Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5845054

Всем привет! Хочу поделиться своим опытом экономичного осушения гаража с помощью вентиляции, управляемой микроконтроллером. Изначально был сырой гараж, в подвале гаража гигрометр показывал 100% влажность, в самом гараже в районе 85%. В подвале был конденсат на стенах и потолке, песчаный пол подвала также был влажный.
Было решено установить автоматику на управление канальным вентилятором. Идею подобного устройства подсмотрел в интернете, реализовал самостоятельно. В чем идея: микроконтроллер измеряет относительную влажность и температуру в подвале и на улице (два датчика DHT22), и включает вентилятор только при условии более сухого уличного воздуха. Сравнение идет по абсолютной влажности, в граммах воды на кубометр. Для контроля вся информация выводится на небольшой дисплей. Микроконтроллер через реле управляет тремя вентиляторами, подключенными в параллель, суммарной производительностью 500 кубометров в час и суммарной потребляемой мощностью около 60 Вт/ч (300 м3/ч на вытяжной трубе из подвала и 200 м3/ч на приточных трубах у противоположной стены). В принципе достаточно было бы и одного вентилятора на вытяжку, но процесс осушения был бы медленнее, хотелось побыстрее получить результат.
После установки системы на гараже пришлось бороться с зависаниями микроконтроллера, связанными с питанием – на гаражах нестабильное напряжение с импульсными помехами, но в конечном итоге всё получилось. Также редактировалась программа микроконтроллера, был поиск лучшего места расположения датчиков и прочие наладочные работы. Устанавливал в конце лета, погода стояла жаркая,
Итак, результат. Сырость из гаража ушла через неделю, а подвал высох до 75% влажности где-то недели через три-четыре, стены, потолок и песок на полу теперь сухие. Вентиляторы поначалу работали почти постоянно, отключались только во время дождя, когда влажность на улице была максимальной. Теперь включаются всё реже и реже, поддерживая сухость.
Затраты на электроэнергию в первый месяц использования были около 1$, с каждым месяцем всё меньше, не подсчитывалось.

Себестоимость системы: микроконтроллер Ардуино + 2 датчика + релейный модуль + дисплей + блок питания + 3 канальных вентилятора = 50$.

Эффективность осушения можно оценить следующим образом. Допустим влажность на улице ниже гаражной на 1 г/м3. При таких условиях один вентилятор производительностью 100 м3/ч выведет за час 100 г воды из подвала, затратив на это 14 Вт электроэнергии. Итого получаем цифру примерно 7 г воды на 1 ватт электроэнергии. При разнице влажностей в 10 г/м3 эффективность будет уже 70 г/Вт. Конечно же, эффективность зависит от погоды и постепенно уменьшается по мере осушения помещения, но стоимость осушения по сравнению с другими техническими способами будет самая что ни на есть минимальная.

Второе подобное устройство было установлено в подвале частного дома, перестал быть сырым также примерно в течение месяца.

Спасибо!
Можете поделиться архивом с исходником для микроконтроллера?

AL30100, а Вы микропрограммы на FBD писали ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66, программу писал в Arduino IDE

dimonml, могу поделиться источниками информации


AL30100 написал:
программу писал в Arduino IDE

Неплохо, легко поддалась среда ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66, скажем так - поддалась) Благо, в интернете можно найти объяснение непонятному.

AL30100 написал:
скажем так - поддалась

Самое главное ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

прикольный датчик а где такая коробка водится и какой релейный модуль использовали (все таки индуктивная нагрузка)?

profeMaster, релейный модуль обычный одинарный от ROBOTDYN, от помех отгораживался фильтрами по питанию. В следующей версии вместо релейного модуля будет стоять симистор с оптроном, срабатывающим при переходе через ноль

AL30100 написал:
от помех отгораживался фильтрами по питанию

Платформа Ардуино, этим сильно грешит, они почему-то фильтра ставить схематически не хотят ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

схема- это хорошо!
реле не греется, радиатор какой-то не нужен?

profeMaster написал:
реле не греется, радиатор какой-то не нужен?

С чего электромагнитное реле греться должно ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

а то твердотельное реле . Электромагнитное тоже греется вообще-то Ж)

profeMaster написал:
а то твердотельное реле

На нагрузке до 1А, все нормально будет ...

profeMaster написал:
Электромагнитное тоже греется вообще-то Ж)

Но при этом производителем его охлаждение не подразумевается ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

profeMaster написал:
.... Электромагнитное тоже греется вообще-то ...

Конечно же греться будет, но и при нормальном его использовании годами работает. На бывшей работе на станциях релейные шкафы 65-69 годов прошлого века до сих пор работают. Хотя часть уже поменяли ... Монтажные жгуты все того же года.

Это мое мнение и его не навязываю

Ничего не греется, радиатор не нужен. Твердотельное реле с встроенной схемой включения при переходе через ноль, поэтому и помех в сети не будет.

Вот и я собрал такой контроллер, не без помощи конечно AL30100 ,
бюджет менее 1000 руб.
при сборке никаких трудностей не ощутил.

ссылка

( на фото дополнительный китайский градусник, к делу никакого отношения не имеет)
придёт весна будем монтировать вентиляцию.
если кому интересно отвечу на любые вопросы

Vladislav.ru, а можете поделиться исходным кодом для микроконтроллера? Очень занятная и нужная вещь получается! Хочу реализовать для себя, только без определенных знаний Ардуино и без исходного кода боюсь, что ничего не выйдет!

Очень полезная тема, надо себе тоже чего нибудь поставить.

Vladislav.ru
А где бы скетч посмотреть?
Очень надо

Регистрация: 04.10.2021 Санкт-Петербург Сообщений: 1

Vladislav.ru написал:
Вот и я собрал такой контроллер, не без помощи конечно AL30100 ,
бюджет менее 1000 руб.
при сборке никаких трудностей не ощутил.

ссылка

( на фото дополнительный китайский градусник, к делу никакого отношения не имеет)
придёт весна будем монтировать вентиляцию.
если кому интересно отвечу на любые вопросы

Vladislav.ru, Здравствуйте!
Не могли бы поделиться скетчем и ссылочкой на дисплей? Имею подвал в котором принудительная вытяжка, хотелось бы ее автоматизировать. Спасибо!