А вот УЗА типа А вроде как предназначено для защиты всякой всячины с импульсными блоками питания?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

avmal написал :
Он уже забыл об об этом - новый полет мысли.

Да вроде бы нет...
Вот только где в домах с двухпроводкой предназначенные для этого ...

Valeryko написал :

  • заземлять можно только на предназначенные для этого проводники и конструкции..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
Делать трёхпроводку (то есть вмешиваться в проект) самостоятельно (не Вы ли утверждали) подсудное дело...

Он уже забыл об об этом - новый полет мысли.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Valeryko написал :

  • а если двухпроводка, то нужно делать трехпроводку, поскольку ПК, СМА и т.п. обязательно должны заземляться, для этого они и оборудованы сетевыми вилками с заземляющими контактами...

Если изначально двухпроводка, значит так заложено в проекте. Соответсвенно земление не предусмотрено... Делать трёхпроводку (то есть вмешиваться в проект) самостоятельно (не Вы ли утверждали) подсудное дело...

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

maxperkins написал :
...Соответственно, если двухпроводка, нужно дополнительное УЗО.

  • а если двухпроводка, то нужно делать трехпроводку, поскольку ПК, СМА и т.п. обязательно должны заземляться, для этого они и оборудованы сетевыми вилками с заземляющими контактами...

...Соответственно, если двухпроводка, нужно дополнительное УЗО.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

maxperkins написал :
Итак: чтобы защититься от ситуаций типа пробой в компьютере на корпус, обязательно ставить дополнительное УЗО после УПС?

  • Если розетка, к которой подключен ИБП, имеет защитное заземление, то дополнительное УЗО ставить не требуется...

Позвольте поднять эту тему, потому что на вопрос так и не было отвечено...

Итак: чтобы защититься от ситуаций типа пробой в компьютере на корпус, обязательно ставить дополнительное УЗО после УПС?

fihka написал :
цепь такая автомат->узо от которого запитаны через розетки потребтели без претензий (КПА, подсветка и тд). к этим же розеткам подключен ИБП. после ИБП - компьютеры, мониторы.
так что же ставить еще одно на выходне ИБП?

Э-э-э... зачем? Вы, собственно, от чего защищаетесь? УЗО защищает от тока утечки (одна рука на фазе - другая на батарее отопления), APC защищает от отсутсвия напруги.

цепь такая автомат->узо от которого запитаны через розетки потребтели без претензий (КПА, подсветка и тд). к этим же розеткам подключен ИБП. после ИБП - компьютеры, мониторы.
так что же ставить еще одно на выходне ИБП?

DX 08909 - это УЗО и защиты по КЗ и максимальному току там нет, поэтому называть автоматом не стоит

Не защищены.
УЗО разомкнет цепь - но у Apc свои батареи...

Вобще, как я понимаю назначение УЗО сводится два в одном:

  1. Это обычная токовая защита,как обычный автомат.
  2. Утечка тока из потребителей включённых после УЗО свыше 30мА.
    т.е. сколько току ушло столько и должно вернуться.
    поэтому по первому пункту защищает от токов КЗ и перегрузки более25 А.
    А по второму защищает человека и животных т.е. эл.безопасность.

здравствуйте!

хочу уточнить: если узо стоит до ИБП, цепи после ИБП защищены или есть подводные камни?

УЗО: DX 08909 (тип АС) 25А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
ИБП: APC SUA1500RMI2U Smart-UPS 1500

спасибо