IceHell
IceHell
Новичок

Регистрация: 29.08.2017

Москва

Сообщений: 10

29.08.2017 в 13:29:21

Всем Привет ) Нужно помощь ) Купили в квартиру Проточный Водонагреватель Stiebel Eltron 8 кВт.

Начали смотреть электрику, в итоге получается: На лестничной клетке стоит дифавтомат 50A и в квартиру заходит 4мм сечение кабель. Далее на картинке поступает на автомат+УЗО (наверно) 40А и далее распределяется. Внизу в конце стоят два автомата по 40А, на плиту и Проточный Водонагреватель.

По логике 220*40 = 8,8 кВт на Квартиру ? Минусуем Проточный Водонагреватель 8 кВт, итого получается 0,8 кВт я смогу потреблять во время того, как то моется. Это очень мало.

Вариантов у меня нет? Лучше заводить сечение 6мм или 10мм ? Что посоветуете?

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

29.08.2017 в 14:12:39

Еще есть вариант - накопительный водонагреватель, потребляет обычно не больше 2кВт. Полную паспортную мощность он выдает когда на нем напряжение в 230В, на практике мощность падает где-то на 10-20%. В квартиру заводить 10 мм2 или менять дифф. автомат на лестнице на 32A

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

29.08.2017 в 15:04:16

IceHell

По логике 220*40 = 8,8 кВт на Квартиру ?

По логике мощность на квартиру ограничена дифавтоматом в этажном щите. Меняйте вводной кабель и автомат в квартирном щитке.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.08.2017 в 15:13:18

IceHell написал: На лестничной клетке стоит дифавтомат 50A и в квартиру заходит 4мм сечение кабель.

Это, конечно, не есть хорошо. Совсем не хорошо. Вас от выгорания кабеля (а может и квартиры) спасает лишь то что потребители работают не одновременно и не на полную мощность. С водонагревателем этим ситуация изменится, к сожалению.

Полную мощность на квартиру не считайте для оценки водогрея, это цифры от лукавого. Тем более что, как правильно сказал Designman - мощность проточника зависит от напряжения. Исходите из его сопротивления, можно узнать из инструкции, у проточников всегда указывается на каком напряжении рассчитана мощность. И узнаете его ток.

Что касается расчета мощности, поправлю вас. У вас мощности дофига для этого проточника и не только, но проблема в том, что вы ее не можете выбрать из-за вводного кабеля:

Imax - величина хитрая, зависит даже от температуры окружающего воздуха и набивки этажного щита (где у вас стоит вводной АВ).

В течение бесконечного времени при нормальных условиях (там не киловатты, заметьте):

S1 = U x Imax1, Imax1 = 50 x 1.13 = 56,5; S1 = 56,5 x 230 = 13,0 КВА.

В течение часа вы сможете забирать из сети до того как АВ вырубится от перегрузки:

S2 = U x Imax2, Imax2 = 50 x 1,45 = 72,5; S2 = 16,7 КВА.

Но при обоих этих значениях у вас вводной кабель притворится ТЭНом.

При вашем вводном кабеле использование 8 КВт проточника совместно с другими потребителями несет в себе огромные риски выгорания вводного кабеля и пожара. Сдайте водогрей обратно в магазин и поставьте накопительный нагреватель, как вам и сказал Designman

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

IceHell
IceHell
Новичок

Регистрация: 29.08.2017

Москва

Сообщений: 10

29.08.2017 в 15:22:28

Designman, У нас место нет, а монтаж проточника уже готов.

0
IceHell
IceHell
Новичок

Регистрация: 29.08.2017

Москва

Сообщений: 10

29.08.2017 в 15:23:23

TAB, Лучше заводить сечение 6мм или 10мм ? и в квартиру 50А ?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.08.2017 в 15:24:25

IceHell, на 50 ампер - 10 однозначно.

Тогда перекладывайте кабель. В крайнем случае его можно пусть в кабель-канале под потолком по общему коридору от щитка.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

IceHell
IceHell
Новичок

Регистрация: 29.08.2017

Москва

Сообщений: 10

29.08.2017 в 15:26:24

Alexey_Spb, Спасибо большое за расширенный ответ. Но места увы нет для накопительного. А если сечение поменять входного кабеля в квартиру от счетчика?

0
IceHell
IceHell
Новичок

Регистрация: 29.08.2017

Москва

Сообщений: 10

29.08.2017 в 15:28:54

А разрешено законом заменять кабель от квартиры до счетчика с 4мм на 10мм?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.08.2017 в 15:31:35

IceHell, да, это рабочий вариант.

Попробуйте рассмотреть проведение кабеля в кабель-канале под потолком общего коридора чтобы не пришлось долбить пол.

Лучше брать плоский кабель, либо три гибкие жилы по отдельности (но у них должна быть защита, кабель-канал эту функцию не очень выполняет).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.08.2017 в 15:32:27

IceHell, запрещено выбирать кабели, не соответствующие номинальному току.

А менять на лучший - не запрещено. Еще посмотреть чем от стояка до счетчика идет, вдруг там нежный люминий о четырех квадратах. Но тут вам энергосбыт уже в помощь.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу