16.01.2026 в 18:53:01
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2026 в 19:16:32
ВТБ! написал 16.01.2026 в 18:53
Я и забыл, что ток переменный. :) 20-25В
А это откуда??))))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.01.2026 в 19:36:50
ВТБ! написал 16.01.2026 в 18:27
ионизация будет такой, что дуга загорится повторно.
Как же тогда горят дуги на переменном токе, и весьма долго... десятками секунд? Наверное не так все просто?
16.01.2026 в 19:56:15
MaSeVi написал 16.01.2026 в 19:16
А это откуда??))))...
Минимальное падение напряжения на одном разрыве. ВАХ дуги посмотрите. Дугогасительные камеры на этом принципе и работают.
BV написал 16.01.2026 в 19:36
Как же тогда горят дуги на переменном токе, и весьма долго... десятками секунд?
Там и токи не в десятки ампер, и напряжение не десятки вольт на промежуток. И даже дуга не обязательно воздушная.
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2026 в 20:43:33
ВТБ! написал 16.01.2026 в 19:56
Там и токи не в десятки ампер,
Кхм, сварочный аппарат работает примерно от 20А,
ВТБ! написал 16.01.2026 в 19:56
и напряжение не десятки вольт на промежуток.
.... и напряжения пара десятков.
ВТБ! написал 16.01.2026 в 19:56
И даже дуга не обязательно воздушная.
Ну если хотите не идеально воздушную, то после возникновения, во время горения ионы металла контактов.
И я недавно приводил фото вн с черной бочиной - у самого отверстия напыленный такой красивый латунный отлив). КЗ там не было.
Ну и ещё - пылесос не совсем активная нагрузка ;)
16.01.2026 в 21:03:19
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2026 в 21:06:53
BV написал 16.01.2026 в 20:43
пылесос не совсем активная нагрузка
Идея оставить включённый пылесос перед щелчком главного выключателя кажется мне немного противоестественной. Кондиционер и водогрей - правдоподобнее.
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2026 в 21:16:00
ВТБ! написал 16.01.2026 в 17:49
Картинки на предыдущей странице, но туда не пускает какой-то сбой сервера. P.S. Вытащил из кеша .....
Дам в глаз серверу. Целый день на форум не пускал. (
Да, ни фига.
16.01.2026 в 21:19:33
dokar написал 16.01.2026 в 21:16
Дам в глаз серверу.
Там нигде обещанная дугогасительная система не спрятана? Хорошо так спрятана, наверное, без микроскопа не найти.
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2026 в 21:22:46
ВТБ! написал 16.01.2026 в 21:19
Там
В АВВ серии ОТ точно можно разглядеть без всякого дербана.
Да, ни фига.
16.01.2026 в 21:22:50
ВТБ! написал 16.01.2026 в 21:03
И материал электрода по своим свойствам несколько отличается от материала контактов.
Несомненно, но контакты тоже теряют металл - иначе бы они были вечными.
Вы про примерно такие контакты? 
Ну и если кто не знает что такое дугогасительная камера:

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу