Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4980433

доброго времени суток.
такая проблема:в подъезде установлен цифрал CCD-2094 с координатной линей связи, в квартире стоит гарди sting-2.
соединил их через блок сопряжения MC-VIZIT.
звонок с цифрала поступает, можно поговорить с гостем, а замок на подъездной двери открыть нельзя.
понимаю, что с гарди это сделать нельзя, поскольку кнопка открытия замка на панели гарди подает +12 на отдельный провод для управления замком на двери лифтового холла на моем этаже.
вопрос: каким сигналом в линию цифрала формируется сигнал на открытие замка подъезда?(размыканием линии, замыканием, или каким то сопротивлением в несколько кОм). можно ли поставить кнопку или реле в линию цифрала, чтобы открывать замочек

Регистрация: 13.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 38

В координатных домофонах сигнал открытия двери - кратковременный разрыв шлейфа.

страница 15 посмотрите там как управлять реле вызывника с контактов домофона

ну или если кратковременный разрыв то можно кнопку на размыкание впаять

eddddy написал :
В координатных домофонах сигнал открытия двери - кратковременный разрыв шлейфа.

разрывом шлейфа не открывает. еще варианты есть?

нашел схему трубки от домофона. помогите прочитать по схеме, какое сопротивление формируется в линию при нажатии кнопки открытия замка

Регистрация: 13.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 38

При нажатии на кнопку открытия (по схеме - SB1) закрывается транзистор VT1, и сопротивление шлейфа нагрузки (абонентской трубки) должно вырастать много больше 10 КОм.
То есть, происходить разрыв должен (минимальный ток в шлейфе).
А вообще - просто механически разорвать один из проводов, входящих в квартиру, "LN+" "LN-". Открытие просто обязано происходить.