#5888457

помогите советом. нужно объединить четыре вытяжки в одну и вывести через крышу на конек. вести буду канализационной 110 трубой. с кухни горизонтальный участок получится больше чем вертикальный(общий).метров 6 где-то,а вертикальный если выше конька то метра 4 получится не больше.рядом с вытяжкой из душевой стоит колонка с выводом через стену коленом на улицу- не будет ли опрокидование тяги колонки? в толчке стоит вентилятор с обратным клапаном.приток через приточный клапан на окне в спальне 1.будет ли все это работать?

Регистрация: 11.12.2016 Ивантеевка Сообщений: 18

dimonml, да Вы просто гений. Не иначе.
Спасибо.

Lorika написал:
И туда даже вмещается небольшой вентилятор.

Небольшим вентиляторам не место в каналах естественной вытяжной вентиляции, так как они и проблемы соседям могут создать, и работу вентиляции у вас в квартире нарушить. Поэтому их туда и запрещено ставить
 

Lorika написал:
Вот теперь и прошу помощи коллективного разума

"Дырка" приводится к божескому виду, закрывается декоративной решеткой, типа .

Регистрация: 11.12.2016 Ивантеевка Сообщений: 18

dimonml написал:

Lorika написал:
В идеале, хотелось бы, конечно, иметь кухонную вытяжку туда.

Не реально: очень маленькое сечение: кухонный вытяжной зонт будет пыхтеть, гудеть, но работать нормально не будет. Кроме того, вам нужно, чтобы на кухне работала вытяжная вентиляция (это не тоже самое, что кухонный вытяжной зонт). Так что лучше решетку декоративную поставьте.

dimonml, Вы меня, конечно, не обрадовали.
Но хорошо. Без кухонного зонта. Вопрос остался у меня прежний, как по-человечески поставить на этот выход решетку?

В санузле воздуховод имеет более менее человеческое окончание, вот такого плана.

И туда даже вмещается небольшой вентилятор. Я понимаю. что на такое окончание трубы, можно и решенку прикрепить.

А на кухне у меня доблестные строители, то ли решили оттяпать от него "лишнее", то ли оно самое такое было.
Вот теперь и прошу помощи коллективного разума.

Lorika написал:
В идеале, хотелось бы, конечно, иметь кухонную вытяжку туда.

Не реально: очень маленькое сечение: кухонный вытяжной зонт будет пыхтеть, гудеть, но работать нормально не будет. Кроме того, вам нужно, чтобы на кухне работала вытяжная вентиляция (это не тоже самое, что кухонный вытяжной зонт). Так что лучше решетку декоративную поставьте.

Регистрация: 11.12.2016 Ивантеевка Сообщений: 18

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста "штуку", которой можно подсоединиться к этой "радости" в стене. "Радость" имеет сечение 10х10 см. Никаких ушек или еще чего-нибудь полезного для крепления не имеет.

В идеале, хотелось бы, конечно, иметь кухонную вытяжку туда. Но ежели совсем невозможно, то я может быть даже и переживу. Но тогда хотя бы решеткой какой-то прикрыть. Да, как соединить по-человечески?

Буду очень, признательна, если те, кто сталкивался с такой задачей, ткнул меня носом в картинку. Мол, вот эта штука, которая будет волшебной таблеткой.

И да.. если это важно. Этаж 3тий из 17ти.

Регистрация: 05.11.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 155

s619 написал:
В квартире на 15 этаже 16-этажного дома, есть два вентиляционных канала 200х100, пока выведенных в кладовке 1,8 кв.м., граничащей с кухней 15 кв.м.. В самой кладовке, как мне кажется, вытяжка не нужна, так как там стояк с горячей водой и коллекторы отопления, поэтому, не должно быть плесени. Или нужна?
Какой вариант предпочтительнее:

  1. Вывести оба канала на кухню, один на вытяжку, другой - на естественную вентиляцию (ЕВ) с обратным клапаном.
  2. Один вент. канал в кладовке заглушить. Другой вывести на кухню под вытяжку, и врезать в него тройник с обратным клапаном под ЕВ?

s619, если еще не поздно - то вентиляция в кладовке нужна, особенно, если эта кладовка - гардеробная, проверено соседом!

fasyk написал:
Совет по таким вопросам здесь могут дать

А что там могут дать, если создатели этого сайта даже фотографии свой сделать не могли, а просто натырили чужое? Например, на обведенной картинке:

Изображен пользователь нашего форума

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

trubo4ist написал:
.... Ща народ ломанется туда проверять. ...

Всяко может быть ... И такое то же .. Но, опять таки, кому какая "консультация" нужна ...

Это мое мнение и его не навязываю

Может непонятно объяснил в своём посте выше. Вот дорисовал картинку:

Стрелками указано направление вентиляционной шахте.
Какой длинны (в какое место) лучше сделать отвод короба на ванну? Или делать сразу возле двери?
Если не ставить вентиляционный короб между ванной и туалетом, а просто подшить потолок сайдингом ниже самих вентиляционных отверстий, будет ли лучше или хуже?

Нужна нормальная вентиляция ванны и туалета и чтобы в ванну не шел запах с туалета.
Спасибо.

Бориска66 написал:
Есть, как бы это не казалось банально ...

Так мне по вентиляции туалета интересует, тяга у меня и так хорошая.

Легкий, возможно несколько малопроизводительных установок, если нужно под каждую 160 мм, или подавать воздух в коридор, третий этаж низко, для того чтобы разрешили нарушать силовую структуру дома. Я понимаю, что от шума совсем не избавиться, хочу его минимизировать. Реализовать систему, которую разрушили все те факторы, которые описаны выше, с удалением воздуха наружу через кухню. А штатную вытяжку использовать для удаления воздуха через ванну и туалет, с остальных сторон её закрыть.

Songo написал:
По моему вопросу никто подсказать не может правильного решения?

Есть, как бы это не казалось банально ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Здравствуйте.
По моему вопросу никто подсказать не может правильного решения?

ETMP3, Вы ищете вариант с приточной вентиляцией с помощью приточной установки? Надо сверлить отверстие минимум д.160мм. Все работы производятся на стадии ремонта. Все остальное, типа настенных блоков, клапанов в окна или стены, полная ерунда.

Никуда. Каналы естественной вентиляции не предназначены для подключения механических устройств. Тем более - дымоходы.
На крайний случай - через стену на улицу.

Регистрация: 06.12.2016 Нижний Новгород Сообщений: 7

trubo4ist, куда тогда вести вытяжку от газовой плиты? к соседям получается

den52556, Если в доме были печи, то, вероятно, это бывшие дымоходы. Так и должно быть.

Регистрация: 06.12.2016 Нижний Новгород Сообщений: 7

Здравствуйте.
После покупки хрущевки сбил штукатурку на кухне и обнаружил, что у меня с соседями вентиляция общая и расположена на уровне коленок от пола (всегда считал, что вентиляция должна быть под потолком). Таких отверстий два рядом. Это нормально? И куда вести вытяжку от газа?

Живу на третьем этаже 17-ти этажного дома серии П-44 в торцевой трёхкомнатной квартире, я, жена и двое детей. Прежние хозяева установили увеличенные батареи, поставили пластиковые окна, снесли 70% короба на кухне. Пока искали квартиру, то обратили внимание, что в трёх случаях из пяти эти короба снесены под холодильник, поскольку дом 1983 года постройки, то короба снесены и у соседей снизу и сверху. Жена человек чувствительный и недостаток воздуха ощущает лучше меня. Бегает открывает форточки, иногда слишком сильно, что тоже к нездоровью. Ну и кухонные вытяжки соседей воткнуты в общей зарезанный воздуховод, что они готовят, мы знаем. У меня другая проблема, высокая чувствительность к шуму, может раздражать звук работающей зарядки ночью.
Окна комнат 11,1 и 14,0 м кв. выходят на проезжую часть, держать их открытыми ночью нельзя, будят мотоциклисты, сигналки, грузовики подскакивающие на "лежачих полицейских".
Хочу обеспечить уровень вентиляции в квартире хотя бы на уровне смены объёма 1 раз в час. И тут нужен совет с тем какую систему выбрать? Трудность в том, что через несущие стены мне пробиваться не разрешат на третьем этаже. Не несущими являются перегородки с дверными проёмами с кухни и комнаты 11,1 м кв.

