Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381
#242109

2Retred
По любому пластики на отопление ставить будут, потому что где-то слышали про 50 лет.

Retred написал :

dmc
И приведите, пожалуйста, обоснования вот этим ваши словам:

В книжке к экопластику(а он думаю получше будет этого турецкого) есть таблица в каторой указан срок службы труб для отопления при определённых условиях:

При Т 60[°c] , давлении 9.24 МПа , трубах Pn20 либо Штаби , срок службы 1 год*
При Т 70[°c] , давлении 7.80 МПа , трубах Pn20 либо Штаби , срок службы 1 год*
При Т 80[°c] , давлении 6.54 МПа , трубах Pn20 либо Штаби , срок службы 1 год*
При Т 95[°c] , давлении 4.62 МПа , трубах Pn20 либо Штаби , срок службы 1 год*

Период эксплуатации высчитан с учётом неприрывной работы системы отопления в течении 1го года(12 мес)

Что-то я в инструкции по экопластику нашел другие данные (см. вложение). Учитывая, что давление не превышает значений 80-4 (см. начало темы)

Vvg
Теже данные.
Не хочу спорить...Время покажет.

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

2VVG
И в чем тут противоречие?
Из таблицы видно:
при 80 градусах и 6.54 бар - 1 год
при 80 градусах и 4.80 бар - 10 лет

VVG

Не думаю, что эти табличные данные применимы к замоноличенным в бетон без изоляции трубам.
Но они замоноличены не по всей длине...

Трубы заливаются стяжкой не менее 7 см. полностью. На фото пока стяжки нет. Давление в системе не превышает отметки 4 (рабочее -3,5, а на 4 зехер в подвале стоит)

VVG

Этаж не напомните? На последнем этаже и одной-то атмосферы никогда не будет - тогда трубы "вечные" даже без стяжки.

ВТБ! написал :
VVG

Не думаю, что эти табличные данные применимы к замоноличенным в бетон без изоляции трубам.
Но они замоноличены не по всей длине...

там в табличке есть колонка напольное отопление, может это замонолитено

shara

Нет. Но в любом случае, замоноличенная в бетон труба проживёт дольше "свободной".

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Retred

А аналогичные данные по армированному PN25 есть?

Гмм, а что же тогда укладывают в землю на магистралях? Тоже что ли на год?
А ведь там и давление повыше и температура покруче...

Этажи - два последних. А применяемая труба (super Stabil Boru Al-folyo Pprc Tip3 Pn25) аналогична Stabi от экопластика

vvg написал :
Этажи - два последних

Вот и скидывайте почти три атмосферы от давления в подвале. Остаются такие пустяки, что 50 лет из таблички гарантированы. С учётом продолжительности отопительного сезона в Вашем климате можете смело рассчитывать на 200 лет.

Спасибо ВТБ! Радостно читать хоть нотку оптимизма из Ваших "уст". В Одессе уже один такой дом есть и единственная проблема, которая там вырисовывалась - это некачественный монтаж. В любом случае спасибо за участие в проблеме.

ВТБ! Вы можете в процентном соотношении примерно определить преимуществопредложенной Вами двухтрубной системы

Цитата:
Сообщение от ВТБ!
Если, к примеру, нынешнюю магистраль оставить для подачи, оборвав на последнем радиаторе, а к "обрывку" подключить обратку, начиная от первого радиатора, то теплоноситель в обеих трубах будет двигаться в попутном направлении, что упростит балансировку системы.

vvg написал :
В Одессе уже один такой дом есть

И как они расходы делят? По счётчикам или по площади?

единственная проблема, которая там вырисовывалась - это некачественный монтаж

А батареи греют нормально? Не верится что-то...

Интересно, "некачественный монтаж" стояков в стяжке приводил к заливанию нижних этажей ?
И самое интересное (повторюсь) - кто за это отвечал потом ??

ВТБ! написал :
И как они расходы делят? По счётчикам или по площади?

А батареи греют нормально? Не верится что-то...

полностью согласен!!!!система будет работать только на счетчики теплового учета ,а она для них наверное и расчитывалась ,отопительный сезон в одессе то короткий ,надо успеть заработать, а чтобы работала на вас на прямом участке надо создать сопротивление между подачей и обраткой или двухтрубка ,выше было сказано,присоединяюсь

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Все! В субботу замучал сантехников-строителей по поводу сделать двухтрубку по совету уважаемого ВТБ! (за что отдельное спасибо!). Так что "будем жииить...".
Следующий вопрос на этапе возникает следующий: Если эти горе-работники не проверяют систему до заливки полов, какие могут быть варианты самому организовать проверку системы отопления?