Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#28041

2kotofey Дак я и говорю, что светодиод индикатора светится, когда его (индикатор) прикасаешь к "земле"... при прикасании к фазе свечение светодиода более яркое... Это что позволяет прояснить ситуацию и ответить на Ваш вопрос (Кстати, и сразу станет ясно куда идет данный земляной провод или просто плохой контакт, но по назначению или в никуда.)?

ShAndrew написал :
2kotofey это чем то поможет?

Кому как, вообще сразу станет ясным и понятным наводки это или что еще. Кстати, и сразу станет ясно куда идет данный земляной провод или просто плохой контакт, но по назначению или в никуда.

ShAndrew написал :
2kotofey это чем то поможет?

Кому как, вообще сразу станет ясным и понятным наводки это или что еще

ShAndrew написал :
Индикаторной отверткой на кухне земля слабенько светится.

2kotofey это чем то поможет?

ShAndrew написал :
Что это означает?

Пардон, жаргонизм вырвался...Контролька-контрольная лампочка
Любимый инструмент электриков

kotofey написал :
контролькой влез бы на эту самую землю.

Что это означает?

ВТБ! написал :
2kotofey

"Земля" висит в воздухе, а природу наводок исследовать - дело неблагодарное. Эти 110 вольт и лампочку карманного фонарика не зажгут...

Хм, не уверен, было у меня и 150 между землей и нулем и лампец хорошо горел тама...А вот насчет наводок- подписываюсь под каждой буквой. Я бы туда контролькой влез бы на эту самую землю.

2kotofey

"Земля" висит в воздухе, а природу наводок исследовать - дело неблагодарное. Эти 110 вольт и лампочку карманного фонарика не зажгут...

BV написал :
Последовательно прослеживать трассу провода земли при отключенном напряжении. Ориентироваться на цвет провода, сечение и т.д.

Не в палне спора, а как тревога по посту, а почему между землей и фазой(как пишет автор) 110 вольт?
Откуда они там и куда вообще (или откуда) приходит (или уходит) земля?

Геннадий Б написал :
2ShAndrew, 1. Определите, не висят ли в воздухе провода, подходящие к шине "земля" в щите.

  1. Найдите в щите кабель от розеток, например, кухни (его фазный проводник подключен к соответствующему автомату). Определите, куда в щите идут остальные два проводника этого кабеля. Один из них должен идти на шину "0", а другой-на шину "земля". Выключив автомат, прозвоните эти провода с соответствующими контактами в розетке.

Висящих в воздухе "земельных" проводов в щитке не видно, по крайней мере все желто-зеленые прикручены к шине.
Отследить кабель от кухни в щитке не возможно... проводка сделана одножильными кабелями, по крайней мере в щитке и в подрозетниках нет единого кабеля/кабелей.
Прозвонку земля щиток - земля розетка (кухня) и тоже самое с нолём сегодня вечером сделаю...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2ShAndrew, 1. Определите, не висят ли в воздухе провода, подходящие к шине "земля" в щите.

  1. Найдите в щите кабель от розеток, например, кухни (его фазный проводник подключен к соответствующему автомату). Определите, куда в щите идут остальные два проводника этого кабеля. Один из них должен идти на шину "0", а другой-на шину "земля". Выключив автомат, прозвоните эти провода с соответствующими контактами в розетке.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

2ShAndrew Ну может в щите просто где-то земляной провод болтается? Вам должно быть виднее - нам отсюда не разглядеть - можно только предположения строить.

BV написал :
Последовательно прослеживать трассу провода земли при отключенном напряжении. Ориентироваться на цвет провода, сечение и т.д.

Дак проводка скрытая... каким образом прослеживать трассу? По цветам проводов всё ясно, тоесть у меня получается синий - нейтраль, желто-зеленый - земля, белый - фаза.
Может я конечно и туплю и спрашиваю очевидные вещи, но сталкиваюсь с этим первый раз, прошу не судить строго.

ShAndrew написал :
Ну и общий вопрос как и где искать неисправность?

Последовательно прослеживать трассу провода земли при отключенном напряжении. Ориентироваться на цвет провода, сечение и т.д.

BigHarry написал :
вот и выдают они на вашу разорванную земельку половину имеющейся напруги.

Обрыв или недодел.

Тоесть всё таки имеем в наличии обрыв земли? Тогда вопрос где и как его искать? раз мы имеем ситуацию с обрывом земля-ноль на всех розетках кухни, то это означает, что обрыв земли находится на тракте автомат - все розетки кухни? или нет факт?
Ну и посик неисправности видится следующим: прозванивание ноль щитка - ноль розеток кухни и земля щитка - земля кухни или как то иначе надо действовать?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

1 должна ли земля звониться с нолём?

Должна.

  1. Почему на кухне между фазой-землей 110В?

Сглаживающие фильтры в заземленной бытовой технике. Где-то либо стиралка, либо комп, либо еще чего включены в розетку - вот и выдают они на вашу разорванную земельку половину имеющейся напруги.

  1. Почему не звонятся на кухне земля-ноль?

Обрыв или недодел.

Исходные данные:
Новая квартира, распределительный щиток находится в квартире, в нём есть колодка с нулём (на колодке стоит буква N), есть шина с землей.
Земля с нолем в щитке "звонится", соответсвенно между фазой-нолём 220В, между фазой-землей тож 220В.
Розетки на кухне (сидят на одном автомате 16А) имеют следующую ситуацию:

  1. земля с нулём не звонятся
  2. фаза-ноль - 220В
  3. фаза-земля - 110В
    Розетка на электроплиту (сидит на отдельном автомате 32А):
  4. земля с нулём не звонятся
  5. фаза-ноль - 220В
  6. фаза-земля - 0В
    Остальные розетки квартиры (сидят на других автоматах относительно автомата кухни 16амперного)
  7. земля с нулём звонятся
  8. фаза-ноль - 220В
  9. фаза-земля - 220В
    Индикаторной отверткой на кухне земля слабенько светится.

Вопросы:
1 должна ли земля звониться с нолём? (по версии электрика ЖКО обязательно должна , поэтому других вопросов я ему не задавал)

  1. Почему на кухне между фазой-землей 110В? (нагрузка была снята с автомата розеток. освещение на отдельном автомате, он горел во время эксперимента)
  2. Почему не звонятся на кухне земля-ноль?
    Ну и общий вопрос как и где искать неисправность?
    Спасибо. Андрей.
    ПС. Фазу определял индикатором (типа отвёртки со светодиодом), напругу тестером
    ППС. Сразу скажу, что в электрике у меня начальные знания, поэтому просьба говорить не на профессиональном языке