MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17684

16.01.2026 в 17:54:32

ВТБ! написал 16.01.2026 в 17:49

туда не пускает какой-то сбой сервера.

Этот глюк уже давно и системен...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26357

16.01.2026 в 17:57:16

BV написал 16.01.2026 в 17:54

там на размыеание можно медленно давить

Медленно давить можно на клювик, взводя пружину с очень изрядным усилием. А потом - ЩЁЛК!

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26357

16.01.2026 в 18:01:27

MaSeVi

Ещё из кеша.

image В ВИ за четыреста рублей двухполюсный на 100А. Пятаки больше, небось?

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17684

16.01.2026 в 18:06:48

ВТБ! написал 16.01.2026 в 17:49

Картинки на предыдущей странице, но туда не пускает какой-то сбой сервера. P.S. Вытащил из кеша .....

Аааа, ну это точно от дуги не спасает, а нужно лишь для повышения гарантированности отключения: хотя бы в одной части полюса, но должОн)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21592

16.01.2026 в 18:16:09

ВТБ! написал 16.01.2026 в 16:31

отвлечься от сказок про 3000 электрических циклов

Почему вы решили, что это сказки?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26357

16.01.2026 в 18:21:13

Radio написал 16.01.2026 в 18:16

Почему вы решили, что это сказки?

Была обещана дугогасительная система - где она?

"Маленькая ложь рождает большое недоверие."

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131151

16.01.2026 в 18:23:40

ВТБ! написал 16.01.2026 в 17:57

Медленно давить можно на клювик, взводя пружину с очень изрядным усилием.

Да... и до щелк будет пшшшш)

Если вот тут Screenshot_20260116-182523 Нет "красной" пружины.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26357

16.01.2026 в 18:27:28

MaSeVi написал 16.01.2026 в 18:06

Аааа, ну это точно от дуги не спасает

Давайте прикинем упрощённый случай с активной нагрузкой в однофазной сети 230 В. Номинал 40 А, сопротивление около 6 Ом. Теперь размыкаем четыре промежутка - на каждом теряем 20-30 В. Остаётся 110-150 В на те же 6 Ом, 20-25 А. Не уверен, что ионизация будет такой, что дуга загорится повторно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26357

16.01.2026 в 18:31:23

BV написал 16.01.2026 в 18:23

Нет "красной" пружины.

Разумеется, её нет. Но масса детали из коричневого пластика умеренная, а усилие на клювике очень приличное. Щёлкает от души.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26357

16.01.2026 в 18:38:42

Radio написал 16.01.2026 в 18:16

Почему вы решили, что это сказки?

А теперь возьмём номинал 125А, 400В на два полюса и косинус фи 0.8. Три тысячи раз.

А ещё 375А и 420В и косинус фи 0.65. Пять раз.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17684

16.01.2026 в 18:44:14

ВТБ! написал 16.01.2026 в 18:27

на каждом теряем 20-30 В.

Откуда?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу