненадежности :)
12.03.2013 в 00:05:20
BV написал : Да еще и в теме про точные водосчетчики все молчат как партизаны
А чего вы хотели? В стране минимум 30 лет жёстко пресекается научный подход к чему-либо. У дурака украсть проще. Молчат потому что не знают.
12.03.2013 в 00:19:25
AndyMirror написал : А чего вы хотели? В стране минимум 30 лет жёстко пресекается научный подход к чему-либо.
Ну не везде, но в ЖКХ есть такое :)
12.03.2013 в 00:25:32
И где же у нас Эльдорадо?
12.03.2013 в 02:34:19
BV написал : Теперь вопросы:
- Сколько примерно идёт воды через 1 квт радиатор (по паспорту) в режиме когда отопление шпарит в мороз по полной программе - то есть график 90/70/20. - здесь есть ответ от SCB - 44,5 литра в час = 0,74 литра в минуту
Сколько воды (очень приблизительно) идёт по радиатору, когда в квартире закрыты форточки, у самой квартиры малые теплопотери, и термоголовки практически закрыли радиатор и его температура дай бог 40 градусов - то есть теплый на ощупь рукой ? При входе 90град, ну и выходе соответственно ~ 40 (или ниже?) градусов?
Насколько отличается скорость подачи воды от ЦТП ЦО скажем в мороз, и когда на улице уже почти тепло и еще немного и отопление будет выключено на летний период? Или меняется только температура сетевой воды, а насосы ЦТП гоняют воду с той же скоростью чтобы продавить всю систему? Думаю, если скорость и падает, то - не сильно.
Примерно как писал SCB, у меня вышло 44,7 л/ч.
90/40-17,9 л/ч. 90/30-14,9 л/ч. 90/20-12,8 л/ч. (прим, все считал програмой)
быстрее уменьшением температуры,
может понадобится, здесь ище одна программка,считал не этой
12.03.2013 в 02:51:46
sirius1206, Преогромное СПАСИБО!!! :applause:
12.03.2013 в 02:57:01
BV, таблица энтальпий воды - например, . Имеем на входе в радиатор 90 °C, на выходе - 70 °C (режим 90/70). Мощность P = 1 кВт, значит, за час 1000 Вт * 3600 с = 3,6 МДж. Энтальпия воды при 90 °C H(90) = 377,2 кДж/кг, при 70 °C H(70) = 293,4 кДж/кг. Итого расход (кг/ч) при температурах подачи T1 и обратки T2 равен: A =3600*P/(H(T1)-H(T2))=42,96 кг/ч. Для прикидочного расчёта можно принимать теплоёмкость воды за, скажем, 4,2 кДж/(кг*K), отсюда формула превращается в A =3600*P/4200/(T1-T2)=3600*1000/4200/(90-70)=42,86 кг/ч. При температуре обратки близкой к комнатной расход в разы уменьшается, разумеется, причём куда сильнее, чем увеличивается разность температур подача-обратка, т.к. падает мощность радиатора (падает она несколько сильнее падения разности средней Т по высоте радиатора и Т комнаты).
12.03.2013 в 09:43:05
Скорость потока легко измерить с не очень большим коэффициентом погрешности, достаточно иметь дистанционный, контактный чувствительный термометр(лучше 2) на основе принципов термодилюции.
12.03.2013 в 15:47:01
psnsergey написал : BV, таблица энтальпий воды - например, . Имеем на входе в радиатор 90 °C, на выходе - 70 °C (режим 90/70). Мощность P = 1 кВт, значит, за час 1000 Вт * 3600 с = 3,6 МДж. Энтальпия воды при 90 °C H(90) = 377,2 кДж/кг, при 70 °C H(70) = 293,4 кДж/кг. Итого расход (кг/ч) при температурах подачи T1 и обратки T2 равен: A =3600*P/(H(T1)-H(T2))=42,96 кг/ч. Для прикидочного расчёта можно принимать теплоёмкость воды за, скажем, 4,2 кДж/(кг*K), отсюда формула превращается в A =3600*P/4200/(T1-T2)=3600*1000/4200/(90-70)=42,86 кг/ч. При температуре обратки близкой к комнатной расход в разы уменьшается, разумеется, причём куда сильнее, чем увеличивается разность температур подача-обратка, т.к. падает мощность радиатора (падает она несколько сильнее падения разности средней Т по высоте радиатора и Т комнаты).
Жму руку! Ваш результат подсчетов буду использовать на практике. Пока же (ранее) исходил при проектировке СО в расчетах (для гарантии) как в среднем на киловаттный радиатор 1л/мин или 60 л/час.
Действительно ли можно использовать Ваш результат подсчетов? Не пролечу ли я? ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.03.2013 в 00:14:20
Поиск даёт однозначные ответы это только , вот вам мгновенный расход.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу