Дел
18.01.2026 в 19:10:54
BV написал 18.01.2026 в 18:41
точнее... величина индукции катушки АВ зависит от скорости нарастания тока...
Ну в госте написано по-простому, поэтому будем придерживаться безо всяких "точнее".

18.01.2026 в 19:16:22
Radio, скажем так - хлопок (время и ток в дуге) еще зависит от момента времени на синусоиде, когда происходит КЗ. И еще ряд моментов.
Есть реле, синхронизированные по вкл/откл с нулём синусоиды - там все тихо "без шума и пыли")
18.01.2026 в 19:20:01
BV написал 18.01.2026 в 19:16
Radio, скажем так - хлопок (время и ток в дуге) еще зависит от момента времени на синусоиде, когда .....
Ну и как это может помешать выключателю нагрузки отработать 3000 коммутаций при номинальном токе?
18.01.2026 в 19:31:41
Radio написал 18.01.2026 в 19:20
Ну и как это может помешать выключателю нагрузки отработать 3000 коммутаций при номинальном токе?
Я уже выше писал, что считаю, что скорее всего отработает. На то и испытания проводят.
18.01.2026 в 22:28:47
Тут в общем то вспоминается старый вопрос о селективности до 100А модульных автоматов.
Хотелось бы чтобы при КЗ срабатывал вводной АВ в квартирном щите, а не снаружи квартиры.
Ладно если снаружи автомат в доступе.. А сейчас во многих ЖК делают отдельный шкаф, или даже небольшую комнату. В последний раз, когда словил КЗ и отработал внешний вводной .... Пока отправили электронную заявку в УК, пока передали дежурному электрику, пока он дошёл и открыл дверь прошло примерно 40минут. Дежурный как правило один. А если он на аварии, или бухнул и крепко спит?
Знаю два варианта решения проблемы:
Все же интересно, есть что-то селективное модульное на сегодня кроме серии 750?
Не модульное есть на 15КА и более, но тоже поискать и не дешево.
19.01.2026 в 15:40:33
BV написал 18.01.2026 в 22:28
Хотелось бы чтобы при КЗ срабатывал вводной АВ в квартирном щите, а не снаружи квартиры.
Гаснуть должен не вводной а автомат после него-лучше всего крайний в цепочке-ближайший к месту КЗ. Погасание вводного-это недоработка -во всяком случае должно быть очень очень редким явлением
19.01.2026 в 15:43:29
Алексей Рыбкин написал 19.01.2026 в 15:40
Погасание вводного-это недоработка
Недоработка кого? Вы вообще в теме?
19.01.2026 в 18:11:51
BV написал 19.01.2026 в 15:43
Недоработка кого? Вы вообще в теме?
Либо проектировщика либо кто ставил автоматы Ещё раз Отключение по КЗ вводного должно быть событием чрезвычайной редкости И если такое случилось то первым вопросом должно быть-почему не отработали нижестоящие автоматы Короче как такое допустили и кто виноват
19.01.2026 в 18:17:48
Алексей Рыбкин написал 19.01.2026 в 18:11
Либо проектировщика либо кто ставил автоматы Ещё раз Отключение по КЗ вводного должно быть событием чрезвычайной редкости И если такое случилось то первым вопросом должно быть-почему не отработали нижестоящие автоматы Короче как такое допустили и кто виноват
Рыбкин, вы читать внимательно не умеете и смысл понимать. Прочитайте еще раз исходное сообщение. И да, аы очень глубоко не в теме.
19.01.2026 в 18:21:02
Алексей Рыбкин написал 19.01.2026 в 18:11
Либо проектировщика
Итак,они,проектировщики ошиблись миллионы раз в бытовом секторе. ))))
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.