17-этажный дом серии П-3, предпоследний этаж, ток воды в системе отопления нижний. Осенью заменил старые радиаторы на Rifar Monolit. Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов: ночью стравливаю воздух с помощью крана Маевского, к утру радиаторы холодные, снова стравливаю - после обеда остывают. Остывают постепенно: от верхнего угла с краном Маевского - к противоположному нижнему (см. фото). Отводящая труба становится холодной, подводящая - всегда горячая.
skynet1970 написал:
Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов
Значит система отопления спроектирована или смонтирована с ошибками и нарушениями. Либо теплоснабжающая организация гонит воду с пызырями (что маловероятно).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
skynet1970 написал:
Осенью заменил старые радиаторы на Rifar Monolit. Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов: ночью стравливаю воздух с помощью крана Маевского, к утру радиаторы холодные, снова стравливаю - после обеда остывают.
Очень интересно, а что говорят мастера, которые произвели такую замену?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Очень интересно, а что говорят мастера, которые произвели такую замену?
Радиаторы меняли мастера с этого форума. Пока говорят, что проблема в «бойлерной, в которой в систему попадает воздух».
На мой взгляд, если бы у всех потребителей с новыми радиаторами были бы подобные проблемы, то РЭУ пришлось бы их решить. Сантехник из РЭУ вяло пожимает широкими плечиками и обещает «отрегулировать систему».
skynet1970 написал:
Система отопления в квартире? Она из себя представляет радиатор, приведённый на фото. Можете конкретизировать Ваше предположение?
Не в квартире.
В элеваторе, при понижении давления, газы растворенные в теплоносителе, могут переходить в микропузырьки (если в приходящем от ТСО теплоносителе много растворенных газов). Или неверно рассчитан или смонтирован элеватор.
Которые пузырьки, и собираются у топикстартера в радиаторе. Так как приборный узел сделан как воздухоуловитель.
Еще существует вероятность образования водорода в алюминиевых радиаторах внутри домовой системы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Которые пузырьки, и собираются у топикстартера в радиаторе. Так как приборный узел сделан как воздухоуловитель.
Как эту информацию использовать для решения описанной проблемы? Есть ощущение, что разговор с сантехником РЭУ о неверном монтаже элеватора не принесёт практической пользы.
skynet1970 - первоначальное подключение отопительного прибора (далее ОП) было боковым и весь воздух уходил наверх по стояку. После переделки и "модернизации" с такой вот "перевёрнутой" подачей, ОП стал большим воздухосборником со всей системы. Переварите как было или соберите на резьбах и двух тройниках, тогда всё вернётся на круги своя. ОП всего лишь с восемью секциями при нижней подаче прогреваться будет нормально. Но насколько я знаю, на 16 этаже 17эт. дома в очень редких случаях бывает нижняя подача, это ВТОРАЯ зона и она должна быть с верхним рОзливом.... уж поверьте. Раньше ведь, до переделки ОП работали без нареканий ?
Tehnik-san написал:
первоначальное подключение отопительного прибора (далее ОП) было боковым и весь воздух уходил наверх по стояку
Старый ОП был однотрубный - воздуху негде было скапливаться. Новые же - многотрубные (вертикальные трубы по краям и горизонтальные сверху и снизу).
Tehnik-san написал:
Но насколько я знаю, на 16 этаже 17эт. дома в очень редких случаях бывает нижняя подача, это ВТОРАЯ зона и она должна быть с верхним рОзливом.... уж поверьте. Раньше ведь, до переделки ОП работали без нареканий ?
Сантехники РЭУ по поводу направления розлива собирали целый консилиум и после изучения чего-то в подвале пришли к заключению, что он нижний. Плюс ещё один момент: когда батарея уже холодная, нижняя труба между байпасом и американкой остаётся тёплой, верхняя часть трубы между байпасом и американкой становится холодной.
Как было со старыми ОП не знаю - не жил в этой квартире.
skynet1970 написал:
собирали целый консилиум и после изучения чего-то в подвале пришли к заключению, что он нижний.
Теперь понятно,что по поводу точного направления движения теплоносителя "местные" даже и сами были не в курсе и я всё таки был прав)))... что розлив здесь верхний. Получается, что при любом раскладе, боковая горизонтальная подводка будет самым оптимальным решением.
skynet1970 написал:
Как эту информацию использовать для решения описанной проблемы? Есть ощущение, что разговор с сантехником РЭУ о неверном монтаже элеватора не принесёт практической пользы
Согласен, что пытаться продиагностировать и исправить ошибки в элеваторе - тяжелореализуемый путь решения проблемы, хоть и правильный.
Вам уже правильно посоветовали пойти более лёгким путём, поставить автовоздухотводчик, но через минишаровый кран. К сожалению, автовоздухоотводчик не стоит оставлять надолго без присмотра, т.к. возможны протечки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.