ВТБ! написал 16.01.2026 в 17:49
туда не пускает какой-то сбой сервера.
Этот глюк уже давно и системен...
16.01.2026 в 17:54:32
ВТБ! написал 16.01.2026 в 17:49
туда не пускает какой-то сбой сервера.
Этот глюк уже давно и системен...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.01.2026 в 17:57:16
BV написал 16.01.2026 в 17:54
там на размыеание можно медленно давить
Медленно давить можно на клювик, взводя пружину с очень изрядным усилием. А потом - ЩЁЛК!
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2026 в 18:01:27
MaSeVi
Ещё из кеша.
В ВИ за четыреста рублей двухполюсный на 100А.
Пятаки больше, небось?
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2026 в 18:06:48
ВТБ! написал 16.01.2026 в 17:49
Картинки на предыдущей странице, но туда не пускает какой-то сбой сервера. P.S. Вытащил из кеша .....
Аааа, ну это точно от дуги не спасает, а нужно лишь для повышения гарантированности отключения: хотя бы в одной части полюса, но должОн)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.01.2026 в 18:16:09
ВТБ! написал 16.01.2026 в 16:31
отвлечься от сказок про 3000 электрических циклов
Почему вы решили, что это сказки?
16.01.2026 в 18:21:13
Radio написал 16.01.2026 в 18:16
Почему вы решили, что это сказки?
Была обещана дугогасительная система - где она?
"Маленькая ложь рождает большое недоверие."
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2026 в 18:23:40
ВТБ! написал 16.01.2026 в 17:57
Медленно давить можно на клювик, взводя пружину с очень изрядным усилием.
Да... и до щелк будет пшшшш)
Если вот тут
Нет "красной" пружины.
16.01.2026 в 18:27:28
MaSeVi написал 16.01.2026 в 18:06
Аааа, ну это точно от дуги не спасает
Давайте прикинем упрощённый случай с активной нагрузкой в однофазной сети 230 В. Номинал 40 А, сопротивление около 6 Ом. Теперь размыкаем четыре промежутка - на каждом теряем 20-30 В. Остаётся 110-150 В на те же 6 Ом, 20-25 А. Не уверен, что ионизация будет такой, что дуга загорится повторно.
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2026 в 18:31:23
BV написал 16.01.2026 в 18:23
Нет "красной" пружины.
Разумеется, её нет. Но масса детали из коричневого пластика умеренная, а усилие на клювике очень приличное. Щёлкает от души.
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2026 в 18:38:42
Radio написал 16.01.2026 в 18:16
Почему вы решили, что это сказки?
А теперь возьмём номинал 125А, 400В на два полюса и косинус фи 0.8. Три тысячи раз.
А ещё 375А и 420В и косинус фи 0.65. Пять раз.
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2026 в 18:44:14
ВТБ! написал 16.01.2026 в 18:27
на каждом теряем 20-30 В.
Откуда?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу