На входе в квартиру стоит диф.автомат ИЭК и всвязи с этим возникли вопросы:
Какая разница между диф.автоматом (АД-12-32А/30mA)
и связкой автомат + УЗО (ВА-47-29-32A + ВД-1-63-40A-32mA)?
Можно ли использовать АД-12 первой и основной защитой, т.е. вместо ВА+ВД?
Стоит ли поменять АД на ВА+ВД?
Есть ли в АД-12 защита от перенапряжения? А в ВД?
Отключается ли ВД, если на входе потерялся ноль? (АД не отключается)
Насколько я понял из описания, АД - это электронное УЗО, а ВД - электромеханическое.
В статье "Тест выключателей дифференциального тока" написано, что электромеханические приборы надежнее.
Разница именно в том, что ВД1-63 - электромеханическое УЗО, а внутри АД-12 - электронное.
Если бы шла речь о том, что купить - я бы АД-12 не посоветовал. Но раз уже стоит - то в зависимости от Ваших финансов и Вашего усмотрения
Я бы поменял.
Нет. Нет.
Да.
Кстати, если интересно - у ИЭК существуют более новые дифавтоматы АВДТ32. УЗО в них тоже электронное, но с характеристикой А. Ширина, в отличие от АД-12, 2 позиции, а не 4.
Насколько я понял, если есть земля (PE), то УЗО само сработает при появлении тока утечки на землю.
А если нет земли (PE), то для появления тока утечки, нужно прикосновение человека к пробившему на корпус прибору.
Для ВД время отключения не более 40мс - насколько это для человека чувствительно?
altor написал :
Есть ли в АД-12 защита от перенапряжения? А в ВД?
Нет. Нет.
А если поставить РМ 47
спасет ли это меня от отгоревшего магистрального нуля, когда в трехфазной сети будет на одной фазе 40В, на другой 380В?
Или в этом случае сработает
altor написал :
Отключается ли ВД, если на входе потерялся ноль? (АД не отключается)
Подразумевается, что неэлектронное УЗО сработает при утечке даже в том случае, когда электронное уже работать не будет (из-за потери питания).
Само по себе УЗО при повышенном напряжении защитит только тогда, когда возникнет утечка в проводке или электроприёмнике. Или при наличии "провокатора" вроде ДПН.
А в ряде исполнений АД-12 и АД-14 предусмотрена защита от импульсных перенапряжений в сети.
В бумажном варианте руководства АД-12, которое шло с диф.автоматом, написано:
3.8.
...
Аналогично размыкаются контакты выключателя под воздействием защиты от сверхтоков и превышении напряжения сети максимального установленного значения (см.Табл.1).
А в таблице 1 есть такие строки:
Диапазон рабочих напряжений электрической сети, U 65-265
Когда покупал АД-12, на складе парень сказал, что у него в подъезде отгорел ноль, и у многих сгорела аппаратура, а у него только вырубился АД-12.
Получается, что в АД-12 (в ряде исполнений) есть защита о перенапряжения?
Только почему-то это упоминается как-то вскользь.