Ребят, сейчас есть возможность сделать любую схему. Помогите определиться. Несмещенный незауженный байпас, новостройка, подача сверху. Краны огромные, наверное даже больше дюйма. Разводка будет 25-м полипропиленом. Расстояние от стояка - 1 метр.
Есть ли принципиальная разница между 2 и 3 схемой (длина холодных и горячих отводов)
Насколько я понимаю во всех схемах при отключении воды придется стравливать воздух через краны маевского? По 1 схеме в другой квартире у меня уж был полотенчик. Стравливание воздуха - целая процедура, которая за 1 раз не кончалась. Приходилось по несколько раз спускать с закрытием то одного, то другого крана. Гемор ужасный!
Если с воздухом везде проблемы, то в 1 схеме преимущество по эффективности (заметное ли сильно?)
Что выбрать?
Slimer, 2 или 3 потому что, например, при использовании Сунержи не придётся использовать специальный уголок, стоящий немалых денег.
В первом варианте верхний узел подключения должен позволять не только подсоединять ПС к водорозетке, но ещё и стравливать воздух (маевского в правом коллекторе недостаточно).
АлекСАН_dr написал : Slimer, Воздух нужно будет стравливать во всех вариантах. Если выбирать между №2 и №3, то №2.
Почему второй? Чем лучше 3? Просто интересно.
Mazayac написал : Slimer, 2 или 3 потому что, например, при использовании Сунержи не придётся использовать специальный уголок, стоящий немалых денег.
В первом варианте верхний узел подключения должен позволять не только подсоединять ПС к водорозетке, но ещё и стравливать воздух (маевского в правом коллекторе недостаточно).
Как это не достаточно? У меня был такой вариант в другой квартире, описано в 1 посте. Работало, но воздух спускать геморно.
Второй - потому что длиннее "спускной" участок трассы, где вода, уходя из ПС в стояк, дополнительно остывает и разгоняет естественную циркуляцию в ПС. Но на таких малых дальностях от стояка эффект будет мизерным.
А я говорю - недостаточно для некоторых типов ПС. Вот так выглядит попадалово с боковым подключением, когда верхний отвод ниже ПС, и верхняя перекладина ПС ниже точки подключения (см. вложение).
Справедливо, например, для всей линейки ПС "Сунержа" ( ) или "Двин" ( ).
И если у Сунержи есть спец-изделие для спасения ( ), то у того же Двина - нет ничего.
А вот пример ПС, не страдающего этой болезнью (перемычка на одном уровне с отводом):
АлекСАН_dr написал :
Воздух нужно будет стравливать во всех вариантах.
Вариант 4 в стравливании не нуждается, воздух в ПС после его монтажа и даже растворённый кислород в процессе эксплуатации будут уходить сами в стояк и этот вариант схемы подключения ПС как раз и является самым лучшим. При таком варианте подключения, ПС будет работать даже на самых удалённых расстояниях от стояка.
Tehnik-san написал :
АлекСАН_dr - вариант четыре был озвучен во втором сообщении
Я могу озвучить ещё несколько вариантов. Как и Вы, впрочем.))
Как я понял (может не всё понял как всегда))) у ТС условие- не переваривать отводы...поэтому 3 варианта вырисовываются.
Slimer написал :
Помогите определиться. Несмещенный незауженный байпас, новостройка, подача сверху. Краны огромные, наверное даже больше дюйма. Разводка будет 25-м полипропиленом. Расстояние от стояка - 1 метр.
Уважаемые участники форума, при таких же исходных данных, но подача снизу, какая схема (1,2,3) лучше?
Этот ( )
элемент в учет не берем.
Спасибо.
Отводы на ПС в новостройках(какие видел) 1 1/4", Ду32.
АлекСАН_dr, Да, байпас не заужен,отводы на стояке 1 1/4", их высота (от ч.п.) 1400 и 1900
разводка 20 Uponor, ПС Галант 500х800, расстояние от стояка 1200, низ ПС 1450.
Схема 1 выдает еще варианты - подключение к дальней от стояка стороне ПС или
обратки или подачи... Все схемы рабочие, "Что выбрать?".
Спасибо.
Добрый вечер!
тоже прошу совета.
имеется санузел в новостройке. подача сверху, зауженный байпас. диаметр основной трубы 1". межосевое расстояние 500мм. чтоб было меньше работ по монтажу, хотели установить полотенчик с боковым подключением, типа термиус стандарт. но получается,что при высоте 730 мм, верхняя перекладина выше точки подключения, как описывал Mazayaс в посте #10
переварки отводов не будет. как быть в таком случае? сделать дополнительную разводку по схемам из первого поста?по какой? площадь санузла 4 кв.м. обычный М - образный ставить не хочется((
Chepaev, выбор у Вас небогат: либо ставить Сунержу со спец-уголком, либо искать ПС со строго такой конфигурацией отводов: , либо брать Терминус высотой 730мм и смириться с тем, что нижняя перекладина будет холодной.
Mazayac - Если брать Сунержу, то это плюсом доп. работы по прокладке труб и прочие манипуляции?
Классик от термиус, как я понял, только до определенного размера по высоте попадает в данную конфигурацию(
Если взять 730й, то проблема будет только с нижней перекладиной? В остальном функционал не пострадает??
Chepaev, если вообще без труб, со стыковкой отвод - в - отвод, тогда никакой альтернативы Терминусу Классик/Стандарт 500/730(830)/500 для Вас нет.
Сверху придётся стравливать воздух при пуске, снизу перекладина будет холодной всегда.