Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5612308

Уважаемые мастера,

Необходимо поменять проводку, идущую от щитка к электроплите.
Там вроде специальная труба оцинкованная, толстостенная.
Внутренний диаметр (грубо) 20 или 21 мм - старый кабель пока не выдёргивал, так что точно диаметр трубы пока сказать не могу. Труба заземлена (точнее специально приварена к какой-то арматирунке).
Лежит в ней стандартный алюминиевый кабель (три жилки 4 кв.мм. в кембрике)
Труба (надеюсь) прямая, идёт под полом и по характеру ввода в подполье должна идти без изгибов прямиком в кухню. Есть два изгиба: у плиты (очень плавный поворот под 90 градусов) и в начале трассы (у щитка) (но там поворот более крутой - видимо подгибали по месту ввода кабеля).

Хочу поменять на кабель ВВГнг-LS 3x6 (круглый). Диаметр 14,5 мм. (есть ешё ВВГнг диаметром 12,7 мм - вроде его в трубе тоже разрешается протягивать, так как против дымности будет работать та же труба).
Вопрос ребром: реально ли протянуть такой кабель по этой трубе? Протягивать планировал с помощью зонда.
Пол ковырять совсем не хочется (ремонт делается только в кухне), так же как и прокладывать провод где-нить вдоль плинтуса.

Регистрация: 27.06.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 121

Сначала старый подергать попробуйте: реально ли его оттуда вытащить? Бывали случаи, что старые кабели выходить из трубы не хотели ни в какую.
А так: пока не попробуете - не узнаете. Только заводите кабель со стороны, где нет загиба, а то намучаетесь. Место соединения "зонда" (кондуктора) с кабелем обмотайте изолентой так, чтобы максимально сгладить углы, тогда на поворотах меньше проблем будет.

Wolkusha написал:
Вопрос ребром: реально ли протянуть такой кабель по этой трубе?

Нет.

Там не кабель в трубе- а провод. Скорее всего три раздельные алюминиевые жилы. Их удалить не проблема, но ввг по трубе вы не проложите- повороты трубы не дадут это сделать.....

Перетягивал у себя провод к эл. плите в штатных каналах (потолок и стена). Изначально были протянуты три алюминиевых провода; было ясно, что жесткий ВВГ там не протащить. Заменил на три штуки ПВ3 (по 6 квадратов) в термоусадке- все получилось. Самое сложное было запихать их в термоусадку; а без нее не хотелось- боялся повреждений изоляции проводов об бетон.

Насчёт ПВ-3 не уверен, но может тогда взять вместо него ПВ-1?
По-моему его протянуть будет проще.

Wolkusha написал:
Насчёт ПВ-3 не уверен, но может тогда взять вместо него ПВ-1?
По-моему его протянуть будет проще.

Wolkusha, В чем вы неуверены ? Что его можно использовать ? Или в том что не пройдет в трубе ?

Wolkusha написал:
По-моему его протянуть будет проще.

Так ПВ 1 шесть квадрат намного жестче чем четверка ляминий.

Wolkusha написал:
Вопрос ребром: реально ли протянуть такой кабель по этой трубе?

Почти фантастика...

Можно попробовать. Затянуть стальку миллиметра полтора два. Погонять стальной ёрш по трубе, затем калибр миллиметров в 16 диаметром. Потом наш любимый "фейри", кабель за жилы и алга. Один подает кабель, двое тянут доской стальку...

ПВ-3 - без проблем зайдет, ПВ-1 чуток хуже.

ПPOPAБ написал:
Потом наш любимый "фейри",

Эт какой же ?
Знаю ток такой .

dokar написал:
Эт какой же ?

Тем что посуду моют.
Как раз пузырек на ведро воды. Ведра три-четыре и можно смело тащить лебедкой кабель через прокол.

Вроде же многожильные провода не годятся для стационарной проводки. Её рекомендуется делать одножильным кабелем (во всяком случае ту, что замуровывается в стену). Или что говорится в официальных строгих рекомендациях?
Цена кабеля не имеет значения, важно сделать правильно и чтобы это было выполнимо.
Протяжка пластиковая. Стальную проволоку тоже затянуть проблем нет. Сразу три провода не реально?

Wolkusha написал:
Вроде же многожильные провода не годятся для стационарной проводки. Её рекомендуется делать одножильным кабелем (во всяком случае ту, что замуровывается в стену). Или что говорится в официальных строгих рекомендациях?

Что то вы все в кучу смешали... Труба стальная? Провод с изоляцией не менее 0,66 кВ, лучше 1 кВ или вообще одножильный кабель ВВГ 1х6.

Wolkusha написал:
Протяжка пластиковая.

Если не кабель 3х6 то и она сгодится.

Wolkusha написал:
Сразу три провода не реально?

Да легко... Только нужно что бы края трубы с фаской были. Иначе зарежете изоляцию.

Регистрация: 27.03.2016 Челябинск Сообщений: -8

привязать конкретно к старой алюмишки пв1*6 в 3 жилы можно еще тальк использовать(если трасса небольшая перетяните спокойно)желателбно чтобы было 2 человека(мы с коллегой перетягивали стояки по 12-15м главное привязать нормально)

ПPOPAБ написал:
или вообще одножильный кабель ВВГ 1х6.

Там окружность равностороннего треугольника составит 15мм

ПPOPAБ написал:
Погонять стальной ёрш по трубе, затем калибр миллиметров в 16 диаметром.

Может калибр поднять ? 1мм запаса - маловато, особенно на поворотах .
ТС. уточняйте внутренний диаметр трубы .

Почитал про пв-3. Тоже можно в трубы ставить. Тогда будем тянуть 3 пугв 1х6.0 в кембрике ( может даже в родном получится)
Спасибо за помощь!

Wolkusha написал:
может даже в родном получится)

Не стоит рисковать в кембрике, можно застрять . А вот промегерить многожилку после протяжки крайне желательно . На предмет скрытых задиров изоляции .

Верно, кембрик застрянет.
Прочищая трубу выловил из неё кусочки старого кембрика

Доброго времени суток.Уважаемые мастера.Я проживаю в Москве.Перебит силовой кабеле ведущий к плите(сказали нет нуля)вести новый кабель нужно под потолком,что совсем не хочется делать.можно ли уложить кабель в старый канал,который идёт от щитка.нормального мастера никак не могу найти.полторы недели уже сидим без плиты

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ирина Погребная написал:
Перебит силовой кабеле ведущий к плите

В каком месте вы его перебили?

Ирина Погребная,
Кабель медный или алюминиевый ?

avmal, добрый вечер.перестала работать плита .плиту прозвонили и сказали нет нуля,где перебита жила не знаем.предложили вести кабель под потолком.может есть какое то другое решение.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ирина Погребная написал:
Перебит силовой кабеле ведущий к плите(сказали нет нуля)

Вопрос вы свой повторили, а на заданный так и не ответили - в каком месте перебили?

Ирина Погребная написал:
доброго времени суток.Уважаемые мастера.Я проживаю в Москве.Перебит силовой кабеле ведущий к плите(сказали нет нуля)вести новый кабель нужно под потолком,что совсем не хочется делать.можно ли уложить кабель в старый канал.нормального мастера никак не могу найти.полторы недели уже сидим без плиты

Ирина Погребная, Не видя объем работы никто к вам за назначенную вами цену к вам не поедет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ирина Погребная написал:
где перебита жила не знаем

Пока писал повторно вопрос, вы уже ответили, но откуда такая уверенность, что кабель именно перебит, если даже место возможного повреждения неизвестно?

dokar, добрый вечер.провод медный,сказали ,что нет нуля .были мастера и предложили вести новый кабель под потолком.такое решение не устраивает.что посоветуете.

Ирина Погребная, Посоветую сначала ответить на вопрос avmal

avmal, я не знаю,электрик из рэу и ещё из какой то фирмы сказал нет нуля .в каком месте перебит кабель нам никто не сказал,просто предложили провести новый кабель под потолком,а другой электрик предложил установить новую розетку и соединить со старой каким то проводом,чтобы плита временно работала

dokar, так стоимость работы мне назначали разную.нам даже не сказали где проходит кабель в полу или в потолке и место разрыва тоже.как я могу согласиться заплатить если мне ничего толком не объясняют.

Ирина Погребная, Скажите пожалуйста вы получается переносили розетку для плиты на новое место. Это делалось путем прокладки кабеля от щита или от старой розетки ? За что вы платили ?
Какого года дом ?

dokar, нет розетка на прежнем месте ,ничего мы не меняли,это нам так предложили чтобы плита временно работала.дом панельный 1979 года.

Ирина Погребная, Простите предыдущий ваш пост неверно воспринял
. Дом панель 79 года, в те времена был очень распространен алюминий отсюда проблема с кабелями на плиты у очень многих . Вы точно знаете что у вас от щита идет медь ?

dokar, точно,в щитке специальный тумблер для нёё

Ирина Погребная, Это Можете щит с акцентом на ваши автоматы и розетку для плиты сфотать и здесь выложить ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ирина Погребная написал:
электрик из рэу и ещё из какой то фирмы сказал нет нуля .в каком месте перебит кабель

Если нет нуля, то это не значит, что кабель где-то перебит. Это означает, лишь, что нет контакта там, где он должен быть, а это может быть нарушение контакта в месте подключения в этажном щите, в розетке ...

Ирина Погребная написал:
электрик предложил установить новую розетку и соединить со старой каким то проводом,чтобы плита временно работала

Крайне странное предложение, учитывая, что по рабочему нулю течёт тот же самый ток, что и по фазному, а он, как я подозреваю, предложил использовать для плиты рабочий ноль розеточной группы, что может закончиться трагедией для неё. И зачем устанавливать новую розетку при отсутствии нуля?
Для ВРЕМЕННОГО решения проблемы достаточно использовать жилу защитного нуля для нуля рабочего, что может занять не более пяти-десяти минут, но меня гложет смутное подозрение, что достаточно в этажном щите восстановить нарушенный контакт.
Фотографию этажного щита, кстати, вы можете сделать?

avmal, спасибо ,что посоветовали.я завтра обязательно всё сфотографирую.

avmal, Временное использование защитного ноля в качестве рабочего знакомое явление, но без диффзащиты весьма рисковано, ведь плита лишена Заземления в этой ситуации

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dokar написал:
avmal, Временное использование защитного ноля в качестве рабочего знакомое явление, но без диффзащиты весьма рисковано, ведь плита лишена Заземления в этой ситуации

Согласен, что это не лучший вариант, но учитывая, что электроплиты, как правило, стоят не вплотную к мойке или радиатору отопления, а полы на кухнях диэлектрические, то можно на время и рискнуть ради горячей пищи.

Ирина Погребная написал:
завтра обязательно всё сфотографирую

Желательно побольше ракурсов.

Ирина Погребная, как заходит кабель в плиту ? или у вас варочная поверхность ? Сделайте фото вашей плиты и розетки, если она есть ? Ремонт электропроводки в квартире был ?

Ирина Погребная написал:
dokar, нет розетка на прежнем месте ,ничего мы не меняли,это нам так предложили чтобы плита временно работала.дом панельный 1979 года.

Ирина Погребная, какая точная серия дома и расположение квартиры? Вообще с трудом представляю - как штатный кабель который проработал больше 30 лет мог вдруг перебиться... Может просто ноль в этажном щите отгорел?

avmal написал:
Если нет нуля, то это не значит, что кабель где-то перебит. Это означает, лишь, что нет контакта там, где он должен быть, а это может быть нарушение контакта в месте подключения в этажном щите, в розетке ...

Designman написал:
Вообще с трудом представляю - как штатный кабель который проработал больше 30 лет мог вдруг перебиться... Может просто ноль в этажном щите отгорел?

Ну, тогда приходили точно не электрики.

Designman написал:

Ирина Погребная написал:
dokar, нет розетка на прежнем месте ,ничего мы не меняли,это нам так предложили чтобы плита временно работала.дом панельный 1979 года.

Ирина Погребная, какая точная серия дома и расположение квартиры? Вообще с трудом представляю - как штатный кабель который проработал больше 30 лет мог вдруг перебиться... Может просто ноль в этажном щите отгорел?

Designman, Когда в прошлом году снимал стяжку на кухне обнаружил скрутки кое-как сделанные строителями . Провода алюминь,одножильные, в общем кембрике одетом участками . После этого понял почему у многих соседей при затоплении выходили из строя линии на плиту . Был один гад сверху топил народ регулярно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dokar написал:
Когда в прошлом году снимал стяжку на кухне обнаружил скрутки кое-как сделанные строителями

И такой вариант никто не отвергает, только рассматривать его разумнее самым последним, как наименее возможный.

dokar написал:

Designman написал:

Ирина Погребная написал:
dokar, нет розетка на прежнем месте ,ничего мы не меняли,это нам так предложили чтобы плита временно работала.дом панельный 1979 года.

Ирина Погребная, какая точная серия дома и расположение квартиры? Вообще с трудом представляю - как штатный кабель который проработал больше 30 лет мог вдруг перебиться... Может просто ноль в этажном щите отгорел?