siemens написал:
Ради интереса - чем вырезают дыры под проход труб и колпаки в в пустотелом кирпиче?

Если хочется аккуратного отверстия и минимум уменьшение прочности стены - то алмазной машиной с коронкой.
 

siemens написал:
Про шум спасибо, не думал что с 100мм трубами такая проблема

У них просто очень маленькое проходное сечение -> большое аэродинамическое сопротивление и большие скорости воздушного потока. Обе вещи вызывают шум.

Попалось видео с расчётом потока воздуха через осевой вентилятор в СолидФлоу.
Там получалось, что поток перед вентилятором не закручивается, а начинает закручиваться уже в плоскости крыльчатки.
Это действительно так или это не корректное моделирование?
На каком расстоянии перед крыльчаткой начинает закручивать поток, если не предпринимать специальных мер?

Ким написал:

siemens написал:
..... Не очень нравится выпирающий герметик, не будут ли в процессе работы ПВУ какие-нибудь вредные компоненты испаряться ....

Обычно делали обрамление вокруг решетки. И когда заливалась пена то наружу она не выходила. И крепление делали не снаружи а внутри помещения. По крайней мере, это все не портило фасад и альпинист, почти, не нужен был. Все делалось через окно. И "гадость" не попадала.

siemens написал:
.... Из-за неровностей труб и элементов, местами получаются достаточно большие неравномерные зазоры в 2-3мм, насколько это плохо для потока воздуха? Или этим можно пренебречь? ....

Если бы это был воздуховод в 125 мм - можно было бы и не волноваться. А 100 мм - это "порнография", которая сама по себе может шуметь непонятно почему. В том числе и из-за "хвостов" в 2-3мм. "Про саморезы" то же в этот ответ входят ...

Ким, Спасибо за ответ!

Из окна я смогу срезать пену и восстановить вид - высоту установки колпаков выбирал исходя из возможности их достать. Но альпинистов все равно вызывать - оконщики некачественно поставили козырьки/отливы и в сильный дождь затекает вода, поэтому колпаки пока не трогаю.

Про шум спасибо, не думал что с 100мм трубами такая проблема - придется включать ПВУ, как соберу все воздуховоды. Если будет шуметь - перебирать места шума.

Осталось непонятно, насколько вреден герметик, а особенно наплывы, внутри воздуховодов и будут ли вредные компоненты попадать в воздух и портить жизнь хозяевам.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

siemens написал:
..... Не очень нравится выпирающий герметик, не будут ли в процессе работы ПВУ какие-нибудь вредные компоненты испаряться ....

Обычно делали обрамление вокруг решетки. И когда заливалась пена то наружу она не выходила. И крепление делали не снаружи а внутри помещения. По крайней мере, это все не портило фасад и альпинист, почти, не нужен был. Все делалось через окно. И "гадость" не попадала.

siemens написал:
.... Из-за неровностей труб и элементов, местами получаются достаточно большие неравномерные зазоры в 2-3мм, насколько это плохо для потока воздуха? Или этим можно пренебречь? ....

Если бы это был воздуховод в 125 мм - можно было бы и не волноваться. А 100 мм - это "порнография", которая сама по себе может шуметь непонятно почему. В том числе и из-за "хвостов" в 2-3мм. "Про саморезы" то же в этот ответ входят ...

