Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5903876

Доброго времени суток!

По совету форумчан создаю отдельную тему, т.к. вопрос у меня не очень маленький.

Исходные данные:
-2 комнатная квартира.
-черновая электрика разведена.
-смонтирован шкаф 3 ряда по 12 мест.

Накидал схему электрического щита в квартире, т.к. не являюсь профессионалом прошу Вашей помощи в проверке моего творения на жизнеспособность.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

AlexVol написал:
-черновая электрика разведена.
-смонтирован шкаф 3 ряда по 12 мест.


Водогрей, реле напряжения планируете? Приточная вентиляция без
нагрева воздуха? На варочную 20 А, она двух конфорочная?
Вольтметр подключить до УЗО. Смысл контактора? Про групповые нули
в курсе (это когда для каждой УЗО своя группа нулей), как собираетесь
это реализовать?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Водогрей, реле напряжения планируете?

Не планируем.

megrad написал:
Приточная вентиляция без
нагрева воздуха?

Всего две установки, максимальная мощность 1,5кВ каждой.

megrad написал:
На варочную 20 А, она двух конфорочная?

4 конфорочная, кабель проложен 3х6мм

megrad написал:
Смысл контактора?

Включать и выключать весь свет в квартире при входе.

megrad написал:
Про групповые нули
в курсе (это когда для каждой УЗО своя группа нулей), как собираетесь
это реализовать?

Не в курсе, прошу пояснить.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

AlexVol, для каждого УЗО ставится свой нулевой клемник.
Ну если колхозить, то можно попытаться запихать все нули в клемму УЗО,
но ничего хорошего из этого не получается. Поэтому либо ставят нулевые
шинки прям на дин рейку (не Ваш случай), либо ставят шинки в штатные
места, разделив их. Ссылке скину в личку.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Одна из ошибок - 3 16-амперных автомата под 16А УЗО. Либо перед УЗО поставить автомат на 16 А, либо для каждого из этих трёх автоматов своё УЗО.

И да, нулевые провода тоже нарисовать надо, а то при монтаже ошибётесь.

Вечный студент

MrGalaxy написал:
Одна из ошибок - 3 16-амперных автомата под 16А УЗО. Либо перед УЗО поставить автомат на 16 А, либо для каждого из этих трёх автоматов своё УЗО.

А какой смысл в автомате перел УЗО 16А 10мА розетки? Или тогда можно поставить диффавтомат?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

AlexVol написал:
А какой смысл в автомате перел УЗО 16А 10мА розетки?

Просто УЗО перегружено.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

AlexVol написал:
А какой смысл в автомате перел УЗО 16А 10мА розетки?

Просто УЗО перегружено.

megrad,
Согласен, сам об этом думал, но если принять во внимание тот факт что в санузлах будет включаться фен кратковременно, в коридоре только зарядка от пылесоса, в детской макс ТВ+ПК. Но все же как говорится лучше не рисковать, поставлю автомат на 16А перед УЗО.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

AlexVol написал:
Но все же как говорится лучше не рисковать, поставлю автомат на 16А перед УЗО.

Лучше выкинуть всю эту схему и идти читать форум .Схема просто дичь

ebf написал:
Схема просто дичь

И в чем чем же эта дичь выражается?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

AlexVol, Во всём .Вам, вчера ,уже один умный человек это сказал. правда он сказал ТАК СЕБЕ ,а я говорю дичь.Уж извините, за прямоту .
Двушка то хоть сколько квадратов?

ebf,

ebf написал:
AlexVol, Во всём .Вам, вчера ,уже один умный человек это сказал. правда он сказал ТАК СЕБЕ ,а я говорю дичь.Уж извините, за прямоту .
Двушка то хоть сколько квадратов?

70

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

AlexVol написал:
70

А почему на вводе 40А? Вторичка или новый дом?Балкон застеклён?Заземление?

Я точно не помню какой стоит автомат на входе, перед покупкой уточню. Балкон застеклен.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

AlexVol написал:
перед покупкой уточню.

Покупкой квартиры? Про заземление тоже узнайте, есть или нет

ebf написал:
Покупкой квартиры?

покупкой электрики, заземление есть.

AlexVol написал:
проверке моего творения на жизнеспособность.

Очень не удачно решение с одним УЗО , вы все линии вещаете на один аппарат и при возникновении аварийной ситуации - погаснет всё,и свет,и настройки техники ,разумнее поделить потребителей по приоритетам и по типу,а потом уже решать - сколько УЗО нужно,и кстати,двойная дифф.защита вам не нужна(это про 10 мА УЗО под 30 мА - ым ).

И это пройдёт ...

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

AlexVol, Что такое обогреватель на балконе ,зачем отдельные линия на роутер, коридор, протечку, зачем каждая линия освещения под своим АВ ? Зачем 30мА УЗО стоит перед ВАР ,а под ним эти странные 10мА УЗО ? На вашу кваптиру достаточный минимум 3 УЗО 63А30мА, на всякий случай если ввод у вас будет 50А ,а ксли ввод 40А то и УЗО берите 40

AlexVol написал:
какой стоит автомат на входе,

И какого сечения кабель заходит в квартиру,просто если у вас электрическая варочная панель,то скорее всего у вас 50 А ввод.

И это пройдёт ...

Таки да, делал недавно трешку в панельке 2006г. , вводной автомат 40А, отводы от стояка медь 6мм2.

Грубый, но справедливый

serj12 написал:

AlexVol написал:
проверке моего творения на жизнеспособность.

Очень не удачно решение с одним УЗО , вы все линии вещаете на один аппарат и при возникновении аварийной ситуации - погаснет всё,и свет,и настройки техники ,разумнее поделить потребителей по приоритетам и по типу,а потом уже решать - сколько УЗО нужно,и кстати,двойная дифф.защита вам не нужна(это про 10 мА УЗО под 30 мА - ым ).

serj12,
поправил у себя.

ebf написал:
AlexVol, Что такое обогреватель на балконе

ebf, обогреватель 2,5 кВ для сильного мороза.

ebf написал:
AlexVol, зачем отдельные линия на роутер

ebf, помимо роутера на этой линии будет висеть 8 портовый свич, оптический модем провайдера, домашний сервер, сигнализация.

ebf написал:
AlexVol, протечку

ebf, сделано для того что бы уезжая на долгое время оставлять включенным только некоторые приборы в том числе защиту от протечек.

ebf написал:
AlexVol, зачем каждая линия освещения под своим АВ

ebf, для того что бы меняя люстру или лампочку не оставлять всю квартиру без света.

ebf написал:
AlexVol, Зачем 30мА УЗО стоит перед ВАР ,а под ним эти странные 10мА УЗО ?

ebf, исправил, здесь же на форуме читал, что для детской и мокрых зон нужно ставить 10мА

ebf написал:
AlexVol, Что такое обогреватель на балконе ,зачем отдельные линия на роутер, коридор, протечку, зачем каждая линия освещения под своим АВ ? Зачем 30мА УЗО стоит перед ВАР ,а под ним эти странные 10мА УЗО ? На вашу кваптиру достаточный минимум 3 УЗО 63А30мА, на всякий случай если ввод у вас будет 50А ,а ксли ввод 40А то и УЗО берите 40

ebf, Ваш вариант схемы с учетом контактора на свет какой будет?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

AlexVol написал:
ebf, обогреватель 2,5 кВ для сильного мороза.

Так он мобильный или стационарный ,как вы планировали? Просто будет иногда зимой включаться в розетку?

AlexVol написал:
Ваш вариант схемы с учетом контактора на свет какой будет?

А вы хотите одним контактором отключать ВЕСЬ свет, так не получиться, если делать по уму и разносить свет под 2 УЗО

ebf написал:
Так он мобильный или стационарный ,как вы планировали? Просто будет иногда зимой включаться в розетку?

