Проверьте пожалуйста мою схему щитка, все ли там на месте, нет ли ошибок ну и так далее.
На вход в щиток идет 3х6 мм кабель. Щиток и все модули планирую брать - Hager.
Вопросы по щитку:
Нужно ли добавлять еще какие нибудь елементы?
Нужно ли холодильник выводить на отдельный автомат?
Walgalla написал:
Нужно ли добавлять еще какие нибудь елементы?
Нет. Но нужно все переделать. Включая рисунок.
Walgalla написал:
Нужно ли холодильник выводить на отдельный автомат?
Да. И нарисовать его линию отдельно.
Обозначьте границы этажного щита. Всю эту ерунду на вводе в квартирном щите, включая УЗО 300 мА, выкидываете: оставляете там ВН (или АВ) плюс РН. Впрочем, ежели этажный щит рядом с квартирой, то ВН можно тоже выкинуть. Той же участи заслуживают два УЗО 10 мА санузла: одного вышестоящего группового 30 мА более чем достаточно.
Обновил схему. Если и далее открывается нечитаемо, попробуйте сохранить на комп, и открыть оттуда и увеличить масштаб рисунка.
Проверил у себя, должно быть читаемо.
УЗО 300 мА много людей рекомендуют ставить как противопожарное. Не совсем понятно зачем мне его выкидывать ?
TAB написал:
Всю эту ерунду на вводе в квартирном щите, включая УЗО 300 мА, выкидываете
Ставить УЗО 10 мА для санузла также многие рекомендуют. Я поставил выщестоещее УЗО на 30 мА чтобы сделать 3-уровневую защиту (в том числе по селективности). Потому УЗО 10 мА я бы не хотел выкидывать, если можно проясните этот момент?
TAB написал:
Той же участи заслуживают два УЗО 10 мА санузла: одного вышестоящего группового 30 мА более чем достаточно
Добавлю еще свои критерии по щитку:
Безопасность и надежность
Функциональность
Качественные материалы и компоновка
Возможность к расширению
Финансовая сторона вопроса не особо волнует. Главное чтоб было надежно и по уму
Схему прикрепил к этому посту, кроме того pdf версия -
размыто и нечитаемо.
В жипеге - читаемо.
Сделайте шрифт покрупнее
Walgalla написал:
Я поставил выщестоещее УЗО на 30 мА чтобы сделать 3-уровневую защиту (в том числе по селективности). Потому УЗО 10 мА я бы не хотел выкидывать, если можно проясните этот момент?
читайте ПУЭ по временной селективности, не только по току утечки.
Схема сырая, еще допиливать...
Духовка 16 на 2.5мм2
Свет - есть АВ на одну лампочку, и зачем 16А
Walgalla написал:
УЗО 300 мА много людей рекомендуют ставить как противопожарное. Не совсем понятно зачем мне его выкидывать ?
Любое УЗО "противопожарное". Если на линии стоит УЗО, то от "пожара" линия защищена. У вас УЗО стоят на всех линиях, поэтому дополнительно общего УЗО не требуется. И в любом случае, такое УЗО должно стоять в этажном щитке.
Walgalla написал:
Ставить УЗО 10 мА для санузла также многие рекомендуют.
Дело ваше. Но тогда разнесите СМ и ПММ по разным УЗО, так вероятность ложного срабатывания будет ниже.
Walgalla написал:
Я поставил выщестоещее УЗО на 30 мА чтобы сделать 3-уровневую защиту (в том числе по селективности).
Это не даст ни селективности, ни дополнительной защиты. Тут собсно два варианта: либо одно УЗО на 30 мА, либо два по 10. Городить и то и это, смысла нет вообще.
Насчет холодильника: его имеет делать отдельной линией в случае, если эта линия делается "неотключаемой" (на случай отъезда). В этом случае неотключаемая линия сидит на своем УЗО или дифавтомате, подсоединенном до общего рубильника. В ином случае смысла тянуть свою линию к холодильнику нет, его можно подключить к любой розетке.
читаемо,читаемо,только не понятно почему при вводном иэк на 50 А в квартирном вводной на 32 А ? Это вы так чего добиваетесь или у вас там вводной кабель ...м-м-м ...не того ?
и что это за выключатель напряжёния ? и индикатор напряжения ? и зачем вам вольт-ампер метр при наличии живого Зубра ?У него индикация дай бог ...
Walgalla написал:
Я поставил выщестоещее УЗО на 30 мА чтобы сделать 3-уровневую защиту (в том числе по селективности).
не получится - отшибёт всё ,ну может кроме 300 мА .
Вводной кабель на 6 мм2.
Выключатель напряжёния (типа рубильника) - чтобы полностью обесточить щит одным движением для разного рода профилактических работ.
Индикатор напряжения - просто плюшка которая визуально показивает (LED подстветка) есть ли напряжение на фазе
Вольт-ампер метр - решил поставить отдельно так как Зубр показивает только напряжение (насколько я знаю)
serj12 написал:
читаемо,читаемо,только не понятно почему при вводном иэк на 50 А в квартирном вводной на 32 А ? Это вы так чего добиваетесь или у вас там вводной кабель ...м-м-м ...не того ?
и что это за выключатель напряжёния ? и индикатор напряжения ? и зачем вам вольт-ампер метр при наличии живого Зубра ?У него индикация дай бог ...
понятно,может и будете пользоваться его услугами,но как правило,если всё смонтировано правильно,то в щит никто не лазит а нечего там делать,всё работает
Ети автоматы 50А ставил (IEK) ставил застройщик. Один перед счетчиком (до-учетный) второй после счетчика (после-учетный).
Таким образом построен весь шкаф. Всего у нас 2 таких шкафа на 11 етажей. На ввод у шкаф стоит еще один IEK 63 А на 3 полюса.
Я сомневаюсь что мне позволят выкинуть автомат отуда. Максимум что я там планирую сделать ето поменять IEK на Hager.
serj12 написал:
тогда почему в подъезде на 50 А автоматы ?
А какой именно автомат ? Одно или дво полюсный ? На сколько ампер ? И где ставите до или после индикатора ?
serj12 написал:
просто когда я такое использую, то ставлю отдельный автомат для защиты индикации.