Это мое мнение и его не навязываю

Прошу посмотреть фото и покритиковать. Тема про ПВУ 150м3/час и трубы и элементы воздуховодов 100мм диаметром.
У меня ряд сомнений:

  1. Не очень нравится выпирающий герметик, не будут ли в процессе работы ПВУ какие-нибудь вредные компоненты испаряться делая воздух вредным? Про запах уже ответили, что быстро выветривается, но будет ли в воздух попадать какая-либо гадость из герметика?
  2. Из-за неровностей труб и элементов, местами получаются достаточно большие неравномерные зазоры в 2-3мм, насколько это плохо для потока воздуха? Или этим можно пренебречь?
  3. Саморезы 4.2х13 торчат заметно в трубе 100мм диаметром. Стоит ли их по максимуму срезать болторезами, где есть доступ? На вопрос уже отвечали, что все нормально, но все же остались небольшие сомнения;
  4. Ради интереса - чем вырезают дыры под проход труб и колпаки в в пустотелом кирпиче? Под вентиляцию что-то делать вряд ли когда буду, т.к. не мой профиль, но для общего развития было бы интересно. Я сверлил много отверстий сверлом по кирпичу, потом долотом выбивал. Так как кирпич пустотелый и хрупкий, одно отверстие получилось более менее, второе сильно разлетелось. Наружную часть потом приведем в порядок с помощью альпинистов (все равно звать на герметизацию отливов)
    Из-за двух отверстий 125-150мм звать алмазных бурильщиков - вряд ли бы поехали на такой смешной объем, учитывая что это балкон 22 этажа и надо как-то ловить керн чтобы на голову кому-нибудь не упал.

add
Ещё есть мысль, если не соединять трубой оба отверстия, а просто подшить потолок в ванне ниже этих отверстий и потом в потолке ванны поставить решетки. Будет лучше или хуже трубы?

Здравствуйте.
Подскажите, как сделать правильно вентиляцию в панельном 9ти этажном доме на 8 этаже. Санузел раздельный в виде установленного блока. Сама вентиляционная шахта находится в ванне (на смежной стене с кухней). В туалете просто под потолком большое круглое отверстие на разделительной стене ванны и туалета. В итоге все запахи с туалета затягивает в ванну, а потом с ванны уже у вентиляцию .
Выбил эти вентиляционные отверстия под самый потолок, теперь думаю, может широкий короб (от вытяжки) проложить между этими отверстиями, но как сделать вентиляцию в ванне?
Потолок в ванне будет подшиваться, в туалете под вопросом.
Рисунок прилагаю, синим обозначены вентиляционные отверстия.

Может есть у кого фотографии таких решений, или в тему отправите нужную?
Спасибо.

Легкий написал:
В сильный мороз бесконтрольное проникновение морозного воздуха в помещении может доставить дискомфорт.

У меня отверстия в стене 200мм, фильтры G3+F7, никаких заслонок нет. Если выключить все вентиляторы в квартире, то из трубы притока чувствуется движение холодного воздуха в квартиру, но оно на столько мизерное, что CO2 довольно бодро выходить за все разумные приделы даже при наличии 1 человека в квартире. Возможно из-за того, что у меня последний этаж, тяга вытяжной естественной вентиляции не очень большая, но я никакого дискомфорта не чувствую. Более того, когда в квартире никого нет, то приточная вентиляция остается включенной на определенной минимальной скорости без использования калорифера.

siemens, GSD321.1A Привод воздушной заслонки , поворотный, 2 Nm, SPST, AC 230V Siemens
заслонки под привод неплохие производства Арктос или Корф.
Если не ставить заслонку, зимой переохлажденный воздух пойдет в помещение и может образоваться на воздуховодах конденсат. Если воздуховоды утеплены по всей длине, наверное можно без заслонки. В сильный мороз бесконтрольное проникновение морозного воздуха в помещении может доставить дискомфорт.

Регистрация: 27.08.2015 Балаково Сообщений: -13

Легкий, спасибо! проштроблюсь под дренаж, остальное в коробе прогоню над подвесным потолком