Вот фото скрутки в моем старом доме. Проводка делалась минимум лет 25 назад. Года 2 назад я вскрыл коробку и снял изоляцию с "скруток". За это время медь почернела. Один из контактов (выделен красным цветом) сохранился. На нем видно длинну скрутки - прим. 2,5-3 см. Всего в коробке было три таких соединения. Если тестеры будут согласны делать тестирование скруток, то могу сделать фото соединений в существующей проводке (которые делались 2 года назад).
avmal написал :
Вопрос не только в том, как скрутка себя поведет, но и в ее практическом применении. Иначе получается, что и испытания вроде как ни к чему.
никого упрашивать проводить испытания я не буду, моё дело предложить, ваше дело отказаться
Добрый день всем!
Таких испытаний, как на этом форуме, я еще нигде не встречал! Спасибо всем за то что вы делаете и за то что вы есть! ;-)
А вот тестирование скруток - очень нужная вещь! Еще год-два назад на форумах 90% посетителей были за "хорошую скрутку", которая "лучше любых других соединений". А теперь (с помощью участников этого форума) можно реально! все проверить. Сейчас бегу делать фотки своих скруток и выкладывать здесь.
avmal написал :
2radist Вопрос был о том, как засунуть семисантиметровую скрутку за механизм в коробку в количестве трех штук. Не трех проводов в скрутке, а три скрутки.
Luddit написал :
Необходимость скрутки в подрозетнике кажется весьма эфемерной. Провод можно гнать дальше без разрыва жил, или, в крайнем случае, завести два провода под один винт розетки.
Можно то можно , но вопрос стоит не как лучше и удобнее комутацию делать ,а как поведет себя скрутка при крэш тесте
Необходимость скрутки в подрозетнике кажется весьма эфемерной. Провод можно гнать дальше без разрыва жил, или, в крайнем случае, завести два провода под один винт розетки.
2radist Вопрос был о том, как засунуть семисантиметровую скрутку за механизм в коробку в количестве трех штук. Не трех проводов в скрутке, а три скрутки.
И плюс к этому - в скрутке должно быть не менее трех-четырех жил для чистоты эксперимента. Именно такое количество жил наиболее распространено в соединениях. А нагружать можно и две жилы.
iale написал :
комментариев по числу проводов/сечениям для проверки тоже нет
2*1.5 уже испытаны, подключение потолочного светильника в списке есть.
3*2.5 и 4*2.5 - самые интересные жертвы для СИЗ.
А скрутки... Попросите своих бойцов сделать так, как они делают.
Условие: заизолированные скрутки должны поместиться за механизмом в подрозетнике стандартного размера.
iale написал :
Принимаю....Только во избежание "обвинений" в нарушении условий эксперимента описание процесса и ли еще лучше фото скрутки в студию. Можно испытать скрутку 3х1.5 ( по двум ток, один - холостой ), 3х2.5 как типовые.
Также вырисовывается для проверки
винтовой китайский п/эт. клеммник ( сколько проводов и какого сечения с каждой стороны зажимаем ?)
винтовой легановский нейлоновый клеммник итак уже проверен - через них была вся коммутация во всех тестах
iale написал :
2avmal - клемм Werit не нашлось. Если интересно - в личке можно обсудить.
Спасибо за отзывчивость, но меня больше интересуют эксплуатационные качества. Хотя эти Werit и не внушают мне доверия своей конструкцией, но при использовании их в местах, где WAGO не проходят по геометрии, за три года еще ни разу не подводили. А насилие над клеммниками у меня выбивает слезу, как и при любом другом насилии - я делаю все, чтобы соединения не попадали в такие изуверские условия.
radist написал :
Давайте проведем креш тест......iale принимай заявку.
Принимаю....Только во избежание "обвинений" в нарушении условий эксперимента описание процесса и ли еще лучше фото скрутки в студию. Можно испытать скрутку 3х1.5 ( по двум ток, один - холостой ), 3х2.5 как типовые.
Также вырисовывается для проверки
винтовой китайский п/эт. клеммник ( сколько проводов и какого сечения с каждой стороны зажимаем ?)
винтовой легановский нейлоновый клеммник итак уже проверен - через них была вся коммутация во всех тестах
Ну Вы даете. Прочитайте название главы в ВСН.
Вообще откуда взялось слово "скрутка". В одном месте встречается неудачный оборот, при злонамеренном толковании противоречащий всей нормативке- Вы за него цепляетесь и утверждаете, что белое- это черное.
Все ведь предельно ясно: скрутки как разрешенного вида соединения не существует (ГОСТ10434),
в ВСН есть глава, описывающая пайку, и в одном месте авторы ВСН неудачно применили слова "пропаянная скрутка". От этого ПАЙКА не стала СКРУТКОЙ. провода перед пайкой скручиваются (не не общепринятой "скруткой" пассатижами, верно?) только и исключительно для защиты ПАЙКИ от механического повреждения. А не для обеспечения контакта.
Не спорьте напрасно, Вы в данном случае неправы. Нормативку надо уметь читать и, главное, понимать.
Вы пытались найти Ваго в тарельчатых пружинах, скрутку в пайке, сварку меди в алюминии... Не много ли "неточностей" в трех соснах?
2Burrdozel Да я пока склерозом не страдаю, лень пост искать, но я и не утверждал, что она не паянная. Лично я считаю, что от того, что скрутку пропаяли, она не перестала быть скруткой и не превратилась в пайку, а стала "пропаянной скруткой", о чем говорят и ВСН.
Можно ли в РФ использовать пружинные сжимы?
07-12-2006, 08:48 #61
Викторыч
Цитата:
... Например, ВСН 139-83. ... Тут расписано каким инструментом, с использованием каких материалов и как выполняются те или иные соединения. Кстати, тут вы можете поглядеть (с указанием размеров в мм ) как вы должны выполнить скрутку.
Всего пару месяцев назад Вы так чистосердечно считали.
Викторыч написал :
Поэтому мне и не понятно, почему вы вполне конкретное соединение "пропаянная скрутка", причем именно этими терминнами обозначенное в нормативном документе, относите к ПАЙКЕ
Мы с Вами повторяемся.
Помнится, Вы ошибочно считали, что в ВСН речь идет о скрутке. Похоже, что Ваше мнение не очень изменилось.
Так вот. В ГОСТ 10434 написано:
2.1.5 Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой.
Найдите здесь слово "скрутка", "пропаянная скрутка". В ВСН указано, что ПАЙКА должна выполняться не просто так- встык или внахлест, а провода сначала должны быть механически соединены (скручены особым образом - там показано, каким), а затем опаяны. То есть речь идет о пайке, а не о скрутке. Применение слова "скрутка" в контексте соединения проводов вызывает неразбериху.
Да и вся глава в ВСН называется "4. Соединение, оконцевание и ответвление жил пайкой", в соответствующей таблице 1.1 написано "Пайка...с обжимом гильзой... с применением скрутки..."
Вы уже попадались однажды на сварке меди, прочитайте ВСН еще раз.
radist написал :
А я разве говорил про пропаянную скрутку?
опять повторюсь : "смысл" ?, с течением времени произойдет окисление и параметры незначительно уйдут. Сразу скрученный "чистый" провод будет так-же как и провод без разрыва.
Burrdozel написал :
Ну на всех рынках продается- два винта вворачиваются сверху в латунный корпус (трубочку) зажима, провода зажимаются концом винта (плющатся, перерубаются). Все это заключено в изолятор из полиэтилена самого низкого качества (полиэтилен- это такая мутная полупрозрачная пластмасса). Такие зажимы собраны в ряды штук по 10, легко гнутся, разрезаются на группы любой длины. Температура плавления такого полиэтилена градусов 110-120, причем он горит и течет.
У нас такие и в магазинах продают, а уж с пластиной и гровером вообще ни разу не встречал
Burrdozel написал :
предлагаю договориться о терминах. Это, по-Вашему, неправильно?
Абсолютно правильно, разговаривать надо на одном языке. Поэтому мне и не понятно, почему вы вполне конкретное соединение "пропаянная скрутка", причем именно этими терминнами обозначенное в нормативном документе, относите к ПАЙКЕ.
? чего здесь непонятно? Скрутка- это незаконное соединение. Не предусмотренное ГОСТ 10434. Пайка- законное. Чтобы не было путаницы в головах (а она есть, судя по Вашему посту), предлагаю договориться о терминах. Это, по-Вашему, неправильно? И надо устраивать путаницу на ровном месте?
В ВСН четко нарисовано, как надо готовить провода к пайке: накручивать их друг на друга так, чтобы, если потянуть за соединенные провода, скрутка не раскрутилась. В полном соответствии с более поздним и общим ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93), который пайку не рекомендует, но требует пайку соединений "выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий"
Burrdozel написал :
Давайте все-таки будем пользоваться профессиональными терминами:
...
пропаяная скрутка- это ПАЙКА, в которой обеспечено механическое соединение проводов в месте пайки (если сделано по ВСН, а не просто свито пассатижами
Источник сего "профессионального" термина укажите, плз. По тем же ВСН 4.1. Соединение, оконцевание и ответвление жил сечением до 10 мм2 пропаянной скруткой и оформлением в кольцо 28
Комментатор написал :
что бы мне понять что вы имеете ввиду
Ну на всех рынках продается- два винта вворачиваются сверху в латунный корпус (трубочку) зажима, провода зажимаются концом винта (плющатся, перерубаются). Все это заключено в изолятор из полиэтилена самого низкого качества (полиэтилен- это такая мутная полупрозрачная пластмасса). Такие зажимы собраны в ряды штук по 10, легко гнутся, разрезаются на группы любой длины. Температура плавления такого полиэтилена градусов 110-120, причем он горит и течет.
Есть точно такие же клеммники, но изготовленные из акриловой пластмассы- более твердой и термостойкой и менее горючей. А полиэтилен- это подделка (китайская? неизвестно).
radist написал :
давайте скрутку испытаем
Alex___dr написал :
В том числе и пропаянные, разными припоями...
Давайте все-таки будем пользоваться профессиональными терминами:
скрутка- это скрутка,
СИЗ- это изолирующий зажим на скрутку,
пропаяная скрутка- это ПАЙКА, в которой обеспечено механическое соединение проводов в месте пайки (если сделано по ВСН, а не просто свито пассатижами )- то есть вполне законное соединение.
iale написал :
заявки на проведение испытаний видов соединений
СИЗ, Scotchlok, винтовые клеммники с пластиной и гровером, винтовые клеммники с зажимом провода кончиком винта.
Соединения должны имитировать реальные: 3-4 жилы 2.5, 2-4 жилы 1.5, отвод с 1.5 на многопроволочную жилу 0.5.
Наиболее интересны циклические испытания током 160А для 2.5 и током 100А для 1.5 - до срабатывания тепловой защиты D16 и D10 соответственно, это будет проверка общепринятой защиты С16 и С10.
И 80А - 50А - для проверки В16 - В10.
Поведение соединений в условиях оплавления изоляции малоинтересно - после такой аварии всё равно проводку менять.
Burrdozel написал :
Огромнейшая благодарность и нижайший поклон iale за проведенные испытания.
Хочу присоединиться к благодарностям, огромное спасибо за то, что не пожалели времени и средств ! Теперь я абсолютно спокоен и не переживаю за замурованные в стене три года назад коробки с ваговскими клемниками.
А давайте испытаем винтовые клеммники- известных производителей и "полиэтиленовое китайское чудо". В том числе и краш-тест. Сдается мне, что результаты будут лучше, чем у пружинных... А как на самом деле?
2iale
Например, после 100 циклов посмотреть падение напряжение на контакте и ?-килограммовой гирей убедиться, что проводники не вываливаются из клеммы.
Arr написал :
ИМХО пока зима на дворе надо погонять вагу на морозе через таймер в 10 минутных циклах: номинальный ток\нулевой ток.
"Погонять " - понятие относительное. Что смотреть и сколько по времени будем ?
Дадим скажем 10 мин 24А , 10 мин - 0А в цикле и что ? Какого результат будем ждать ?
Для всех - принимаются индивидуальные и коллективные заявки на проведение испытаний видов соединений. Для тех, кто предлагал заранее - просьба повторить, дабы не шарить по всей ветке и не делать испытаний, надобность в которых уже отпала. Рисунки и схемы, а также методики очень приветствуются, но будут обсуждаться.
2Kamikaze По всей длине примерно одинаково. Просто клеммы в тесте торцевые, соединительные провода вблизи клемм идут близко и параллельно друг другу и пространственная концентрация тепла вблизи клемм за счет этого выше. Кроме того клемм рядом две и находятся они в распредкоробке, закрытой крышкой.
ЗЫ При краш-тесте провода коробку просто проплавили, вынимали клеммы методом выкусывания из коробки.
Рыжий Тигра написал :
О! И я о том же. Не бетонировать в старой розетке провода, обмотанные для понта пакетиком от семечек, а делать настоящие коробочки. Осталось только жене объяснить, что вот эти симпатичные лоскутки под обоями - это специально, чтобы можно было надорвать обоину и снять с коробки крышку в случае чего.
По крайней мере можно и крышечку слоем шпатлевки покрыть - по крайней мере можно упустить этап объяснений с женой. При необходимости эта крышечка отыщется простым простукиванием.
avmal написал :
распаячные или монтажные коробки. Заверяю, что в коробке с крышкой даже самому отъявленному диверсанту трудновато будет поливать клеммы водой, засыпать пылью и шевелить провода.
О! И я о том же. Не бетонировать в старой розетке провода, обмотанные для понта пакетиком от семечек, а делать настоящие коробочки. Осталось только жене объяснить, что вот эти симпатичные лоскутки под обоями - это специально, чтобы можно было надорвать обоину и снять с коробки крышку в случае чего.
iale написал :
Legrand имхо лучше всех прошел этот тест - видимых изменений практически не наблюдается, провода спокойно вынимаются из клеммы, но и клемма стоит в несколько раз дороже.
Итак, третья часть балета - Legrand Gripo и Ваго 773-322.
У Ваго провода припаялись к токоведущей пластине, не отделяются. У одной из клемм под давлением пружин произошла деформация токоведущей пластины.
Legrand имхо лучше всех прошел этот тест - видимых изменений практически не наблюдается, провода спокойно вынимаются из клеммы, но и клемма стоит в несколько раз дороже.
У 224 многожильный провод припаялся к токонесущей пластине, не отделяется.
У 222 следы брызг припоя с токонесущей пластины по корпусу, но пластик класс - температура далеко за 200 град, а ему хоть бы хны.
avmal написал :
Понял я вас - действительно и у французов есть. Тут я уж совсем не понимаю - мало того, что дерьмо покупать, так еще и французское. Чем интересно китайское отличается от французского? Если только составом, так и то и другое - отходы.
А сайт не "у вас", а у нас.
А я купил как-то сдуру такое полиэтиленовый Леграновский винтовой клеммник. Я думал, Легран за свое качество отвечает. Оказалось, что он даже хуже обычных полиэтиленовых с рынка, хотя дороже в три раза: и провода режет торцом винта, и кукожится при закручивании :-(
avmal написал :
Нормально рисунки вставляются - вы потренируйтесь и все получится
Странно, но мне несколько раз удавалось каким-то непостижимым образом внедрить в сообщение именно рисунок, а не ссылку на него. Как я это делал сейчас вспомнить не могу, а жаль. Может кто подскажет?
Извиняюсь за офтопик.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.