Нарисовал чем было под рукой схему щита (кривенько).
На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить.
Ввод в квартиру однофазный, в щите на этаже ограничение 50А, земля есть (дом новый).
Общая идея: питание приходит на вводной автомат и противопожарное УЗО, далее делится на линию холодильника и линию с рубильником для всех остальных потребителей.
Ноль и землю рисовать не стал: земля - одна общая шина, ноль: уровень 1) шина на две клеммы, уровень 2) шина на пять клемм, уровень 3) шина на 4 клеммы и шина на 2 клеммы.
Оборудование уже закуплено.
Сечение гребенок 16, провода 10.
Опять типичные ошибки, собранные в одном месте. Не любит народ у нас читать смежные темы. Запомнили что "на розетки - 16 а, а на свет - 10", а остальное не в счет...
Вы, явно, не электрик, однако беретесь собрать щит. Ну
что ж, Удачи. В целом, все более – менее. УЗО (на плиту), лучше поставить после
АВ, а не до. И, вообще, зачем столько (4 шт.)? Вы пишете, что в этажном шкафу
стоит АВ 50А. Зачем в квартирном – 40А? Вы же украли у себя 2кВт. Ну поставили
на вводе УЗО 300мА, и ладно. Зачем АВ?
Alexey_Spb написал :
Опять типичные ошибки, собранные в одном месте. Не любит народ у нас читать смежные темы. Запомнили что "на розетки - 16 а, а на свет - 10", а остальное не в счет...
Лучше зкажите у Юрки щит!!
Какие именно ошибки? Если бы была возможность заказать, заказал бы.
питание приходит на вводной автомат и противопожарное УЗО
А нахрена?Тьфу,а зачем?
Оборудование уже закуплено.
Вот и славно,вот и поговорили.А смысл вам что-то советовать ?!
Смысл в том, что если в схеме косяки можно что-то поправить.40А т.к., в УК получил информацию, что на квартиру 7 кВт + так срабатывать в случае чего будет автомат в квартире, а не в щитке этажа + мне в квартире за глаза этой мощности.
Вы, явно, не электрик, однако беретесь собрать щит. Ну что ж, Удачи. В целом, все более – менее. УЗО (на плиту), лучше поставить после АВ, а не до. И, вообще, зачем столько (4 шт.)? Вы пишете, что в этажном шкафу стоит АВ 50А. Зачем в квартирном – 40А? Вы же украли у себя 2кВт. Ну поставили на вводе УЗО 300мА, и ладно. Зачем АВ?
40А т.к., в УК получил информацию, что на квартиру 7 кВт + так срабатывать в случае чего будет автомат в квартире, а не в щитке этажа + мне в квартире за глаза этой мощности.Почему УЗО и автомат на плиту поменять местами? Я думал об этом, они соединены последовательно - что изменится? Вроде даже дискуссии шли на эту тему, но давно уже читал.4 УЗО, т.к. одно на линию санузла, одно типа А на линию розеток комнат где будут блоки питания, одно на холодильник с выделенной линией (дешевле УЗО), ну и еще одно на стиралку + посудомойку. В таком исполнении дешевле дифф.авт-ов и если будет отрабатывать проще локализовать причину.P.S. а почему явно не электрик? (это действительно так)
@Caelis, перед ВДТ 25А 30мА замение двадцатиамперные автоматы на 16А и сократите число линий так, чтобы на каждый ВДТ приходилось по две линии одинакового сечения. АВ после ВДТ при этом не нужны.
Сомнительна необходимость противопожарного УЗО. Его обычно ставят в этажном щитке в основном для защиты вводного кабеля. А у вас оно защищает только сам щиток + линии света. Раз уже закупили, хуже не будет...
То, что вы сами себе ограничиваете мощность, понятно? Про вводной уже написали (зачем вы слушаете УК, если у вас уже есть 50 А? Думаете, они заменят на 40 или будут проверять, чтобы у вас в щитке стояло 40? Хотя есть ещё один вопрос: ФАКТИЧЕСКОЕ сечение вводного кабеля. А на селективность при КЗ рассчитывать не стоит, да и даже при перегреве сомнительно), а ещё у вас автоматы в сумме на 68 А под одним на 20 и 32 тоже под 20. Кстати, то, что УЗО на 25 защищено АВ на 20 (а не на 25) — это ваш осознанный выбор или тупое следование мифу про «на ступень выше»?
ОПС — охранно-пожарная сигнализация. РН — реле напряжения, например, УЗМ-51М. Я бы поставил, если денег не жалко.
Артём Зорин написал :
Ни одной именно ОШИБКИ не увидел.
Что скажете по поводу УЗО 25/30 и под ним два автомата 16+16 (кухня+ техника санузел)? Это правильно?
Артём Зорин написал :
Кстати, то, что УЗО на 25 защищено АВ на 20 (а не на 25) — это ваш осознанный выбор или тупое следование мифу про «на ступень выше»?