Он стационарный, зимой всегда будет включен в розетку, включаться будет от встроенного термостата.

ebf написал:
А вы хотите одним контактором отключать ВЕСЬ свет, так не получиться, если делать по уму и разносить свет под 2 УЗО

Так вот поэтому пришлось так извратится, что бы сделать отключения всего света в квартире. Контактор как я понял просто реле, которое включается и выключается, ему все равно что за ним стоит АВ или УЗО, главное что бы по мощности не было перенапряга. Его по идее быть не должно, т.к. абсолютно весь свет будет диодный.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

AlexVol написал:
ак вот поэтому пришлось так извратится, что бы сделать отключения всего света в квартире.

Не понимаю ,чем вам насолил свет и почему его надо отключать, но ставить весь свет под одно УЗО глупо ,да и под один контактор тоже, вы тут переживаете о замене лампочки и наставили на каждую линию света по АВ, что само по себе странно ,а тут два прибора, вам могут оставит без света и не на время замены лампочки Короче, думайте

ebf написал:

AlexVol написал:
ак вот поэтому пришлось так извратится, что бы сделать отключения всего света в квартире.

Не понимаю ,чем вам насолил свет и почему его надо отключать, но ставить весь свет под одно УЗО глупо ,да и под один контактор тоже, вы тут переживаете о замене лампочки и наставили на каждую линию света по АВ, что само по себе странно ,а тут два прибора, вам могут оставит без света и не на время замены лампочки Короче, думайте

ebf, согласен с Вами полностью, но жена хочет уходя гулять с маленьким ребенком, выключить свет с коридора во всей квартире и сразу на выход.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

AlexVol написал:
с маленьким ребенком, выключить свет с коридора во всей квартире и сразу на выход.

Те она откроет щиток и его выключит, а два контактора она уже не сможет выключить?

ebf, контактор будет соединен с выключателем, расположенным у входа, т.е. щелкнув одним обычным выключателем выключаем весь свет.

AlexVol написал:
контактор будет соединен с выключателем, расположенным у входа, т.е. щелкнув одним обычным выключателем выключаем весь свет.

Отличное решение, скоро зацените всю прелесть. Любое случайное или ошибочное задевание выключателя у входа будет логично выключать весь свет.

Это помимо вышеуказанного.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Radio написал:
Любое случайное или ошибочное задевание выключателя у входа будет логично выключать весь свет.

Просто с языка сняли

AlexVol, УЗО на 10 мА наверное маловато на такое количество розеток. И вводное УЗО редко делают 30 мА.

Юрка написал:
УЗО на 10 мА наверное маловато на такое количество розеток

Если оставить санузел и дескую?

Юрка написал:
И вводное УЗО редко делают 30 мА.

Какие рекомендации по вводному?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

AlexVol написал:
контактор будет соединен с выключателем, расположенным у входа, т.е. щелкнув одним обычным выключателем выключаем весь свет.

я не понял зачем контактор то, с таким же успехом это может делать обычный выключатель, а он еще и электроэнергию не потребляет и не гудит

serj12 написал:

AlexVol написал:
проверке моего творения на жизнеспособность.

Очень не удачно решение с одним УЗО , вы все линии вещаете на один аппарат и при возникновении аварийной ситуации - погаснет всё,и свет,и настройки техники ,разумнее поделить потребителей по приоритетам и по типу,а потом уже решать - сколько УЗО нужно,и кстати,двойная дифф.защита вам не нужна(это про 10 мА УЗО под 30 мА - ым ).

serj12, Там вводной автомат скорее всего лишний, тк один автомат 40/50А наверняка уже стоит на отводе в этажном щите, оставить только УЗО 30/100мА после счетчика, это защита типа "чтоб ликтричество через батарею не крали". потом второе УЗО 10мА может пригодиться, но только для цепей в Душевой/ванной. Ибо даже менее 30мА если что щиплет не слабо, а УЗО 10мА пользоваться сырой проводкой не позволит, заставит разобраться где утечка и сделать все по правильному.

Probelzaelo написал:
Там вводной автомат скорее всего лишний,

Тогда ВН ставить - каждому аппарату своё предназначение , ВДТ не для коммутаций предназначено - другое дело - бюджет - с

Probelzaelo написал:
оставить только УЗО 30/100мА после счетчика,

вы уж определитесь - 30 или 100 ,это две большие разницы

И это пройдёт ...