Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.04.2015 Днепродзержинск Сообщений: 148
#5326653

Измерил потребление двух новых кондиционеров в режиме ожидания и был в шоке. 30 ватт каждый. Куда ? Зачем ?
Fujitsu ASYG09LLCA

30 Ватт - в шоке ...

Выкинь их на хрен ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

vv..,
Был недавно в сервис центре этих Кондеров,бракованных компрессоров-море.При мне распилили один и нашли сразу несколько видов заводского брака.На соединение проводов обмоток статора одевается кембрик и загибается,кембрик был,то ли пробит,то ли протерт,кароче шло замыкание на массу.Если есть умение,время и желание-прозвоните компрессор,замыканий на массу быть не должно.

КАТРАН, кому ты там нужен ???
И самое главное, ты кто для них ???

Ты знаешь где у Fujitsu сервис ???

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 23.04.2015 Днепродзержинск Сообщений: 148

КАТРАН написал :
Если есть умение,время и желание-прозвоните компрессор,замыканий на массу быть не должно.

если бы пробивал компрессор , срабатывал бы дифавтомат ?
Причем ровно 136 мА каждый. Совпадением быть не может.

Регистрация: 30.03.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 33

Интересно, где то море? Адресок можно?
И не надо гнать на хорошую технику
vv..,

КАТРАН,