Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5621988

На кухню выведено 4-линии. Каждая защищена своим автоматом:

  1. Кабель 3*1,5 мм на свет.
  2. Кабель 3*2,5 мм на розетки под холодильник, микроволновку, чайник и т.д.
  3. Кабель 3*2,5 мм на духовой шкаф (мощность ~ 3,5 Вт)
  4. Кабель 3*6,0 мм для подключение индукционной панели (мощность ~ 7,5 Вт)

Внезапно, встал вопрос о необходимости дополнения кухни ПММ. Ее мощность не более 1,5 Вт.
Вопрос - к какой линии ее подключить?

Вижу вариант на линию духового шкафа. Есть критические замечания? Или объединить варочную панель и духовку, а освободившуюся линию использовать отдельно для ПММ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15793

Николай_ написал:
дополнения кухни ПММ. Ее мощность не более 1,5 Вт.

Может 1,5 кВт?

Николай_ написал:
Вижу вариант на линию духового шкафа.

Тогда включать не одновременно.

Николай_ написал:
Или объединить варочную панель и духовку

Почему бы и нет. Как вариант исполнения

На ПММ поставить УЗО или диф с током утечки 10 мА.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, Да, ошибся в указании мощности. Везде киловатты ...

Можно на розетки,если АВ там будет стоять 16А. Только как-то мало у вас линий на все розетки.

megrad написал:
Пользователь Николай_ написал:
Вижу вариант на линию духового шкафа.

Тогда включать не одновременно.

А почему не одновременно? Сечения провода достаточно для такой мощности. Или будет срабатывать УЗО?

Николай_, Духовка , мощьность ?
УЗО не срабатывает по току нагрузки , а по току утечки на землю.

SB3, > Можно на розетки,если АВ там будет стоять 16А.
Понятно, что подключение пойдет через розетки. Не понятно на какую линию лучше....

Только как-то мало у вас линий на все розетки.

Когда проводил, то считал, что максимум, что может работать от этих розеток одновременно: холодильник, чайник, микроволновка, тостер, телевизор. Скорее исключительный случай, но даже при таком раскладе мощность всех включенных приборов 4.7-5 кВт. Зачем тогда линий больше?

dokar написал:
Николай_, Духовка , мощьность ?
УЗО не срабатывает по току потрбления , а по току утечки на землю.

dokar, Духовой шкаф, по паспорту, 3,6 кВт потребляет

Про ток утечки понял. Будет дифавтомат.
Если правильно понимаю, на духовой шкаф, если отдельно, надо ставить автомат 16А или 20А.
Отдельно на ПММ (мощность 1 кВт) - не более 10А. Если ПММ сажать на линию духовки, какой автомат ставить?

Николай_,Почти все современные посудомойки имеют отсрочку на включение . У вас счётчик двухтарифный ?

dokar, Нет, счетчик однотарифный. С вероятностью 97% посудомойка будет запускаться, когда духовка уже отработала свое

Николай_ написал:
Про ток утечки понял. Будет дифавтомат.
Если правильно понимаю, на духовой шкаф, если отдельно, надо ставить автомат 16А или 20А.
Отдельно на ПММ (мощность 1 кВт) - не более 10А. Если ПММ сажать на линию духовки, какой автомат ставить?

Николай_, 16А, не более.

Николай_,

Николай_ написал:
dokar, Нет, счетчик однотарифный. С вероятностью 97% посудомойка будет запускаться, когда духовка уже отработала свое

Николай_,Тогда не вижу проблем. Дух воды и жара на одну линию - сажаем.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15793

Николай_ написал:
Сечения провода достаточно для такой мощности.

При условии, что кабель ГОСТовский, а не ТУшный.

Николай_ написал:
А почему не одновременно?

По опыту, по таблице 4,1 держит 1,5 мм2, 5,9 держит 2,5 мм2.
Но это предельно допустимые значения. кабель начинает грется,
дохнет изоляция, срабатывает УЗО. Ну 2-3 года поработает,
а если решите что нибудь добавить. Ставите автомат на 20 А в идеале
стандартную розетку надо менять, она на 16 А. У Вас какого размеров земноводное?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, хм... а зачем на 10 мА?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15793

alexander.nekrasov написал:
megrad, хм... а зачем на 10 мА?

alexander.nekrasov, всё что "мокрое" на 10 мА. Типа паранои.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.