denis1882
denis1882
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Наро-Фоминск

Сообщений: 9

21.08.2017 в 19:13:29

Посмотрите пожалуйста,собрали мне тут щиток горе-электрики, но мне кажится, что есть косяк. Щиток в квартире.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2017 в 19:18:59

Главный косяк, это отсутствие диф защиты у всех линий, тесный щиток, непонятно почему, фазный провод имеет синюю изоляцию. На что идут два дифавтомата ? Что с вводным кабелем ,почему он весь перемотан изолентой ?

0

Грубый, но справедливый

denis1882
denis1882
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Наро-Фоминск

Сообщений: 9

21.08.2017 в 19:22:59

Vadim 161, диф стоит в подъезде. Как сказали вторые электрики, которые мне кое-что переделывали после первых, что немного повреждена изоляция, но мне кажится так не правильно делать. Диф идут на посудомойку и стиралку.

0
denis1882
denis1882
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Наро-Фоминск

Сообщений: 9

21.08.2017 в 19:23:43

Vadim 161, и еще смущает , что не окольцевали провода, но это я уже потом узнал. Вот надо ли их окольцовывать?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2017 в 19:24:50

На сколько ампер первый диф, АББ который? Второй (ИЕК) заменить на 16А. Все многожильные провода действительно крайне желательно оконцевать НШВИ. А что, они всю проводку выполнили многожильным проводом ?

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

21.08.2017 в 19:26:03

С неокольцованными проводами - это не жизнЬ! :nо: 💍 💏

0
denis1882
denis1882
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Наро-Фоминск

Сообщений: 9

21.08.2017 в 19:31:51

Vadim 161, я так понимаю это С50 где написано? проводка сделана не многожильными праводами.

0
denis1882
denis1882
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Наро-Фоминск

Сообщений: 9

21.08.2017 в 19:33:21

Radio, я согласен, ну что же такие попались два разных электрика и бестолковые, а второй кричал, что работает строго по снипу, заменил в щитке одножильные провода на многожильные и сказал, что так будет правильно.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2017 в 19:39:06

denis1882 написал: что работает строго по снипу

Да какие там ему СНИПы, если он даже цветовой маркировки не знает. Дифы, это которые после С50, двухмодульные. Их оба хорошо бы заменить на 16А 30мА. Хорошо бы еще узнать, что за диф стоит в этажном щите.

0

Грубый, но справедливый

denis1882
denis1882
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Наро-Фоминск

Сообщений: 9

21.08.2017 в 19:43:42

Vadim 161,

0
denis1882
denis1882
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Наро-Фоминск

Сообщений: 9

21.08.2017 в 19:45:47

Vadim 161, я больше переживаю, что бы не было пожара если что не правильно сделано. И тяжело найти в моем городе хорошего электрика. приходится верить наслово.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.