Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2006 в 17:38:46

при сбалансированной по фазам нагрузке на нейтрали должен быть совсем небольшой ток (несравнимый с фазными проводами), так?

а если есть перекос по нагрузке, то как будут возрастать требования к нейтральному проводнику? надо ли его сечение «для запаса» сделать побольше?

вообще, допустим, по фазным проводникам течет ток 50А если взять самый плохой случай (закоротило фазы, или еще какие-нибудь форсмажоры), какой максимальный ток потечет по нейтрали?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

20.11.2006 в 18:21:14

brancher написал : если взять самый плохой случай

Самый плохой случай - импульсные БП без PFC на всех фазах; "чиста тиаритически" корень квадратный из трёх. Встретить такое в жизни уже к счастью малореально.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2006 в 18:33:29

2ВТБ! читал правила, вроде не видел там указаний, чтобы нейтраль закладывали толще фаз, значит считается, что такие токи в нейтрали в 1.73 раза больше фазных а) не должны идти б) могут идти, но недолго ?

P.S. c РE, видимо, все аналогично?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

20.11.2006 в 18:40:09

2brancher На чисто трёхфазных устройствах, например движках, стоит защита от неполнофазной работы.

Рекомендации по сечению провода в ПУЭ. Если с запасом - то сечение равно фазному.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2006 в 18:46:44

bv написал : Рекомендации по сечению провода в ПУЭ. Если с запасом - то сечение равно фазному.

да читал... вот и непонятно мне это, а как же корень из трех?

bv написал : На чисто трёхфазных устройствах, например движках, стоит защита от неполнофазной работы.

знаю, но мне таких сугубо профессиональных устройств в квартиру не надо (пока мощных потребителей видится 2: водонагреватель и плита)

а во-вторых все равно ведь как-то их подключают ведь в однофазную сеть (видел какие-то инструкции как обмануть, но подробностей не помню)

0
AndB
AndB
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Донецк

Сообщений: 61

20.11.2006 в 18:51:51

Кое что есть здесь http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=233

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

20.11.2006 в 19:02:46

2brancher В вашем случае сечение всех проводников одинаково.... и не забивайте мозг.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

20.11.2006 в 21:48:24

brancher написал : при сбалансированной по фазам нагрузке на нейтрали должен быть совсем небольшой ток (несравнимый с фазными проводами), так?

а если есть перекос по нагрузке, то как будут возрастать требования к нейтральному проводнику? надо ли его сечение «для запаса» сделать побольше?

вообще, допустим, по фазным проводникам течет ток 50А если взять самый плохой случай (закоротило фазы, или еще какие-нибудь форсмажоры), какой максимальный ток потечет по нейтрали?

Не волнуйтесь за нулевой проводник, он в любом случае должен быть того же сечения как фазные, даже при сильном перекосе между фазами, нейтральному проводу это не страшно, так как перекос компенсируется другими фазами, а сама нейтраль геометрически смещается в сторону от двух неперегруженных фаз. Все это нехорошо для потребитей, но не для нуля.

0
khad52
khad52
Новичок

Регистрация: 23.08.2006

Москва

Сообщений: 95

20.11.2006 в 22:03:32

brancher написал : мне таких сугубо профессиональных устройств в квартиру не надо (пока мощных потребителей видится 2: водонагреватель и плита) а во-вторых все равно ведь как-то их подключают ведь в однофазную сеть (видел какие-то инструкции как обмануть, но подробностей не помню)

В данном случае о симметричной 3-х фазной нагрузке речи не может быть. Обыкновенные однофазные нагрузки при 3-х фазном вводе. Нулевой по ПУЭ как для однофазных нагрузок.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.11.2006 в 22:42:30

В сообщениях #2 и ссылке из #6 всё уже обьяснено. Сечения нейтрали в 99% случаев достаточно брать равным сечению фазных в соответствии с ПУЭ. Оставшийся 1% случаев относится к узкоспециальным офисным или промышленным установкам.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

20.11.2006 в 22:52:18

2Arr А что я написал! Читай:

"Не волнуйтесь за нулевой проводник, ОН В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКОГО ЖЕ СЕЧЕНИЯ КАК ФАЗНЫЕ, даже при сильном перекосе между фазами, нейтральному проводу это не страшно, так как перекос компенсируется другими фазами, а сама нейтраль геометрически смещается в сторону от двух неперегруженных фаз. Все это нехорошо для потребитей, но не для нуля."

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу