Всем привет.
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в вопросе заземления водонагревателя. Мой дом - старая хрущевка со следами реконструкции стояков (судя по всему кто-то когда-то их менял). Сечение - на глаз 10-16 квадратов, алюминий. Корпуса этажных щитов соединены между собой отдельным проводом (т.е. стояк пятипроводный).
Собственно вопрос: в ванной висит накопительный водогрей Ariston Shuttle 100V, у него на кабеле питания имеется электронное УЗО. В инструкции к водогрею написано, что он обязательно должен быть заземлен, иначе УЗО может не сработать. Это действительно так? И стоит ли в моем случае тянуть 3-жильный кабель до водогрея (для земли на корпусе этажного щита стоит колодка)? Вызывает опасения следующий момент: мне неизвестно, сделано ли заземление водопроводного стояка. Не будет ли между ним и корпусом водогрея разности потенциалов, если я заземлю корпус водогрея?
А почему бы не выяснить у ТСЖ и местных электриков о состоянии заземления дома? Если проводник никуда не подключать, то он по определению не будет заземляющим защитным проводником, в прямом смысле (ПУЭ 7 изд. пп 1.7.18, 1.7.34), ведь никакого соединения с заземлителем не будет. В данном случае не обеспечивается электробезопасность, работа УЗО при повреждении изоляции не будет гарантирована.
Водопроводный стояк должен входить в систему уравнивания потенциалов, как это должно быть сделано, расписано в одной из тем этого форума.
СУП также подразумевает наличие правильно организованного заземления.
Не следует делать заведомо неверно, исходя из текущего состояния заземления. Обращайтесь в свою управляющую организацию, узнавайте и требуйте проверку и ремонт.
Alexs89 написал:
Сечение - на глаз 10-16 квадратов, алюминий. Корпуса этажных щитов соединены между собой отдельным проводом (т.е. стояк пятипроводный).
Узнавать в УК или где у Вас дом на балансе. Может и не быть пятипроводным. Странно, что ввод в квартиру не трехпроводный.
Alexs89 написал:
обязательно должен быть заземлен, иначе УЗО может не сработать. Это действительно так?
Да, может не сработать при замыкании на корпус или повреждении оболочки ТЭН. Станете пользоваться водой, ударит током (будет зависеть от того, насколько ванна хорошо заземлена), кратковременно, но вплоть до летального исхода, сработает УЗО.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
На линию добавить свое механическое УЗО и быть уверенным что оно да сработает. Еще стоит водогрей подключать к душу неметаллическим шлангом и по длинее, так что между ТЭНом и юзером несколько kОм воды а не металл
Уважаемые мастера, позвольте оживить тему еще раз)
Ситуация похожая - пятиэтажка, следов заземления в электрощите не найдено ( Стиральная машина подключена трехжильным проводом, два из которых в щитке посажены на 1 шину. Со слов опытных соседей-старожилов - заземление в доме не предусмотрено. В общем, классика ( Хорошо, что машина удалена от стояков и источников воды, поэтому пока пробоев через нее не было.
Собственно вопрос: нужен водогрей на период отключения горячей воды на 1-2 недели. Хочется повесить маленький проточный нагреватель, но побаиваюсь. Есть ли варианты обезопасить себя и домочадцев в моем случае?
Как наверное видно из вопроса, в электрике не очень силен) могу соединить провода вагами или старательно читать, кде скажете) Спасибо!
megrad, спасибо) сколько сразу направлений для поиска и новых знаний)
Разрешенную мощность буду вечером эмпирически выяснять по току на автоматах. Тянуться к ВРУ кмк нереализуемо в одиночку и очень долго с соседями, этот вариант в дальних стратегических планах. А пока задача тактическая - на ближнее время и в некапитальном варианте. Что до вагов - пока только не сильно нагрушенные цепи соединял - типа выключателей и люстр, поэтому надеюсь что раньше все-таки сгниет )
Вот про подключение отдельным УЗО или дифом я бы с благодарностью узнал бы поподробнее. Сижу штудирую интернеты уже несколько дней, но пока как это сделать -в голове само не рисуется...
sub2k написал:
Стиральная машина подключена трехжильным проводом, два из которых в щитке посажены на 1 шину.
В каком щитке?
Если в однофазном квартирном - то такое подключение смертельно опасно и прямо запрещено всеми правилами много десятков лет подряд. Убирайте немедленно. Нюанс в том, что в двухпроводном однофазном кабеле никто не гарантирует постоянное положение фазы и нуля. Меняются местами легко и непринуждённо, любым недостаточно внимательным электриком. Последствия понятны.
В трёхфазном этажном щитке возможны более благоприятные варианты.
Раньше вешал пузатый Erisson MS 15 Light, но уже второй за 10 лет не выдерживает. Думал что-то немецкое повечнее повесить) Но похоже минимально приемлемый вариант для проточного нагревателя - 6кВт, а это кажется совсем другие провода нужны...
в этажном. Квартирный - в мечтах, но кмк в хрущевской двушке это блажь...
Кстати параллельный вопрос. Каким образом посторонний по отношению к ЖЭКу электрик сможет мне завести новый кабель в квартиру? Я имею в виду - подключиться к общим шинам, для чего нужно обесточивать что-то общее, разрешения там и все такое. Ведь не обязательно я должен пользоваться услугами ЖЭКовских?
У Вас проблема не в кабеле.
Во-первых, в доме без реконструкции и без штатных электроплит групповые автоматы стояка имеют номинал не больше 40 ампер. Возможно 32. Проточный нагреватель работает не пару минут, и вместе с нормальной нагрузкой соседей будет выбивать стояк регулярно.
Во-вторых, современный стационарный нагреватель мощностью 6 и более кВт по стандартам, в исправном виде, может иметь утечку на корпус 5 мА. Без заземления Вы просто не сможете пользоваться душем: может ощутимо кусать.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.