Designman, Когда в прошлом году снимал стяжку на кухне обнаружил скрутки кое-как сделанные строителями . Провода алюминь,одножильные, в общем кембрике одетом участками . После этого понял почему у многих соседей при затоплении выходили из строя линии на плиту . Был один гад сверху топил народ регулярно.

dokar, А какая у вас серия дома? (мне для статистики)

dokar написал:
После этого понял почему у многих соседей при затоплении выходили из строя линии на плиту .

Как раз в тему - . После такого какие угодно сюрпризы могут быть.

Designman написал:

dokar написал:

Designman написал:

Ирина Погребная написал:
dokar, нет розетка на прежнем месте ,ничего мы не меняли,это нам так предложили чтобы плита временно работала.дом панельный 1979 года.

Ирина Погребная, какая точная серия дома и расположение квартиры? Вообще с трудом представляю - как штатный кабель который проработал больше 30 лет мог вдруг перебиться... Может просто ноль в этажном щите отгорел?

Designman, Когда в прошлом году снимал стяжку на кухне обнаружил скрутки кое-как сделанные строителями . Провода алюминь,одножильные, в общем кембрике одетом участками . После этого понял почему у многих соседей при затоплении выходили из строя линии на плиту . Был один гад сверху топил народ регулярно.

dokar, А какая у вас серия дома? (мне для статистики)

Designman,
П- 3/17 . Проводку всю в хате есно поменял.

dokar написал:

Designman написал:

dokar написал:

Designman написал:

Ирина Погребная написал:
dokar, нет розетка на прежнем месте ,ничего мы не меняли,это нам так предложили чтобы плита временно работала.дом панельный 1979 года.

Ирина Погребная, какая точная серия дома и расположение квартиры? Вообще с трудом представляю - как штатный кабель который проработал больше 30 лет мог вдруг перебиться... Может просто ноль в этажном щите отгорел?

Designman, Когда в прошлом году снимал стяжку на кухне обнаружил скрутки кое-как сделанные строителями . Провода алюминь,одножильные, в общем кембрике одетом участками . После этого понял почему у многих соседей при затоплении выходили из строя линии на плиту . Был один гад сверху топил народ регулярно.

dokar, А какая у вас серия дома? (мне для статистики)

Designman,
П- 3/17

dokar, 2шка или Треха? В каком именно месте была скрутка?

Designman, на кухне. Точно не скажу хламу много было, помню только что розетка плиты на наруженей стене. Хата не совсем моя .

dokar написал:
Designman, на кухне. Точно не скажу хламу много было, помню только что розетка плиты на наруженей стене. Хата не совсем моя .

dokar, Могли и сами жители что-нибудь наколхозить... Очень часто к линии плиты в этих домах подрубают обычную розетку - т.к. на стене для кухни их вообще нет, только одна на венткоробе.

Наверное, по-разному бывает.
У меня в П-44 как раз на венткоробе единственная розетка типа с землей. А в П-3 розетка для плиты на внешней стене и вместе с ней тоже единственная в квартире простая розетка с землей. Все это с завода.

dokar написал:
Точно не скажу хламу много было, помню только что розетка плиты на наруженей стене.

Вы как скрутку нашли, линию выковыривали что ли? Там же с завода скрытая проводка, внутри вроде ПВХ-труба, розетки где-то на уровне стола. Я просто замуровал.

bnmuyt, труба на подъем от пола это ,да . Но по полу мне пришлось штробить слегка тут кембрик и выковырял.

  • текст списка

dokar, добрый вечер.фото я сделала в щитке.да 30 лет кабель служил ,но когда приходят электрики,как я уже говорила,никакакой диагностики не проводят,только кабель новый предлагают положить.наверное видят,что две женщины мама и я в электрике особенно не разбираются.

Состояние нулевых и PE шин печальное. Хорошо бы в розетку заглянуть, да с нулем в щите разобраться. Клемнечек ваго меня смущает.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ирина Погребная, Хорошо бы знать на фотографиях ваши автоматы и вид нулевых шин над автоматами покрупнее.

bnmuyt написал:
Там же с завода скрытая проводка

Такого не бывает потому, что быть не может.

Ирина Погребная написал:
dokar, добрый вечер.фото я сделала в щитке.да 30 лет кабель служил ,но когда приходят электрики,как я уже говорила,никакакой диагностики не проводят,только кабель новый предлагают положить.наверное видят,что две женщины мама и я в электрике особенно не разбираются.

Ирина Погребная, Напротив предложение сменить кабель для плиты самое разумное в ситуации когда старый кабель является алюминиевым ! Как и вся проводка у вас и и ваших соседей за исключением проводов , подцепленных на "мелкие" автоматы расположенные по бокам от основной сборки. Это по видимому более поздние подключения стиральных машин отдельными линиями, причем это сделано всего на две квартиры .

Ирина Погребная, Конечно можно попытаться вылечить и старое подключение плиты алюминиевым кабелем, как то предложил ув. avmal,но при этом придется хотя бы частично переделывать вашу часть щита . Нулевую шину бесспорно придется менять т.к. контакты там сильно подгорели и плохо проводят ток, что в дальнейшем усугубит ситуацию для всей квартиры . Кроме того крайне желательно сменить всю вашу защитную автоматику, т.к. она уже физически изношена и морально устарела, можно сказать еще в конце прошлого века.
Здесь есть один ньюанс. Возможно в вашем доме будет проводиться капремонт с реконструкцией щитов на площадках . При этом должна поменять и автоматы . Постарайтесь узнать об этом в своей УК.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dokar написал:
Ирина Погребная, Напротив предложение сменить кабель для плиты самое разумное в ситуации когда старый кабель является алюминиевым !

Это предложение можно было бы назвать разумным в случае капитального ремонта в квартире, но никак не в мирное время. Сейчас ТС просто-напросто хочется покушать горячего.

Ирина Погребная написал:

  • текст списка

Ирина Погребная, Розетка на фото явно не от застройщика.

bnmuyt написал:
Наверное, по-разному бывает.
У меня в П-44 как раз на венткоробе единственная розетка типа с землей. А в П-3 розетка для плиты на внешней стене и вместе с ней тоже единственная в квартире простая розетка с землей. Все это с завода.

bnmuyt, Монтажники делали при строительстве по разному, по проекту - должна быть на венткоробе т.к. от нее дальше шлейфом идет питание на все розетки. Вся проводка для плиты идет в каналах плит перекрытия и протягивается при строительстве. Выглядит это в П3 примерно так:

Designman, Значит уменя на кухне, на полу - был брак какой-то , все лежало почти на поверхности и ПВХ трубы не было , Вот розеточные лини и выглядели как на ваших фото. Только у вас можно сказать идеально, наверно можно было новую проводку по трубам растащить .

dokar написал:
Designman, Значит уменя на кухне, на полу - был брак какой-то , все лежало почти на поверхности и ПВХ трубы не было , Вот розеточные лини и выглядели как на ваших фото. Только у вас можно сказать идеально, наверно можно было новую проводку по трубам растащить .

dokar, У вас какая все-таки квартира была? Между проводкой в 2шке и трешке различия очень большие.

Designman, двуха

dokar написал:
Designman, двуха

dokar, В двушках все проще: в потолочной плите, прямо из щита, идет огромный круглый канал и выходит над сантех кабиной. Оттуда уже расходится вся проводка и на плиту тоже. В трешке: вся проводка для розеток идет канале общего коридора, потом переходит в канал квартиры и выходит у вентблока на кухне, оттуда уже идет в канале к фасадной стене - где собственно и стоит розетка для плиты.

Designman, Спасибо , так глубоко не копал, вырезал участками , то мешалось .

dokar написал:
Designman, Спасибо , так глубоко не копал, вырезал участками , то мешалось .

dokar, Самое большое западло в этих домах: каналов в плитах очень мало - используются в основном для ввода в квартиру, а вся остальная проводка замоноличена в плиту перекрытия при ее изготовлении и не дай бог сломать хвостик выходящий из этой плиты )

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Designman написал:
вся остальная проводка замоноличена в плиту перекрытия при ее изготовлении

Это исключено.

avmal написал:

Designman написал:
вся остальная проводка замоноличена в плиту перекрытия при ее изготовлении

Это исключено.

avmal, Почему исключено? Есть даже советская справочная литература: где описывается процесс закладки алюминиевой проводки в ПВХ "кембрике", при изготовлении плит на заводе вибропрокатным методом. А вот реальное подтверждение:

Электропроводки, замоноличиваемые в строительные конструкции [53].
Замоноличенные проводки применяют при изготовлении на прокатных станах гипсобетонных перегородок размером «на комнату», при изготовлении шлакобетонных, керамзитобетонных панелей стен в горизонтальных формах и при изготовлении железобетонных стеновых панелей и панелей перекрытий в горизонтальных формах и в вертикальных кассетах.
Электропроводки, замоноличиваемые в строительные конструкции, применяют только для групповых сетей, выполняемых проводами АППВ, ППВ, АППВС и ППВС. Температура пропарки или сушки строительных конструкций с замоноличенной проводкой не должна превышать 100 °С при продолжительности пропарки не более 24 ч.
Работы по замоноличиванию электропроводок включают в общий технологический процесс изготовления строительных конструкций. При выполнении этих работ соблюдают следующие требования.
Замоноличиваемые провода в панелях можно располагать на любой глубине, однако над проводами должен оставаться слой бетона не менее 10 мм. В стеновых панелях провода располагают параллельно вертикальным и горизонтальным сторонам панелей. В панелях перекрытий провода располагают по кратчайшим трассам. При вводе в коробки провода защищают плотно насаженными резиновыми или поливинилхлоридными трубками длиной не менее 40 мм с заделкой в бетон на 30 мм.
В местах перехода проводов из стеновых панелей в перекрытия ставят ответвительную коробку. Для соединения между собой участков электропроводки смежных панелей в одной из них у края панели предусматривают запас проводов, а в другой — коробку. Коробку располагают возможно ближе к краю панели (но не более 200 мм), от коробки к краю панели предусматривают борозду. Запас проводов сворачивают в бухточку и для защиты от повреждений заключают в коробку или пакет из пластика или битуминизированной бумаги и замазывают слабым цементным или алебастровым раствором толщиной не более 5 мм. Место заделки пакета отмечают краской. В соединительных коробках, а также в коробках для установки выключателей, штепсельных розеток и для подключения светильников оставляют запас проводов длиной не менее 100 мм.
До замоноличивания проводок ОТК завода проверяет правильность сборки узлов электропроводок, качество крепления элементов, целостность изоляции, наличие маркировки проводов. После замоноличивания проводка испытывается в соответствии с требованиями [3].
При изготовлении гипсобетонных перегородок на прокатном стане ответвительные коробки и коробки для установки выключателей и штепсельных розеток крепят на деревянном каркасе и защищают от заполнения гипсобетоном во время прокатки так же, как и при канальной системе проводок.
Провода прикрепляют к каркасу хомутиками из прессшпана, прибиваемыми гвоздями.
В керамзитобетонных, шлакобетонных и газобетонных стеновых панелях, изготовляемых в горизонтальных формах, электропроводки располагают на глубине не более 15—20 мм от лицевой поверности панели.
Замоноличивание электропроводок в железобетонные панели, изготовляемые на прокатных станах, в горизонтальных формах и в кассетах усложняется наличием в них сетки металлической арматуры, которой не должны касаться замоноличиваемые провода. Поэтому на провода в местах пересечения с сеткой надевают изоляционные трубки длиной не менее 30 мм и привязывают их к арматуре или применяют другие фиксирующие провод изоляционные детали, например клицы. Коробки крепят к металлическому каркасу так, чтобы края их были заподлицо с плоскостями панелей. Запас проводов прикрепляют у самого торца или поверхности панели так, чтобы его закрывал слой бетона не более 5 мм. Для лучшего обнаружения и выемки запаса проводов под него может быть подложен деревянный брусок.
В зависимости от особенностей конструкции здания групповая проводка может быть замоноличена: в стеновые панели и панели перекрытий, или только в панели перекрытий, например при установке подпотолочных выключателей и надплинтусных штепсельных розеток, или только в гипсобетонные перегородки, например в кирпичных зданиях с многопустотными плитами перекрытий.
В первых двух случаях на месте строительства выполняют работы по соединению участков проводки, замоноличенных в смежных стеновых и потолочных панелях, установке крюков для светильников и установке и подключению светильников, выключателей, штепсельных розеток, звонков и щитков.
Для соединения между собой замоноличенных проводок в смежных панелях находят по маркировке место на панели с запасом проводов и освобождают его от защитного слоя бетона. В гипсобетонных перегородках стамеской выбирают желобок в обвязочном брусе. После этого прокладывают концы проводов запаса к соединительной коробке соседней панели, где их и соединяют в соответствии с технологической картой и маркировкой, имеющейся на проводах.
При установке подпотолочных выключателей и надплинтусных штепсельных розеток соединение проводок смежных панелей может быть выполнено на этих приборах, имеющих под крышкой место для размещения узла соединения проводов. Когда замоноличены участки проводки только в стеновые панели, на месте строительства сначала прокладывают провода к светильникам по перекрытиям — в пустотах или в трубках поверх плит перекрытия, выполняют соединение этих проводов с замоноличенвой проводкой в коробках или нишах, устанавливают и подсоединяют светильники и установочные изделия.