Leonid53 написал :
И какая должна быть трубка - обязательно металлическая, ведь этот переход открытой проводкой не назовёшь?
Обязательно металлическая - это действительно уже скрытая проводка. А где проходить - между бревнами или в бревне, так это какой длины бур у вас. Смотрите сами по месту и по возможностям.
спасибо за ответ
а как бревенчатые стены правильнее проходить - между брёвнами или через бревно в трубке? И какая должна быть трубка - обязательно металлическая, ведь этот переход открытой проводкой не назовёшь?
Leonid53 написал :
А можно ли в бревенчатом доме, используя пластиковые кабель-каналы для разводки, помещать в один канал не один кабель, а несколько?
Неудобно же ставить много горизонтальных каналов на верх стены
По нормативам кабель-канал можно заполнять по сечению не более 40%, но вы об этом никому не говорите и закладывайте сколько уместится. В быту токи не те, чтобы слепо следовать нормативам.
А можно ли в бревенчатом доме, используя пластиковые кабель-каналы для разводки, помещать в один канал не один кабель, а несколько?
Неудобно же ставить много горизонтальных каналов на верх стены
Можно встрять с вопросом? (вроде по теме)
Имеется железная будка, внутренняя отделка ДВП.
Нужна открытая проводка, хотелось бы в кабель-канале.
Кабель-канал является несгораемым или трудносгораемым?
Кроме грызунов и гвоздей есть ещё энергонадзор - их ссылками на канадский опыт не проймёшь.
А вот посмотрим, не знаю правда когда я закончу, но приемную комиссию опишу Опять же, частный дом, думаю что отдирать отделку не заставят, дабы воочию увидеть провода, торчащие из труб. Наверное, ограничатся замером сопротивления изоляции. Тем более у меня бонус - проект электроснабжения, а там скрытая проводка и гофра
avmal написал :
Таких миллионы, только они об этом не афишируют ...
Я про то, что надо все-таки придерживаться принципа достаточности, что ли. В Канаде вообще без гофры прокладывают. Странно, или у них мышей нет, но все работает и не один год. У нас же - только в трубах, т.е. делать еще один водопровод, только для электричества. В принципе, можно и крыльцо на сваях сделать, тоже будет стоять, только надо ли оно, пусть даже для себя.
ВТБ! написал :
Мне кажется, что приличный кабель при бытовых нагрузках переживёт не только обшивку, но и дом.
В Питере провода в бумажной изоляции кое-где ещё встречаются, якобы.
Truck написал :
раз-то в 50 лет можно отвинтить гипсокартон
Мне кажется, что приличный кабель при бытовых нагрузках переживёт не только обшивку, но и дом.
В Питере провода в бумажной изоляции кое-где ещё встречаются, якобы.
avmal написал :
А вот за гипсокартоном - уже в металлической трубе ...
Извечный спор, это обсуждение пора закреплять на самом верху 21ynn
Поиском по форуму, не раз обсуждалось, кто-то для себя принял компромисные решения. Например, я. Буду ложить в мет. гофр. трубе. И грызуны не прорвутся и проводка скрытая. Правда насчет сминяемости проблемы, но раз-то в 50 лет можно отвинтить гипсокартон. Никого не призываю к такому решению, каждый сам себе хозяин. Правилолюбивые отправят почитать ПУЭ
Если провод замурован в стену, тогда хоть как можно.
Если просто лежит под горючей обшивкой - нельзя.
Формально зависит от категории "горючести" материала, цитату из нормативного документа в форуме приводили.
Неформально - разве сложно провод хотя бы в слой штукатурки "замазать"?
Стены и перекрытия не везде деревянные.
Одно дело тлеющая изоляция за подвесным потолком, когда перекрытие бетонное (хотя во Владике, вроде бы, так и началось?);
другое - когда там дерево.
Т.е., если обчную панельную квартиру оббиваешь вагонкой, с трубами заморачиваться не обязательно? Можно просто в гофре?
Стены и перекрытия не везде деревянные.
Одно дело тлеющая изоляция за подвесным потолком, когда перекрытие бетонное (хотя во Владике, вроде бы, так и началось?);
другое - когда там дерево.
khad52 написал :
Если между гипсокартоном и стеной пустота, можно в негорючих трубах любым кабелем или кабелем не распространяющим горение без труб, но проводка должна быть сменяемой.
Да между брусом и гипсом воздушный зазор. А что такое сменяемая проводка?
khad52 написал :
Если между гипсокартоном и стеной пустота, можно в негорючих трубах любым кабелем или кабелем не распространяющим горение без труб, но проводка должна быть сменяемой.
... но в металлических трубах, если речь идет о скрытой проводке в деревянном доме ...
Если между гипсокартоном и стеной пустота, можно в негорючих трубах любым кабелем или кабелем не распространяющим горение без труб, но проводка должна быть сменяемой.
ВТБ! написал :
"7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: ... открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п."
Теперь понял - правильно, скобочки пойдут за "и т.п." А о применении для открытой проводки кабелей НГ и им подобных без всяких коробов и плинтусов мы уже говорили, о чем вычитали в СП 31-110 ...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно прокладывать провода в деревянном доме: в трубах или можно просто так, при условии, что кабель негорючий? Какие провода нужно использовать?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.