Господа, объясните пожалуйста, только больно не пинайте. По возможности дайте ссылки.
Чем отличаются счетчики с номинальным(максимальным) током 5(60) и 10(100А)?
Что означает номинальный ток и максимальный ток?
Будут ли отличаться погрешности в измерениях на токе 5А у обоих счетчиков?
Не значит ли это что счетчик с током 10(100)А будет менее точно считать на токе 5А?
Или здесь смысл в чем то другом?
Просто есть возможность недорого купить счетчик с током 10(100)А но мне такой ток в принципе и не нужен, т.е. было бы достаточно 5(60). Может он немного в большую сторону будет считать, а?
Есть ли смысл брать 10(100) вместо 5(60)?
ksiman написал :
Счётчик 5(60) малые токи считает точнее. Это стандартное исполнение бытового счётчика.
на счетчике в кружочке пишут класс его точности, и считает он в пределе класса точности, а не диапазона измерений..
5а это не стандартное бытовое, а стандартный ток для подключения к трансформаторам тока, у ТТ ток в измерительной обмотке не превышает 5 а при любом номинале.
так же как по напряжению принят стандарт 100в после трансформатора напряжения..
ksiman написал :
Счётчик 5(60) и 10(100) учитывают ток 5А с разной погрешностью
Малые токи счётчик 5(60) считает точнее
Бугага..Расскажите это вашему знакомому метрологу..)))
Вы немного путаете счетчик с измерительным прибором у которого переключаются диапазоны измерений, и измеряемая величина всегда должна лежать в середине диапазона..
Счетчики все в классе,об этом не стоит вести дебаты, хотя доля правды в ваших словах есть..Но ее никто и никогда не учитывал и не будет учитывать..))
4eh написал :
Бугага..Расскажите это вашему знакомому метрологу..)))
Счётчики 5(60) и 10(100) имеют разные шунты, с которых снимается разное напряжение при одном и том же токе. Чем меньше это напряжение, тем выше погрешность счётчика.
Можете взять паспорт счётчика и посчитать погрешность самостоятельно, если мне не верите
ksiman написал :
Счётчики 5(60) и 10(100) имеют разные шунты, с которых снимается разное напряжение при одном и том же токе. Чем меньше это напряжение, тем выше погрешность счётчика.
Можете взять паспорт счётчика и посчитать погрешность самостоятельно, если мне не верите
удалите лучше свой этот пост, коллега, пока никто не прочитал..
Шунтами измеряют постоянный ток..
rip87 написал :
Есть ли смысл брать 10(100) вместо 5(60)?
Счётчик АББ серии Delta single имеет номинальный ток 10А, а максимальный 80А. Из-за этого мне его с трудом опечатали. Контролёр упёрся, сказав, что в их инструкции указано: квартирный счётчик может быть до 63 (или 60 - точно не помню) ампер. Потом (после совещания с руководством) всё таки поставили пломбу.
А вот у Энергомеры есть 5(60) и 5(100), это тоже меня вгоняет в ступор.
Здесь кто точнее считать будет?
Юрка написал :
Счётчик АББ серии Delta single имеет номинальный ток 10А, а максимальный 80А. Из-за этого мне его с трудом опечатали. Контролёр упёрся, сказав, что в их инструкции указано: квартирный счётчик может быть до 63 (или 60 - точно не помню) ампер. Потом (после совещания с руководством) всё таки поставили пломбу.
Вот это тоже меня стало напрягать. Вдруг не примут 5(100), 10(100)?
rip87, дело в том что такие счетчики рассчитаны на подключение через трансформатор тока с нормированным выходом (например, стандарт - 5 ампер).
При этом возможны режимы работы (например, КЗ у потребителя с несработкой устройства защиты), когда ток резко возрастет.
Например, если на фидере стоит ТТ с коэффициентом 100/5, то при токе КЗ в 1КА, на выходе ТТ будет 50 ампер.
На подстанциях запас по перегрузке закладывают не менее 20 номиналов (обычно 30), видимо в "быту" (точнее, на вводах в жилые здания) достаточно 10-12 номиналов.
Счетчик 5(60) не будет менее точно считать на 5 амперах, это его нормальный верхний диапазон! Он считает с заданным классом точности в диапазоне 0-5 ампер. Счетчик с тем же классом точности, но с диапазоном 10(100) в диапазоне 0-5 считает не менее точно.
rip87 написал:
Хм, трансформаторного включния другие идут, эти то прямого...
Кто вам это сказал?
Счетчику на самом деле безразлично через ТТ он подключен или нет. Никто вам не мешает подключить Меркурий напрямую или наоборот, главное чтобы ток в его цепи не превышал его допустимый.
Просто счетчики для подключения через ТТ имеют откалиброванный под стандартные выходы ТТ диапазон тока - 5 ампер это как раз оно и есть.
Alexey_Spb написал:
Просто счетчики для подключения через ТТ имеют откалиброванный под стандартные выходы ТТ диапазон тока - 5 ампер это как раз оно и есть.
Alexey_Spb, но класс точности у счетчиков трансформаторного включения выше а стартовый ток меньше... там класс точности что то типа 0,5S и стартовы ток меньше...
а так понятно, что с трансформаторами тока любой счетчик будет работать..
Alexey_Spb, мне уже не надо, темку то апнули просто, я уж и не помню, что я там спрашивал ), там мне вроде счетчик недорогой подвернулся на 10(100) а нужен был 5(60) что-ли...вот и спрашивал кто точнее считает...
Стоял счётчик Меркурий 230 АМ-03 5(7,5)А с ТТ разрешонная мощность 30квт, хочу поменять на счётчик прямого включения Энергомера CE 300 S33 146-J 5(100)а, хочу убедится в правильности своего выбора...
IRONHIDE написал:
На 100а потому что возможно будет увеличение мощности...
МАХ. в счётчик прямого включения мона запихнуть, в зависимости от производителя, 16 кв мм,
что позволяет получить мощность в 49,5 кВт, при 3 х фазной нагрузке. Если устраивает, ставьте на 100 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
IRONHIDE написал:
На 100а потому что возможно будет увеличение мощности...
МАХ. в счётчик прямого включения мона запихнуть, в зависимости от производителя, 16 кв мм,
что позволяет получить мощность в 49,5 кВт, при 3 х фазной нагрузке. Если устраивает, ставьте на 100 А.
megrad, у НЕВЫ 301 1SO 230V 5(100)А написано 50мм2 , я думал взять монолитную жилу 35мм2 и на сколько важно для невы соблюдение порядка фаз А Б Ц?
И посоветуйте пожалуйста какой счётчик лудше с электромеханическим счётным механизмом (с ЭМОУ) или с электромеханическим счётным механизмом (с ЖКИ)? электрощит стоит в тепле в тепле
IRONHIDE написал:
я думал взять монолитную жилу 35мм2
Вы когда нибудь подключали моно жилу в ограниченном пространстве?
megrad, у меня в щите места навалом, примерно 1800х800мм, как насчёт порядка фаз А Б Ц?
IRONHIDE,
Жилы можно сгибать с помощью короткой трубки имеющей диаметр чуть больше чем с изоляцией. Фаску только как следует снять .
Чередование фаз для электронного счётчика значения не имеет.
При однотарифном учёте достаточно механического дисплея .Но с ЖКИ можно заполучить ряд полезных опций . Смотрите инструкции .
IRONHIDE написал:
я думал взять монолитную жилу 35мм2
Вы когда нибудь подключали моно жилу в ограниченном пространстве?
megrad, у меня в щите места навалом, примерно 1800х800мм, как насчёт порядка фаз А Б Ц?
IRONHIDE,
Жилы можно сгибать с помощью короткой трубки имеющей диаметр чуть больше чем с изоляцией. Фаску только как следует снять .
Чередование фаз для электронного счётчика значения не имеет.
При однотарифном учёте достаточно механического дисплея .Но с ЖКИ можно заполучить ряд полезных опций . Смотрите инструкции .
Я вот так и не понял! В чью сторону выгода в плане неточности. Я вот по незнанию тоже купил Меркурий 230ам-02 он идет 10/100ампер. На 15 квт сеть. Мало того что он огромный это полбеды. А сейчас опять вот пишут что считать на 60а точнее будет. Что делать?
PandAk43,
Ах, что делать , что делать ? Сдать взад этот недоношенный Меркурий с бородой-лопатой, с мерзким межповерчным интервалом в 10лет и дохнущими через 6, максимум батарейками .
И и взять простейшую и компактную Неву .
PandAk43,
Все это кто ? Я ним не имею отношения. И перечислил , за что не стоит брать Меркурий 230-ой серии.
Межповерочный интервал Меркуриев в целом , это залезание а карман покупателя так как поверка и монтаж , демонтаж стоят сравнимо со стоимостью нового и проще купить новый.
ПPOPAБ,
У вас поверки бесплатны что ли ?
Даже при самостоятельном снятии и последующей установке поверенного счётчика по деньгам и затрате времени с бумажками для сбыта, эта процедура превращается в абсурд . И проще купить новый и поставить самому .
dokar написал: ПPOPAБ,
У вас поверки бесплатны что ли ?
Даже при самостоятельном снятии и последующей установке поверенного счётчика по деньгам и затрате времени с бумажками для сбыта, эта процедура превращается в абсурд . И проще купить новый и поставить самому .
dokar написал: PandAk43,
Ах, что делать , что делать ? Сдать взад этот недоношенный Меркурий с бородой-лопатой, с мерзким межповерчным интервалом в 10лет и дохнущими через 6, максимум батарейками .
И и взять простейшую и компактную Неву .
dokar,
Получается я покупаю на свои 15квт. Неву 5(60)А?
dokar написал: PandAk43,
Ах, что делать , что делать ? Сдать взад этот недоношенный Меркурий с бородой-лопатой, с мерзким межповерчным интервалом в 10лет и дохнущими через 6, максимум батарейками .
И и взять простейшую и компактную Неву .
dokar,
Получается я покупаю на свои 15квт. Неву 5(60)А?
dokar написал:
Даже при самостоятельном снятии и последующей установке поверенного счётчика по деньгам и затрате времени с бумажками для сбыта, эта процедура превращается в абсурд . И проще купить новый и поставить самому .
Если речь о трёх фазном счетчике, то поверка может быть дешевле нового прибора.
Если однофазный, то новый прибор может быть дешевле или сравним со стоимостью поверки.
Юрка написал:
Контролёр упёрся, сказав, что в их инструкции указано: квартирный счётчик может быть до 63 (или 60 - точно не помню) ампер.
Ответ конечно старыйн, но тем неменее ограничений по верхней границе быть не может, это лишь ток который может протекать через счётчик, но ни чего не увеличивает.
Теоретически могут придратсья к нижней цифры из-за повышенного тока срабватывания, но обоснованность такого отказа тоже под вопросом, если прибор отвечает требованиям точности 2 и выше (1 или 0,5).
kengaru написал:
Какую трёхфазную Неву порекомендуете с прицелом на многотариф?
С точки зрения учёта всё равно какую, с точке зрения размещения неплохо бы подобрать под текущее место установки, что бы потом всё не переделывать.
В чём смысл прицела? Или вы ставите много тариф (в Москве 3 тарифа, да и в других регионах, т.к. при 2 тарифах будете перплачивать днём по сравнению с однотарифом) или посчитать и сразу решить что он вам не подходит, тарифы в многотарифе с каждым годом всё менее выгодные, но всё равно зависят от конкретно вашего потребления.
Так же зависит от прицела, т.к. штатное плограммирования многотарифов обычно на 2 тарифа, а значит надо заказывать продавцу перепрограммирование на 3 тарифа или выбирать устройство под имеющиеся оборудование и ПО для препрограммирование.
Если планируется замена в связи с окончанием МПИ, то можете выдохнуть как минимум до конца года, т.к. норма признания прибора неисправным из-за истечения МПИ временно приостановлена: https://mastergrad.com/forums/t109727-vodoschetchiki-samostoyatelnaya-ustanovka-v-msk/?page=9#post6814990
Так же в Москве из-за низкого норматива (от 45 до 80 кВт на человека) энергетики не торопяться преходить на нормативы и предпочитают считать электричество по любым приборам, даже с истёкшим МПИ.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.