Я не буду спорить, выдавать расчеты по токам при перегрузе автомата, лишь отмечу, что специалисты ABB рекомендуют выбирать УЗО на ступень выше автомата.
el-fi написал :
@Caelis, перед ВДТ 25А 30мА замение двадцатиамперные автоматы на 16А и сократите число линий так, чтобы на каждый ВДТ приходилось по две линии одинакового сечения. АВ после ВДТ при этом не нужны.
Я не буду спорить, выдавать расчеты по токам при перегрузе автомата, лишь отмечу, что специалисты ABB рекомендуют выбирать УЗО на ступень ниже.
В смысле, если УЗО по 63А? УЗО у меня обменять уже не получится, поэтому добавил автоматы. Хотя токи там никогда не будут и близкие к номиналу УЗО (25А).
el-fi :
@Caelis, перед ВДТ 25А 30мА замение двадцатиамперные автоматы на 16А и сократите число линий так, чтобы на каждый ВДТ приходилось по две линии одинакового сечения. АВ после ВДТ при этом не нужны.
Зачем?
Для экономии 6 мест в щитке. Потеряв 4 А (16 вместо 20) и уменьшив количество групп, вы экономите 4 места в первом случае (вместо 20 ставится 16, 3 АВ на 16 выкидываются вообще, а вместо 2 АВ по 10 остаётся 1) и 2 во втором.
Теплый пол есть, водогрей будет, ПММ будет, все остальное нет. Что такое РН и ОПС не понял, простите.
РН реле напряжения. При скачке напряжения или обрыве нуля отключит питание квартиры.ОПС охранно-пожарная сигнализация. На водогрей, ПММ, тёплый пол в идеале отдельные линии.
Чем больше объедините, тем сложнее будет искать неисправность при аварии.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t236627-shema-elektroshita-v-kvartire/?p=5305426#post5305426)
На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить.
Оборудование уже закуплено.
](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t236627-shema-elektroshita-v-kvartire/?p=5305426#post5305426)
На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить.
Оборудование уже закуплено.
Артём Зорин написал :
Ни одной именно ОШИБКИ не увидел.
Сомнительна необходимость противопожарного УЗО. Его обычно ставят в этажном щитке в основном для защиты вводного кабеля. А у вас оно защищает только сам щиток + линии света. Раз уже закупили, хуже не будет...
То, что вы сами себе ограничиваете мощность, понятно? Про вводной уже написали (зачем вы слушаете УК, если у вас уже есть 50 А? Думаете, они заменят на 40 или будут проверять, чтобы у вас в щитке стояло 40? Хотя есть ещё один вопрос: ФАКТИЧЕСКОЕ сечение вводного кабеля. А на селективность при КЗ рассчитывать не стоит, да и даже при перегреве сомнительно), а ещё у вас автоматы в сумме на 68 А под одним на 20 и 32 тоже под 20. Кстати, то, что УЗО на 25 защищено АВ на 20 (а не на 25) — это ваш осознанный выбор или тупое следование мифу про «на ступень выше»?
ОПС — охранно-пожарная сигнализация. РН — реле напряжения, например, УЗМ-51М. Я бы поставил, если денег не жалко.
Автоматы 20А выбирал для УЗО 25А следуя мифу, он выглядит логичным. Кроме того 4 кВт на линию мне там хватит за глаза.РН хочу поставить, именно УЗМ-51М, но с деньгами сейчас совсем туго. Да и не понял пока насколько оно необходимо. ОПС мне только если щит аббшный охранять, больше нечего
el-fi :
@Caelis, перед ВДТ 25А 30мА замение двадцатиамперные автоматы на 16А и сократите число линий так, чтобы на каждый ВДТ приходилось по две линии одинакового сечения. АВ после ВДТ при этом не нужны.
Зачем?
Для экономии 6 мест в щитке. Потеряв 4 А (16 вместо 20) и уменьшив количество групп, вы экономите 4 места в первом случае (вместо 20 ставится 16, 3 АВ на 16 выкидываются вообще, а вместо 2 АВ по 10 остаётся 1) и 2 во втором.
Мне удобнее больше автоматов, чем больше места в щитке, но спасибо за предложение.
](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t236627-shema-elektroshita-v-kvartire/?p=5305426#post5305426)
На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить.
Оборудование уже закуплено.
](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t236627-shema-elektroshita-v-kvartire/?p=5305518#post5305518)
То, что вы сами себе ограничиваете мощность, понятно? Про вводной уже написали (зачем вы слушаете УК, если у вас уже есть 50 А? Думаете, они заменят на 40 или будут проверять, чтобы у вас в щитке стояло 40? Хотя есть ещё один вопрос: ФАКТИЧЕСКОЕ сечение вводного кабеля.
Фактическое сечение не замерял, кабель 10 квадратов. Да, я понимаю, что сам себе органичиваю мощность, мне хватит с перспективой на ближайшие лет десять.