BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138881

08.04.2015 в 12:21:02

Уважаемые! Хотелеось бы получить полную определенность в нормах на напряжение питающей сети в доме.

Имеем [ГОСТ Р 54149-2010**](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=652.ZkvXwoxw4_eYV0JWCY8806eth2k0G-HnOQymCYN9psJr0mh2JGOgil0JBMtAAxkC2ukH_Nyhib7Sy1fpBhKY6rFFNR5-UhDz6MCS5_gv5i4.31ad875bf952d3ea3bcf2d76d7c212337d3790a2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJkdmU5TVkxTlc5bVZtbDBXc3Vmc1NHeFItTVAwUjl4dVhJbGNjeG5yN2RMYVBCRkdUbURoYXR2bjJ1ZjN4UjV3WDFwckdJQ0VpX0U&b64e=2&sign=d06b011bf254fe909a6eaec71925a077&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQSaYtyyri96FwqvyqipLNqHFbsbrDvTIiAJUtpGqxthq0SJcw8JYxBlEG2jBU-hzN8YcgtB2bLHb2gAjq-SMVwpFk5Ul6zRZTbZCwc9-Il_z1u-T92K9J45k2HTa2O-qI1uzTNKzs5vcvZksB5hxYoqFcJ1i2MDWBqN1hdkwefzayPVKSnBALsOF8cxzHzKuHthUaWIKj5DV1PzBTdXiIlP19HTnZhyah-oMCceeKjNCax8NsLNG3kDoKavW72LFT7q_yL7RwDD9IuoCHhMr6pZGr8Ora6mD3AenNGLR6XkuuV74u4FjDdwZDxqJ2cp6HZDPOKEJNAky9OKyx9X3z1HehG1zCm1HKAqOci65Sio5b2IGtggUpwjqpZFtn9Ismmkawh39A5JdRfMThKZA48w7klXHV3_FBrpVZ1-E5SVpbw-1ZPavkZC46E_3a5ecBBcqt0ky_co0DHo-uzdux4Yi2eD7iHFXOA&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKkhYTJbnXqD9aQpdxxswUS5g9BP-r8r5yuzTD_iUFqFQeQPslgk64ivpG3yKiFJGOmTV2ca1gBPmxigkYPqfNky8cSLJ3BtMR6arifcyZiHOQfbdDmdBQLktyGJB56mu92ZVn1E8XDbbj20oHHhIi9tgbLXj5zIdIki5C_GT9TrgSOMqQ3bltagHbqcaVpuonZxyp_3bBTVNMr_OU74r9Y53VuYPSB9wrGfAjQTCzdmBDsBS6-U1Iti7eiNLgozeY3Utm5PE5dRtAtmzKjav6edayaN_GzC3M_nBI06K1J46IPYKDR0Dg76onXVGlKmOJOOvol33uwiIbOo0YDd5sBtMmmP9Q9GISTlSgd68Un_Lzdy3bxsMwPEqhyglLGCvFlRHe5CZm-_i5jxW4mk0HHSQTJQ-RHqpEX9nsBd6HoDDFUKlENmzXECNscyd_ehSj1auo9JTeXz-1rRnlYRLsA4sHJ9uiev9EfyEuG9MXM6nULpunYwz3-LMCADbCUIjBhmLHfeSkbJ4zs3WPbCEpKmdvVlZbNve_TIF0xckfM0tMMSDGn9HWcEErGbwUsmmBhzbUkFiJdnCNaw5AUr8_2bkKThfaH0Jka_Q8B9po5B3ceDEy-ewr8-sVJayvjp2pAccvGSkjoYbjV0ByXX8JmVtW6NbHq5n8-4BVe83Qt7SsoQdTX9Mb5LqlfIhfYkvBZaDxSFfVkd8Hpr3Urj1PXxpVkkxiQmK05Rj5tQ-2BKRY5C_wAD4PM5l5dTyXIdHKW7vklKpYKtFQZt_5OxadpSsJSjFhkACiyWq_hq4I6DZom75g7NfJssg0sVuNTqpPtGTMVascKbr7diD1lDgGI9PzpfJbdcvH0LcNpxqpsSSdzPf4PudaJbnGQeunbWG_I8ayGuI9zdf9T1erOnrPt_V3ctr35-gPNolje-N1T7yfS_Ol04lLSDOJwoloNgD4ZlO7kxOrkbLt94xpGEJbtYgocBtgryXdG_y-LAA2UaxER5YDYfjk-ZGAY9tYRc6-qODzz2_Q9Ac3mauZUubBKDgv8X40IWyeaZTdtD4u2KWNktV52SbAigVgGA8N9FFEpdGGeL679pLoFIGd83T1nXTJ1HcvIhuRqBdB6oyEdvJ4rMHI4e4_G2VgjrPnVM_EAwZLpgnCSnGX325TbUUFYKJRMCLFW-ULQ-gA9_n-WSOAj79h3IEbhKvvUjzVcgTKA79w5nbaugjUqnZJdSat767xj3XkC14HssPdOC4N6_otq9nBsajJS4ZGkUEZWTQlJgfJA3iX4gBpjWGHMx-NQHG5OBnldAwMw&l10n=ru&cts=1428484670435&mc=4.587412488267222)** п.4.2.2., где сказано следующее " В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем)."

С другой стороны ГОСТ 29322-92. Стандартные напряжения

Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В ( %).

Итого - что пишем в электропроекте?

Проектировщик несет пургу: "Повторюсь: понижающий трансформатор , который установлен в подстанции во дворе дома, по низкой стороне выдает 0,4кВ. Как известно, на значение напряжения влияют потери, которые зависят от длины кабельной линии и ее сечении. Так вот в среднем на вводе в квартиру получаем 380В (при допустимых потерях 5%)"

При чем здесь потери, если говорим о номинале?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

08.04.2015 в 12:38:32

сделайте официальный запрос в электроснабжающую компанию - по какому ГОСТу они работают... от него и пляшите в своём проекте...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138881

08.04.2015 в 12:50:12

Ixtim, хорошо, но это время. Всеж в России какое напряжение сейчас?

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ПРИКАЗ**от 21 декабря 2010 г. N 904-ст ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" приказываю:1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54149-2010 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" с датой введения в действие 1 января 2013 г**.Введен впервые.2. ГОСТ 13109-97 утрачивает силу на территории Российской Федерации с 1 января 2013 г.3. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации. [RIGHT]РуководительФедерального агентстваГ.И.ЭЛЬКИН

[/RIGHT]

Гарант пишет, что ГОСТ Р 54149-2010 отменен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138881

08.04.2015 в 13:06:57

Итак ответ по телефону из МОЭСК - они работают по ГОСТ 32144-2013

получается, что там написано "В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем)."

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138881

08.04.2015 в 13:19:01

Итого получается всеже 220/380.

Смотрим решение суда "Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2015 г. N 15АП-482/15

город Ростов-на-Дону

| |

18 февраля 2015 г.

" "28.08.2014 при допустимом значении медленного изменения напряжения (положительное отклонение напряжения) +10 % (242 В), измеренное значение составило +14,8 % (252 В). Время выхода за допустимые значения составило более 12 часов. 29.08.2014 при допустимом значении медленного изменения напряжения (положительное отклонение напряжения) +10 % (242 В), измеренное значение составило +14,0 % (251 В). Время выхода за допустимые значения составило более 15 часов."

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138881

08.04.2015 в 13:38:30

BV написал : Итак ответ по телефону из МОЭСК - они работают по ГОСТ 32144-2013

Но прикол в том, что ГОСТ 32144-2013 ссылается на

" На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010)

ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения"

И в первом и во втором 230\400.

Ну короче .... в России живем.... :-)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138881

08.04.2015 в 20:18:54

Интересно - у кого-то на вводе в ТУ написано 230/400?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

08.04.2015 в 21:35:27

Сам думал над этим и бирки (220, 380) как раз заканчиваются, что печатать :confused:.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.04.2015 в 18:19:52

BV написал : ГОСТ Р 54149-2010 отменен

Приказом Росстандарта от 22 июля 2013 г. N 400-ст с 1 июля 2014 года отменяется ГОСТ Р 54149-2010 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" в связи с принятием и введением в действие с 1 июля 2014 года межгосударственного стандарта ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Ну и до кучи Приказом Росстандарта от 23 июля 2013 г. N 413-ст с 1 января 2014 года отменяется ГОСТ Р 53333-2008 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" в связи с принятием и введением в действие с 1 января 2014 года межгосударственного стандарта ГОСТ 32145-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".

Приказом Росстандарта от 22 июля 2013 г. N 418-ст с 1 января 2014 года отменяется ГОСТ Р 51317.4.30-2008 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии" в связи с принятием и введением в действие с 1 января 2014 года межгосударственного стандарта ГОСТ 30804.4.30-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138881

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.12.2015 в 20:31:30

BV, С 1 октября 2015 года 230/400В.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.