В общем есть квартира двушка. Дом относительно новый, начала двухтысячных.
Проводка там - алюминий, разделена на три линии, сечение 2 кв.мм. Разделения на свет-розетки нет. Только по комнатам.
В общем алюминий решено оставить, но докинуть еще две линии в ванную (бойлер, стиралка) и на кухню (посудомойка, микроволновка). 2.5 кв.мм. на каждую.
Пригласил я электрика, примерно прикинули номиналы защиты. Но мое видение чутка расходится с его.
В общем я предлагаю:
На спальню B13, в гостиную B16, на кухню-коридор B16. Это алюминий.
На новые линии в ванную диф.автомат B20, на кухню автомат B20. Вводной - C32.
По комнатам он в принципе согласен (но, кажется если по-своему, то поставил бы везде C16), а вот на новые линии предлагает ставить C25.
Рассудите пожалуйста, как лучше поступить. Я уже всю голову сломал.
ablex, на новые 2.5 - С16, на 1.5 - С10, на всё УЗО
на ввод... тут могут не разрешить
на старые какие стояли такие и ставьте, вероятно С16
а люминий странного у Вас сечения
юра Т написал: ablex, на новые 2.5 - С16, на 1.5 - С10, на всё УЗО
на ввод... тут могут не разрешить
на старые какие стояли такие и ставьте, вероятно С16
а люминий странного у Вас сечения
юра Т, спасибо за ответ.
Люминий мерил штангеном.
Не совсем понял про ввод, что могут не разрешить?
Насчет старых тут вообще песня: там стоял всего один автомат B25 - и все три линии были скручены и подсоединены на него. Больше ничего нет.
юра Т, намерил 2 кв.мм., я выше указал. Ну даже чуть поменьше, 1.95 где-то.
Сечение может быть и странное, но оно такое есть по факту.
По поводу ввода - не знаю, уточнить надо, но вот у одного из соседей стоит на ввод аж C63. Вообще с тем как "должно быть" мне посмотреть некуда, т.к. в этажном щитке творится какая-то жуткая порнография.
Ну, в общем, резюмируя ваш совет: вы предлагаете на новые линии ставить С16, на алюминий тоже, и добавить в схему УЗО?
А почему не B?
Про УЗО тоже вопрос. Какой номинал выбирать, если, например, следовать вашему предложению? Я думаю, в моем случае нет смысла делать много УЗО, достаточно одного на всю квартиру, после счетчика?
можете и В, хотя я особых предпосылок не вижу, да и купить его чуть сложней
а УЗО на новые хватит и одного на 30 мА, током не меньше вводного, а что там со старыми линиями фиг знает, если сами потом переделать сможете то можно поставить на всё одно, а при проблемах, добавить/отцепить, а лучше сразу парочку УЗО поставить